| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Варианты усиления ж/б балки и необходимые расчеты?

Варианты усиления ж/б балки и необходимые расчеты?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.11.2020, 14:36 #1
Варианты усиления ж/б балки и необходимые расчеты?
Samouhka51
 
Регистрация: 08.10.2020
Сообщений: 7

Здравствуйте. Панельный 9-ти этажный дом с теплым чердаком. Плиты покрытия опираются внутрь здания на ж/б балки, которые в свою очередь опираются на ж/б фермы стойки. Крайняя балка секции МКД имеет сквозную приопорную трещину раскрытием до 10 мм. Необходимо провести усиление аварийного участка. Под балкой дополнительную стойку ставить нельзя, под ней находится лишь плита перекрытия. Нижняя продольная арматура 2 стержня арматуры диаметром 36 мм. Из вариантов - сделать металлический каркас вокруг стойки-фермы из уголков и уже на данном каркасе выполнить приопорный столик под балку. В этом случае какие необходимы расчеты и не разрушит ли это решение саму ферму-стойку?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 191
Размер:	105.4 Кб
ID:	231868  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.JPG
Просмотров: 187
Размер:	149.2 Кб
ID:	231869  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.JPG
Просмотров: 191
Размер:	91.4 Кб
ID:	231870  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 193
Размер:	93.6 Кб
ID:	231871  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 187
Размер:	69.1 Кб
ID:	231872  


Просмотров: 2319
 
Непрочитано 16.11.2020, 16:03
#2
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 876
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


А как балка высотой 600 могла треснуть? Уронили при погрузке?
ltnchik1405 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2020, 16:08
#3
Samouhka51


 
Регистрация: 08.10.2020
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
А как балка высотой 600 могла треснуть? Уронили при погрузке?
Вернее всего ошибки при монтаже, так же балка не имеет полного опирания на ферму-стойку. Балка стоит на 2-х сварных швах по краям
Samouhka51 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2020, 16:26
#4
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 876
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Вы представитель монтажной организации, я так понимаю. Обратитесь в проектную организацию или на ДСК выпускающий эти изделия и будете спать спокойно.
ltnchik1405 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2020, 16:30
#5
Samouhka51


 
Регистрация: 08.10.2020
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Вы представитель монтажной организации, я так понимаю. Обратитесь в проектную организацию или на ДСК выпускающий эти изделия и будете спать спокойно.
Не, не монтажники... Дому уже 36 лет, а ДСК закрылся в начале 2000 г. Нагрузки то на балку собрали, на прочность проходит. Но надо же как-то это усилить
Samouhka51 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2020, 16:54
1 | #6
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


вот здесь посмотрите https://dwg.ru/dnl/4479 к примеру на л.84 подведение разгружающих рам + можно скомбинировать с усилением опорной части балки л.87 установка стяжных хомутов.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2020, 17:51
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Главная проблема узла на рисунке 4 - в том, что вся нагрузка будет передаваться на место балки, изначально не запроектированное в качестве опоры. Это может привести к тому, что балку начнёт срезать там, где поперечной арматуры для этого не заложено. И второе - неясно, как при такой короткой высоте бетонной стоечки и форме нижней решетки обеспечить качественную передачу усилий на обойму из уголков.
ИМХО, единственный гарантированный вариант - это замена балки на стальную конструкцию (или такую же балку, если удастся ещё туда затащить и такие ещё производятся в регионе)
Вариант два - домкратить весь пролёт и ремонтировать опорный узел, раздолбить до арматуры, проверить состояние арматуры и соответствие проекту и восстановить высокоадгезионной ремсмесью (это если оно не преднапряжённое на упорах). Сложность в поддомкрачивании. Оно и надо (без него усиление работать не будет), и дорого и сложно, поэтому обычно делают "а давайте мы чё-нить налепим, типа посчитаем совместную работу, пренебрегая тем, что совместной работы по факту не будет, и напишем много-много устрашающих примечаний"
Вариант 3 - сделать металлическое обрамление торца балки с опиранием этого обрамления на опорный узел железобетонной конструкции.
P.S. Сделать по низу железобетонной балки стальное "корыто", ребра корыта опереть на торчащий кусочек опоры, или опору обшить листами полностью, сделать на этих листах боковые опоры и ребра корыта опереть на них. Или не корыто, а "оплётку", снизу "корытце", сверху нахлобученное "корытце" с пропуском связных пластин через вот эту сероватую нашлёпку над балкой, корытца соединить пластинами.

Последний раз редактировалось Komplanar, 16.11.2020 в 17:58.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 16.11.2020, 19:29
1 | #8
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 635


Балка между нашей фермой и той, что дальше. И закрепить ее от опрокидывания. Перерасход? Зато проще сделать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 142
Размер:	845.9 Кб
ID:	231890  

Последний раз редактировалось kopekopa, 16.11.2020 в 19:37.
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 09:42
#9
Samouhka51


 
Регистрация: 08.10.2020
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Балка между нашей фермой и той, что дальше. И закрепить ее от опрокидывания. Перерасход? Зато проще сделать
Да, действительно самый рабочий способ. Но запихнуть 2 двутавра по 6,5 м на чердак 9 этажа через люк 1000х1000 не представляется возможным. Даже балки по 3 м - то проблематично
Samouhka51 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2020, 10:17
1 | #10
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 876
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


https://yandex.ru/images/search?text...&rpt=imageajax
ltnchik1405 на форуме  
 
Непрочитано 17.11.2020, 10:52
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Похоже трещина прошла мимо стержней поперечной арматуры и включились в работу стержни продольной 36 арматуры.Трещина дальше расти не будет. Надо просчитать узел с учетом с учетом фактической работы бетона и арматуры. Может можно будеи обойтись малой кровью типа накладок из стальных пластин на Hilti
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Варианты усиления ж/б балки и необходимые расчеты?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бункер на перекрытии. Как сопрягаются бункерные балки между собой? Сет Металлические конструкции 8 24.07.2018 11:53
Можно ли приметить такой вид усиления железобетонной балки? pgsKh Конструкции зданий и сооружений 11 11.05.2018 14:02
Как определить профиль усиления металлической балки.. fyzest Металлические конструкции 4 10.04.2018 13:00
Как определить длинну участка усиления балки Slavaingener Конструкции зданий и сооружений 10 26.06.2013 13:16
включение балки усиления в работу VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 20 11.01.2008 00:11