Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимо ли такое соединение колонны с фермой?

Допустимо ли такое соединение колонны с фермой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2019, 16:28 #1
Допустимо ли такое соединение колонны с фермой?
blitzkira
 
Проектирование
 
Новосибирск
Регистрация: 27.06.2017
Сообщений: 58


Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, допустимо ли соединение колонны и фермы под углом? И пропустит ли такое соединение экспертиза?
Просмотров: 1031
 
Непрочитано 06.08.2019, 04:36
1 | 2 #2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, допустимо ли соединение колонны и фермы под углом?
Почему нет? Опирание ферм в таком случае наиболее оптимальным смотрится сверху. Можно и через надколонник конечно, повернув его под нужным углом. Проблемным местом мне видится расчет и конструирование жесткой базы колонны (если кончено у вас не шарнирное опирание) при силовой плоскости расположенной под углом. Вообщем придется повозиться.
Идеальный же вариант - применить круглые колонны из труб, тогда проблем не будет.

Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
И пропустит ли такое соединение экспертиза?
Если обоснуете данное решение (в том числе расчетом), то естественно пропустит. Запретов на подобные решения мне не встречались.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2019, 16:55
#3
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Почему нет? Опирание ферм в таком случае наиболее оптимальным смотрится сверху. Можно и через надколонник конечно, повернув его под нужным углом. Проблемным местом мне видится расчет и конструирование жесткой базы колонны (если кончено у вас не шарнирное опирание) при силовой плоскости расположенной под углом. Вообщем придется повозиться.
Идеальный же вариант - применить круглые колонны из труб, тогда проблем не будет.


Если обоснуете данное решение (в том числе расчетом), то естественно пропустит. Запретов на подобные решения мне не встречались.
Все понятно! Спасибо за помощь!
blitzkira вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимо ли такое соединение колонны с фермой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что такое фахверковые колонны (стойки)? vbybrfq Конструкции зданий и сооружений 8 05.04.2011 22:04
Допустимо ли такое наращивание трубы? Roof Конструкции зданий и сооружений 14 02.09.2010 17:48
Подвижное болтовое соединение. Допустимо ли такое решение? Orion Конструкции зданий и сооружений 14 26.07.2010 11:08
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.03.2010 09:22