замена кирпича на пеноблоки, есть вопросы
baaba
 
архитектор
 
Москва
Регистрация: 07.07.2007
Сообщений: 644

Изначально проектировал дом из кирпича. Заказчик попросил заменить кирпич на пенобетонные блоки D800. Была стена из щелевого кирпича, толщиной 510 мм, стала из пеноблоков - 400 мм. В связи с этим возникли вопросы:

Как перевязывать кладку, если размеры блоков 200х300х600 мм?
Как опирать перекрытие, так что бы стена не потеряла устойчивость (перекрытия хотят из монолитного железобетона)?

Подскажите, какой методический материал можно посмотреть по домам из пенобетонных блоков?

Спасибо!
Просмотров: 6791
 
Непрочитано 18.04.2010, 15:52
#2
Big Mosh Master

инженер
 
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34


перевязка такая же, как в стене в кирпич толщиной, кратность блока вам в подсказку.
перекрытие опирать с наименьшим по возможности эксцентриситетом, расчет на устойчивость аналогичен расчету кирпичной стены.....тонкость только в определении расчетных сопротивлений КЛАДКИ (как характеристики,зависящей от вида камня и раствора)
методический материал - снип каменные и армокаменные конструкции, пособие к нему же, книги по каменным конструкциям вахненко, бедов. СТО по газобетону лучше не использовать, только запутаешся.
а вообще - творческий подход и незакрепощенный ум.
Big Mosh Master вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 14:39
#3
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 644
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Тогда вопрос: У меня по расчётам получается что для двухэтажного строительства, перекрытия монолитные, высота этажа в свету - 3 м, размеры помещений не более - 4х5 м, достаточна толщина стены - 300 мм, из пенобетонных блоков D600. Запас прочности получается около 20%. По проекту у меня стены толщиной 400 мм опираются на фундаментный ростверк шириной 300 мм. Этим я достигаю возможности выполнить цоколь "с подсечкой". Перекрытия опираю на 200 мм в стену на пояс из кирпича, с утеплением экструдированным пенополистиролом. Опирая стену толщиной 400 мм на ростверк - 300 мм мы можем достигнуть уменьшения эксцентриситета от перекрытий, так ведь? Естественно ростверк на 300 мм от внутренней поверхности стены.
baaba вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 15:08
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Причем здесь фундаментный ростверк.
Вообще нарисуйте что хотите.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 22:58
#5
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 644
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вообще нарисуйте что хотите.
Вот, нарисовал.
Вложения
Тип файла: pdf цоколь1_270410.pdf (57.0 Кб, 491 просмотров)
baaba вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 23:08
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
достаточна толщина стены - 300 мм, из пенобетонных блоков D600. Запас прочности получается около 20%. По проекту у меня стены толщиной 400 мм
так в чем проблема тогда, если прочность стены обеспечена?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 23:15
#7
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 644
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Проблема в том что когда я себе представляю эти пропорции меня посещают сомнения.
baaba вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 23:16
#8
ANRE


 
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 10


Советую ещё раз побеседовать с Заказчиком,кирпич это классика. Если дом жильё лучше по максимуму использовать натуральные материалы и максимально приближенные к ним.
ANRE вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 23:26
#9
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 644
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Кирпич отпадает
baaba вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 23:35
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Проблема в том что когда я себе представляю эти пропорции меня посещают сомнения.
в чем именно? в том, что стена 400 мм опирается на ростверк 300 мм? в этом не вижу поводов для сомнений
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 23:41
#11
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 644
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Спасибо! Я и сам вроде окреп в своём решении.
baaba вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2010, 23:48
#12
PG-Cad


 
Регистрация: 10.03.2010
Сообщений: 10


Нужно крепко подумать,когда принимаете пенобетон D-600, не сарай строите.Особенно в цокольной части.Особое внимание уделите армированию кладки и расчету по деформации фундамента.
PG-Cad вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2010, 11:12
#13
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


baaba
Дом для постоянного проживания или сезонный как дача?
- Очень смущает самый нижний пенобетонный блок, в смысле обычно они подвержены разрушению так как даже при гидроизоляции все же сосут капилярную воду и при попеременном замораживании разрушается наружный слой блока, тот что рядом с облицовкой. Лучше эти блоки взять другой марки, побольше D, В и Мрз.
- Странно что плита перекрытия не связана с ростверком, лучше бы соединить чтобы ростверк не гулял в стороны
- из твоего рисунка следует, что плита пола лежит на растительном слое грунта, который вообще-то положено снимать.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2010, 13:05
#14
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


---из пеноблоков возводить только с отметки +0,6
---посмотреть рекомендации по утеплению пеноплексом
---вылет 100мм для пеноблоков сомнительно,сам бы побоялся принять
---камень как на гидроизоляцию крепить?
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2010, 14:41
#15
vlbars09

проектирование в том числе
 
Регистрация: 31.07.2009
Оренбург
Сообщений: 9


Приветствую собравшихся.
Хочу повторить вопрос по перевязке мне тоже не ясно как сделать из 600 400? При перевязке каждый второй ряд (по снипу один ряд на 400 мм высоты).
И хочется ссылку на такой вариант утепления вдоль наружной стены?
В догонку.
300 мм толщины стены по теплотехнике проходит?

Последний раз редактировалось vlbars09, 01.05.2010 в 14:46.
vlbars09 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 09:56
#16
Елена_В_З


 
Регистрация: 02.06.2009
Красноярск
Сообщений: 33
<phrase 1=


Возникла подобная проблемма, в проекте Котеджа у заказчика стена=380кирпич +утеплитель +120кирпич, отделка фасада предполагалась из натурального камня, теперь он желает из соображений экономии стену из пенобетона(сохранив фасад из камня), какую принять конструкцию стены? Думала просто пенобетон+утеплитель+штукатурка, но камень на фасаде необходимо сохранить(не понятно как его крепить, на утепл. не приклеить, подобие вент фасада не сделать); блок+утеплитель+блок+камень фасада тоже не пожходит, технолог фирмы производителя блоков сказал, что морозостойкость неочень. Я тут уже всякого начиталась
Елена_В_З вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > замена кирпича на пеноблоки, есть вопросы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Есть вопросы по отоплению и его подсчету FRAER Отопление 8 23.02.2013 18:39
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
ПОС на Капитальный ремонт действующего нежилого здания marina-rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.04.2009 12:14
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46