02.10.2013, 00:54 | #1 | |
Усиление монолитной плиты перекрытия с поперечными трещинами
Регистрация: 09.05.2011
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 17483
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
о_0 Цитата:
Да и странным мне кажется, что трещины параллельно короткой стороне. Вроде как должны были наоборот, разве нет?.. |
|||
|
||||
Пролеты как раз весьма приличные, при этом
т.е фактически разрезная.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 09.05.2011
Сообщений: 4
|
Фактически не разрезная, только доп арматуры на опоре нет в верхней зоне, как по всей площади 12я с шагом 200 и всё...
Я думаю swell{d} имел ввиду достаточное армирование при нынешних нагрузках (только от собственного веса). При полной нагрузке на опорах момент под 4,2 т*м возникает, явно не хватит арматуры диаметром 12 мм с шагом 200 мм... В пролёте не так печально но тоже недобор ... Характер образования трещин, пока в подвешенном состоянии, есть подозрения на неравномерные деформации основы, маяки стоят, за неделю не треснули. На стенах монолитных трещин не нашли (пару волосяных) Кто скажет, если маяки поведут себя нормально, как лучше усилить данное перекрытие с учетом трещин, для восприятия им полных нагрузок при эксплуатации ... Последний раз редактировалось soloha, 02.10.2013 в 19:45. |
|||
|
||||
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146
|
поддерживаю,арматуры должно быть достаточно в пролете.опять таки,навскидку,при очень упрощенном ручном расчете опорный 4тм, пролетный 2тм. для таких моментов площади арматуры,опять таки примерно,8.3 и 4,2 см2. Т.е. низ у вас заведомо проходит. Т.е. непонятна логика раскрытия трещин. А расскажите,откуда вода протекает?вы ее сами залили? трещин по верхней зоне плиты нет?
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
По характеру трещин можно предположить, что они усадочные.
Автор указывает среднюю температуру +25. При некачественном уходе за бетоном после заливки при таких температурах часто возникают усадочные трещины. Силовых трещин не видно. По армированию и толщине плиты - вполне достаточно для жилого здания. А если брать в расчет только собственный вес, то и одной нижней сетки хватает за глаза. Если плита армирована двумя сетками, то лично я бы сделал перегородки и полы сверху и потом просто замазал трещины снизу без усиления. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.05.2011
Сообщений: 4
|
Цитата:
Может ли быть причиной возникновения данных трещин неравномерная деформация основы? При такой массивности остальных конструкций (стены 630 мм, 380 мм, фундаментная плита 400 мм) эти деформации отразились на самом слабом месте - этой плите. Сегодня получены результаты деформаций плиты перекрытия - 10 мм в пролёте ... Как бЭ и нормально... |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
связист Регистрация: 10.12.2018
ЕКБ
Сообщений: 8
|
Добрый день.
Если есть возможность подскажите, стоит ли опасаться трещин в монолитном перекрытии по 1 трещине в углах видимо сквозные, 1 сквозная на маленьком пролете и несколько в верхней зоне, плита высотой 160-180 армирование низ а3 10мм верх 12мм шаг 200 в пред опорной зоне местами метровые доп арматуры ( в местах где стоит перегородка из 80мм керамоблоков, в процессе усадки перегородка повисла в воздухе примерно 0,5мм) в районе лестницы усиление доп прутками 16мм, бетон или м300 или м 350 точно не помню. раскрытие трещин почти везде меньше 0,45 мм мерил лентой оцинкованной в маре мест только смог воткнуть. размер плиты максимальный пролет по короткой стороне 5,3м Последний раз редактировалось Евгений77, 10.12.2018 в 08:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Чёт я туплю... А зачем нижняя арматура Ф10, а верхняя - Ф12?
