Непрочитано 04.09.2009, 14:34 #1
Нельзя применять сборные типовые конструкции??
keil
 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120

Большинство типовых сборных железобетонных конструкций (например, ребристые плиты покрытия, козырьки...) рассчитано на старый IV снеговой район (150 кг/м2 нормативная). Наш город (Пермский край) относится к новому V снеговому району (320 кг/м2 расчетная). Получается, теперь нельзя применять такие конструкции? И переходить на монолит?
Например, конкретная ситуация: привязан резервуар для воды из сборных железобетонных конструкций по типовому проекту 901-4-58.83, а там указано что он рассчитан на снеговую нагрузку 150 кг/м2. Экспертиза требует усиления под новую снеговую нагрузку. Что делать? проективать сразу усиленный резервуар как-то странно; сидеть считать и разрабатывать монолитный.. Может, возможно как-то обосновать применение типового?
Просмотров: 2821
 
Непрочитано 04.09.2009, 14:38
#2
makusik

Конструктор
 
Регистрация: 02.09.2009
Казань
Сообщений: 102


Если вы знаете, армирование типовых конструкций, то обоснуйте их расчетами.
__________________
makusik
makusik вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 14:41
#3
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Ну как Вы обоснуете - ни как. Типа снег будут счищать - ни кого не устроит, даже Вас.
Экспертиза правильно требует усиления, и нужно будет усилять
611611 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 11:53
#4
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


keil
Вижу такие пути:
1. Сделать разуклонку по плитам потоньше или полегче.
2. применить ребристые плиты по той же серии, но другой несущей способности.
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2009, 21:05
#5
keil


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120


А плиты вроде передают нагрузку на стеновые панели (резервуар маленький, без колонн), а те на фундаментную монолитную плиту, которая рассчитана по специальной программе (как написано в типовом). Поэтому думаю просто переподбором плит покрытия не обойтись.
И вообще получается, что частью сборных конструкций (не только резервуаров), выпускаемых нашими заводами, просто нельзя пользоваться..
keil вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нельзя применять сборные типовые конструкции??

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ищу Типовые строительные конструкции и узлы. Серия Б1.146.1-1.02. stroitel912 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 18.12.2023 13:21
типовые железобетонные конструкции sonjun Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.11.2008 16:03
Серия 4.402-9 Типовые конструкции зданий и сооружений нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводо ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 28.07.2008 16:03
Нужны типовые конструкции ворот металлических (распашных) yuroks Разное 4 05.09.2007 11:24
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53