| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Толщина опорного ребра фермы.

Толщина опорного ребра фермы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.09.2007, 08:17 #1
Толщина опорного ребра фермы.
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Тут в одном КМ, увидел странный узел.
Там толщина опорного ребра фермы перекрытия (пролет 24м) всего 12мм при ширине 250.
Насторожила даже не малая площадь сечения, а то, что во всех учебниках и справочниках, толщина подобных ребер начинается от 20 мм.
А потом стало интересно, а как и на что это ребро вообще работает?
Не ясно мне, что происходит в месте контакта с опорным столиком, смятие? (торцы пристроганы)
И какое тогда расчетное сопротивление должно быть? 3600кг/см^2?
А что происходит выше точки опирания, но ниже того места, где начинается фасонка? Устойчивость там можно не проверять, но не выполняется элементарное N/A<Ry.
Пожалуйста, развейте мои сомнения.
[ATTACH]1188793066.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 6243
 
Непрочитано 03.09.2007, 12:34
#2
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


А как с тепловым расширением (в смысле сокращением)? При падении температуры на 50 градусов 24-метровая ферма съедет с 12-миллиметровой опоры.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2007, 12:43
#3
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Разработчик
А как с тепловым расширением (в смысле сокращением)? При падении температуры на 50 градусов 24-метровая ферма съедет с 12-миллиметровой опоры.
Вообще-то опора там, если судить по рисунку, порядка 35-40 мм.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2007, 13:20
#4
GeraKol

проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
 
Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
<phrase 1=


а ктонить по топику чонить ответить может?... мне тож стало интересно)))
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2007, 13:51
#5
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


А какие проблемы, если не съедет с опоры? Конечно на смятие и можно не Ry, а Ru и там еще 5% запаса остается даже для 235-й стали. Ry - состояние текучести, приводящее к "большим" деформациям, кого оно волнует в данном случае? Ну наклепается сталь между опорой и фасонкой и что? Опора просядет на 0.000ххх мм и ладно.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2007, 19:31
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Иногда в КМ-е еще не такого насмотришься.
Вот похожая тема у меня была:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0

В продолжение последней скажу еще. Там (в здании с мостовым краном!!!) колонны запроектированы с гибкой стенкой. Толщина стенки 3мм, высота стенки - 400мм.
Чтоб хоть чуть прикрыть свою задницу пришлось писать официалльное письмо заказчику с предостережениями.

А по теме: так там сталь опорного ребра может быть и С540.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2007, 20:11
#7
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Разработчик
А как с тепловым расширением (в смысле сокращением)? При падении температуры на 50 градусов 24-метровая ферма съедет с 12-миллиметровой опоры.
Там все куда банальнее. Для начала неверно выставят колонны и чтобы ферму смонтировать приходится колонну оттягивать или притягивать. Благо колонны достаточно гибкими обычно получаются. Потом естественно там болты есть, просто на схеме не показаны.

Отвечая автору темы на изначальный вопрос: загляните Табл. 1* СНиП II-23-81* - расчетное сопротивление на смятие торцевой поверхности. Rp=Ru. Т.е. все несет по расчету формальному. Узел конечно сильно нагруженный, обычно такие вещи на полуторную нагрузку конструируют. Проверьте еще сварные швы на срез.
 
 
Непрочитано 03.09.2007, 21:16
#8
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Во первых металл там работает на смятие торцевой поверхности, высота 20 мм выпуска листа внизу - нормирована, не хватает прокладки и монтажных болтов, типовой узел шарнирного опирания фермы. Проверяете на смятие опорный лист 12х250, и швы крепления опорного столика, но я бы там меньше 16-20 мм не поставил.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2007, 08:30
#9
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Да, извеняюсь, сталь не указал. Сталь С255.
Спасибо за ответы.
Aндрeй вне форума  