Второе - не была обеспечена анкеровка арматуры плиты в пояса наружных стен (впрочем... это не должно было быть критичным фактором...) Третье - картина трещин неполная без замера прогибов. Если плита прогнулась, то трещины возникли из-за прогиба и эээ...как бы сформулировать... "утаскивания" бетона с краёв прогнувшейся частью плиты.Если прогибов нет, то походу, дело в усадке бетона, причём сначала центральная часть плиты схватилась (возможно, заливали в холодное время года и плиту грели, а стены были холодные) и трещины возникли между схватившимся бетоном и более медленно застывающим возле стен. Дополнительно к этой версии могло сыграть применение 12-ти метровых хлыстов арматуры, без нахлёсточных стыков. Если реально применяли 12-ти метровые хлысты без стыков, то мог быть ещё один вариант - трещины возникли уже после заливки в ходе промерзания плиты. Если, например, залили плиту осенью, а зимой дом стоял без отопления. |
|||
|
||||
связист Регистрация: 10.12.2018
ЕКБ
Сообщений: 8
|
Цитата:
а зачем анкеровка? поверх плиты еще этаж и еще плита чердака, думаю что можно принять плиту как защемленную. прогиб померить не могу так как сразу без прогиба не мерил, но если взять за основу что перегородка повисла в воздухе над этой плитой на 0,5 мм (с трудом просовывается лента перфорированная 0,45мм перегородка связана с несущими стенами) можно принять за прогиб 0,5 мм или списать на усадку стены по центру. плиту заливали 2 года назад летом при стабильном плюсе, уход за бетоном был, чуть тонковата верхняя защитка получилась. хлысты цельные 9500 и 8500мм. один год плита стояла без отопления, но после этого на нее грузили блоки и трещин точно не было, трещины появились за это лето. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
1) Верхняя арматура должна быть больше там, где она работает консольно. Во всех остальных случаях (пролётных) основная арматура - нижняя. В надпорных участках вполне хватило бы просто дополнительной арматуры. Ну да это уже, в принципе, пофиг, потому как не исправляется бюджетными методами.
2) Насколько "местами тонковатый защитный слой"? 3) Анкеровка подразумевалась длина анкеровки арматуры в бетон. Если уж приняли рабочей верхнюю арматуру, то её надо было анкерить, и защемление тут не поможет... 4) Когда конкретно появились трещины (было какое-то погодное событие, оттаивание грунта, сильный ливень, сильная жара)? В стенах трещин нет? Какие фундаменты, грунты? 5) В чём отличие первого года строительства от второго? Коробка была сделана вся сразу, или второй этаж начали строить на второй год? Теперь по прогибам. Прогибы и есть главный показатель, несёт плита или нет. Берите доску сухую широкую, строгаете одно ребро в плоскость (плоскость лучше мерять по лазеру или туго натянутой нитке, не сверху, а сбоку. На глаз получится фигня. Собственно, при помощи лазера можно попробовать и так померять прогибы), приставляете к потолку и смотрите, сколько миллиметров до потолка не достаёт по углам. UPD. Этот метод не учитывает прогиб опалубки под весом укладываемого бетона, так что по уму, надо бы мерять прогибы в два захода - сначала просто померять, потом нагрузить хотя бы половиной расчётной нагрузки и замерять прогибы ещё раз. Но этим должны заниматься профессионалы всё-таки... Лицензированные причём. P.S. Ах да. Раскрытие трещин в теле плиты идёт снизу вверх, сверху вниз или равномерно по толщине плиты? |
|||
|
||||
связист Регистрация: 10.12.2018
ЕКБ
Сообщений: 8
|
Цитата:
перегородку возвели через год после заливки |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Если защемление, то и верхнюю арматуру нужно было анкерить в стене. А то не нашем и не вашим. И армирование не как для свободной плиты и не как для защемленной. А прогиб плиты не в счёт? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Усиление Ж/Б плиты перекрытия в монолитном доме. | Gia | Железобетонные конструкции | 15 | 20.04.2012 00:29 |
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия | dmitry198 | Железобетонные конструкции | 3 | 03.03.2009 09:41 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |
Усиление плиты перекрытия | St.pep | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 28.04.2007 14:35 |