| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какую длину кабеля правильнее отображать на плане трассы, строительную или "по плану"?

Какую длину кабеля правильнее отображать на плане трассы, строительную или "по плану"?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.07.2019, 11:06 #1
Какую длину кабеля правильнее отображать на плане трассы, строительную или "по плану"?
Blastoderm
 
Регистрация: 26.08.2016
Сообщений: 26

Вопрос такой, заказчики требуют для прохождения ГГЭ указать строительную длину кабельных линий и закрытых переходов. например при длине в автокаде 100 метров, например, с изгибами и прочим будет около 105 метров. Или ГНб переход на плане 50 метров, а по дуге будет типа 53м
Эксперт ГГЭ сказала, что отображать надо только то, что показал автокад без всяких коэффициентов на изгибы и прочее. Т.е. длина кабеля в автокаде показывает 100м и должно быть 100м, ГНБ в плане 50 м и не нужно писать (*длина по дуге X метров)
И разные эксперты требуют то отображать то только строительную .то только "по плану".


Есть ли где СП или другой документ, чётко регламентирующий правила отображения длин при сдаче проекта?
Просмотров: 2948
 
Непрочитано 21.09.2019, 10:11
#2
Николай Вартовск

Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ
 
Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от Blastoderm Посмотреть сообщение
Вопрос такой, заказчики требуют для прохождения ГГЭ указать строительную длину кабельных линий и закрытых переходов. например при длине в автокаде 100 метров, например, с изгибами и прочим будет около 105 метров. Или ГНб переход на плане 50 метров, а по дуге будет типа 53м
Эксперт ГГЭ сказала, что отображать надо только то, что показал автокад без всяких коэффициентов на изгибы и прочее. Т.е. длина кабеля в автокаде показывает 100м и должно быть 100м, ГНБ в плане 50 м и не нужно писать (*длина по дуге X метров)
И разные эксперты требуют то отображать то только строительную .то только "по плану".


Есть ли где СП или другой документ, чётко регламентирующий правила отображения длин при сдаче проекта?
http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=3092&page=2

На кабельную продукцию Всегда указывают строительную длину, а не по плану.
Николай Вартовск вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2019, 09:34
1 | #3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Надо различать длины на плане трассы и необходимую строительную длину кабеля (и не только кабеля).

План трассы - это "геодезический" документ, предназначенный для разбивки трасс. Там должна быть и привязка к местности и расстояния по плану между характерными точками. Физический расход проводников будет всегда больше - за счет изгибов, переходов, подъемов, опусков, провиса проводов ВЛ и т.п.

Реальный расход должен указываться в журналах и спецификациях. Необходимо также руководствоваться Нормативными показателями расхода материалов (НПРМ). По электрике это сборник 33 на линии электропередачи и сборник 21 на электросвещение зданий. Может и еще какие есть - ищите.

В НПРМ всегда есть общая часть, правила исчисления объемов работ. Также указано, сколько учтено материалов на разные работы. Например на 100 м затягивания провода в трубы учтено 103 м провода и т.д. Также имеются нормативы неизбежных отходов.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2019, 11:13
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Blastoderm Посмотреть сообщение
Эксперт ГГЭ сказала, что отображать надо только то, что показал автокад без всяких коэффициентов на изгибы и прочее.
Потом другой эксперт, по сметам, будет прессовать Ваших сметчиков и выкидывать "лишнюю" длину кабеля из смет (как ничем не обоснованную). Сметы, и так урезаемые донельзя, превратятся в абсолютно отфонарный документ, ничего не отражающий.

На дату вопроса не посмотрел - за 2 месяца, наверное, уже все решили.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какую длину кабеля правильнее отображать на плане трассы, строительную или "по плану"?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет опорной плиты. Какую длину участка учесть, чтоб подобрать ее толщину? Sanechek Металлические конструкции 6 15.12.2015 08:02
Какую принять длину анкеровки Midimi Железобетонные конструкции 19 28.11.2015 19:14
На какую длину нужно загибать хомут для связки стержней? brokman Железобетонные конструкции 15 23.11.2015 20:10
Не могу определиться, какую расчетную длину взять для жесткозащемленной двутавровой балки Fedoseeva Металлические конструкции 4 06.04.2015 11:39
Какую длину для наклонной стропилы считать расчётной? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 09:46