Непрочитано 06.05.2019, 12:51 #1
Отсутствие расчета нес.способности при ослаблениях в процессе реконструкции, ремонта.
Олег 777
 
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 32

Предисловие. Сам электрик, потому знаю лишь о нормах на максимально допустимые штрабы и проемы без расчетов несущей способности существующей кирпичной стены. (еврокод 6)
В моем доме идет кап.ремонт - замена ветхого балкона.https://cloud.mail.ru/public/2E3N/5tsp2QGGS
Пока обрезаны консоли и есть попытка (справа) вынуть остаток, но он не поддается, видимо приварена поперечина. Малиновый кирпич разбивается мощным перфоратором, либо выпадает целый (раствор с известью). Достигли половины предполагаемой закладки, значит «пещера» расширится. И такие же предположу под остальными простенками. Для небольшого левого – наиболее значимо.
На всю длину балкона (5,3м) по проекту штраба 100х200 для П-образного профиля. В проекте нет расчета, подтверждающего нес.способность стены на время переходной ситуации (пока доработают, пока установят швелер, пока раствор наберет прочность). При этом существующий в кладке горизонтальный угольник (под уровнем консолей) опирается на ряд кирпичей тычком наружу, который перфораторами будет разбит.
Хотел бы услышать мнение специалистов по кладке. Не напрягаюсь ли излишне. Если основание все же есть, то прошу помочь советами и ссылками на пункты НД.
Просмотров: 1772
 
Непрочитано 14.05.2019, 09:11
#2
Kotafeer

Постройка Гаражей и Сараев
 
Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67


Тут нужно знать толщину стены, если больше 640 (судя по фото она больше), то 100 мм никак на неё не повлияет (на такую стену по прочности 15 этажей можно строить).
Если тоньше я бы порезал профиль на куски и делал бы участками по 0,5 метра, потом заварить, если проектировщики дали бы добро.
Kotafeer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2019, 10:29
#3
Олег 777


 
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Kotafeer Посмотреть сообщение
..если больше 640 (судя по фото она больше), то 100 мм никак на неё не повлияет..
В каком нормативе указано, что не повлияет (считать не нужно) от 640 ?

Цитата:
Сообщение от Kotafeer Посмотреть сообщение
на такую стену по прочности 15 этажей можно строить
Строить наверное можно. Вопрос на сколько можно ослабить стену, находящуюся под нагрузкой.
(с внутренней стороны наблюдал вертик.трещины с полметра)

К дому подходил представитель подрядчика и тетенька из ГУЖА. Хором уверяли - все будет нормуль.
Попросил написать сказанное на бумаге и поставить подпись. Разом смолкли и ретировались.
Олег 777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Отсутствие расчета нес.способности при ослаблениях в процессе реконструкции, ремонта.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отсутствие сходимости нелинейного расчета в Robot Чужой Robot 9 14.07.2018 21:16
Как грамотно обосновать отсутствие расчета на сейсмику ж.б. площадки складирования Vlad1990 Организация проектирования и оформление документации 0 06.06.2016 16:51
Методика расчета и выбор фундамента. Полседовательность расчета. Литература. FRAER Основания и фундаменты 19 31.03.2010 14:37
Формализация критериев объектов капитального ремонта, требующих разработки ПСД Zuk Прочее. Архитектура и строительство 4 19.02.2009 17:30
Автоматическое перестроение сеток в процессе расчета Ruslan Программирование 2 07.10.2005 23:14