Добрый день!

Вопрос по расчету фундаментов (а скорее сборе нагрузок для расчета).
Здание - ж/б каркас с заполнением, конструктивная схема - рамная, плюс стены лестничной клетки сделаны монолитными. Расчет производился при жестком защемлении здания в уровне обрезов фундамента.
Сейсмика 8баллов.
Фундамент предполагается ленточный, грунт IIкатегории, нескальный.

Стоит задача расчета ленточного фундамента в соответствии требованиями СП22 - проверка грунта по несущей способности (п.6.12.3) (устойчивости) и проверки отрыва фундамента (п.6.12.6) от нагрузок в особом сочетании,
При сборе нагрузок на фундамент от особого сочетания в основании стен лестничной клетки возникают отрицательные значения вертикальной нагрузки.
Возникают такие вопросы:
1. Неправильно закомпоновано здание и таких нагрузок не должно быть?
2. Неправильно интерпретирую результаты расчета?
3. Правильнее считать здание совместно с фундаментами (на упругом основании)?
4. Добавить в местах сопряжения здания с фундаментом односторонние связи

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 75
Размер:	91.6 Кб
ID:	216250  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_3.png
Просмотров: 62
Размер:	25.1 Кб
ID:	216251  


Последний раз редактировалось _andrey52, 26.07.2019 в 14:57. Причина: дополнение
Просмотров: 1032
 
Непрочитано 26.07.2019, 17:42
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


1. Скорей всего.
2. Возможно.
3. Нет. В этом случае сейсмика будет занижена.
4. Нет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от _andrey52 Посмотреть сообщение
При сборе нагрузок на фундамент от особого сочетания
Скорее всего ошибка в этом пункте.
Вообще здание несиметричное и это плохо.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузки на фундамент при сейсмике (рамный ракас)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие примерные диапазоны нагрузки на фундамент в зависимости от этажности? Steel20096 Основания и фундаменты 4 25.05.2019 17:00
На какие нагрузки рассчитывается фундамент под под деревянную клеенную раму ? abram.stanislavsky Основания и фундаменты 2 24.05.2019 03:25
Где в Рабочем проекте искать нагрузки на фундамент? AIRAT_YUNUSOV Основания и фундаменты 13 23.03.2016 11:24
Сбор нагрузки на фундамент панельного здания Alex_rus Основания и фундаменты 4 10.06.2014 09:03
Можно ли делать ступенчатый плитно-сайный фундамент при сейсмике 8 баллов Irrenium Основания и фундаменты 10 19.06.2012 14:53