Непрочитано 29.04.2011, 13:43 #1
Варианты гидроизоляции монолиной плиты и стен подполья под водой
ИНЖ MOROZ
 
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 45

Прошу умных мира сего высказаться:
Проектируемый объект -монолитная жб коробка с фунд. плитой. Плита ниже УГВ на 2 м. Объект находится на самом берегу реки. В весеннее половодье уровень поды в реке поднимается выше уровня пола проектируемого объекта, что значит что внутри будет вода. Агрессивности вод и грунта к бетону любых марок просто "нет". Вопрос: "Есть ли смысл ставить в проект бетон высокой марки по водопроницаемости? Нужно ли устраивать гидроизоляцию днища и стен, или можно только обойтись высокой маркой бетона по водопроницаемости и тогда какой? СНиП Защита от коррозии не предусматривает для защиты бетона никаких средств если агрессивность нулевая. Есть ли какие нибудь нормативы для моего случая?
__________________
Так приятно, когда из тебя выходит что-то свежее, легкое и ,одновременно, глубокое и обдуманное!
Просмотров: 2252
 
Непрочитано 29.04.2011, 14:00
#2
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Ну..эмм...
Цитата:
Сообщение от ИНЖ MOROZ Посмотреть сообщение
Прошу умных мира сего
На умных мира сего не претендую, но если позволите, выскажусь

Цитата:
Сообщение от ИНЖ MOROZ Посмотреть сообщение
Плита ниже УГВ на 2 м
Так или иначе, без рулонной гидроизоляции не обойтись+защитная стенка из кирпича. Это написали в книжках по подвалам "умные мира сего". Думаю им следует поверить)Например, Далматов, Сорочан и тд.
Повишение марки бетона - до W10-12 и тд, делают как правило при реконструкции. Но тут вода может потеч на рабочем шве бетонирования.
Я бы сделал рулонки и не сомневался, да еще и гидрошпонку прибавил)
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 22:56
#3
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Закажите проект гидроизоляции в ДАРВОДГЕО...
Без гидроизоляции не обойтись, у Вас высокий уровень подземных вод. Гидростатическое давление под подошвой фундаментной плиты более 3 метров (2м установившийся уровень; + 1м расчетное превышение; + толщина фундаментной плиты).
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2011, 01:06
#4
Дмитрий (Selektor)


 
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77


Можно написать что угодно бетон W 12, и поставить гидрошпонки во всех швах, а подвал потечет обязательно (класс конструкции не позволяет делать все по-настоящему, "умельцев" еще никто не отменял). Обязательно нужна гидроизоляция по стенам и днищу. Гидроизоляция может быть не только оклеечная , но и эмульсионная и минеральная (флексигум, мастерсеал, шомбург, НовТехСтрой), лет 20 тому назад наносимые составы не работали, теперь делать научились.
Дмитрий (Selektor) вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2011, 01:15
#5
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


На форуме в одной из тем о пенетроне рассказывали об объектах, которые "сидят в воде", вроде говорили, что гидроизоляция с применением пенетрона держит воду реально
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2011, 01:28
#6
Дмитрий (Selektor)


 
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77


Пенетрон неплохой состав, действие оснвано на проникновение в поры бетона и кристализацию в них, представлен специализированными материалами (пенетрон, пенетрон адмикс, пенекрит и пенелаг). Никак не поможет в швах бетонирования (хотя есть и специализированный шовный материал), (к стати норму расхода следует увеличить вдвое). Не плохо применялся для гидроизоляции изнутри, но не панацея, не верю, что снаружи будет соперничать с оклеечной изоляцией.
Дмитрий (Selektor) вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Варианты гидроизоляции монолиной плиты и стен подполья под водой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42
Варианты сопряжения стыка колонны и плиты в монолитном безригельном каркасе. MAZA Железобетонные конструкции 5 02.07.2009 14:07
Заливка стен после окончания бетонирования фундаментной плиты. Genry Основания и фундаменты 19 18.04.2009 00:58
Деформации фундаментной плиты и газобетонных стен 2-х этажного коттеджа. Причины оных, методы устранения. AlisaChe Основания и фундаменты 65 24.03.2009 21:12