На вашем плане нет. Подписаны только группы к которым следует присоединить светильники. Даже не подписаны какими группами светильников управляет тот или иной выключатель. Нет отметок куда и какие группы уходят и много другое. Вообще в плане оформления сделано весьма убого. Как примерно должно выглядеть можно посмотреть в ГОСТ 21.608-2014
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
тогда N9 отсутствует. или 9 аварийная ветка - одна на этаж? нет, на этажах есть аварийные щиты, в подвал похоже ветка аварийная с первого спускается. может быть на 9 выключателей для каждого этажа принято с целью унификации? Где то будет 9, где то 5, а приняли 9? ------------ уфф... кабель ПВХ на напряжение 660В... 660... не перепутали с 220В? 9,8км...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 22.04.2019 в 17:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
В щитах освещения установлен вводной выключатель нагрузки(рубильник) и 9 автоматических выключателей для защиты групповых линий. Группы рабочего освещения обозначены как N1...N8. Вероятно N9 резерве. Группы аварийного освещения обозначены как N5А...N8А. Вероятно N1А...N4А использованы на первом этаже, а N9А резерве. Аварийные светильники обозначены так же буквой А. Для кабеля указывается максимальное допустимое напряжение. Кабели типа ВВГ выпускаются на 660В и 1кВ. Реже применяются кабели на 400В например NYM. Кабель у вас выбран правильно |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
спасибо!
а длину кабелей если я проверю проложив в автокаде отрезки по всем веткам и прибавив места подъема по этажам будет правильно? или какие то хитрости есть? с двойного выключателя видимо 4-хжильный идет? надо еще запас процентов 10 к длине на обрезки? провода не распространяющие огонь используются на аварийное освещение? между этажами обычный? я правильно понимаю, что щитки поэтажно подключаются к какому то силовому кабелю с толстыми жилами, но он не учтен в этом проекте? не может ведь 3 этажа с подвалом висеть на жилах 2,5мм2...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
Для подключения двухклавишного выключателя достаточно 3х жил так как ноль и земля для них обычно не требуется. Кабели ВВГнг(А)-FRLSLTx поз. 4-3 используются для аварийного освещения. Нераспространяющими горение они названы не корректно. Более правильно называть их огнестойкими Расшифровка типа В - изоляция жил из полиВинилхлорида; В - оболочка из полиВинилхлорида; Г - без защитных покровов (без брони, Голый); нг- не распространяет горение при прокладке в пучках; (А)- класс пожарной опасности (Есть 5 категорий от наиболее стойкой к наименее: A F/R, A, B, C, D); FR - огнестойкий (Fire-Resistance); LS - с низким дымо и газовыделением (Low Smoke); LTx - с низкой токсичностью продуктов горения(Low Toxic); По поводу расчета кабелей на плане вопрос дискуссионный, но в принципе логика у вас правильная. Только надо учитывать опуски к выключателям, обход выступающих строительных конструкций, переходы на другие отметки. Нормативный запас на отходы, повороты и изгибы составляет 6%, На вскидку (без подсчетов) количество кабеля выглядит правдоподобным. Скорее всего есть даже излишек около 20% Последний раз редактировалось tyuk, 23.04.2019 в 10:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Спасибо, друг!
----- добавлено через ~2 ч. ----- Вместо 9,8км получилось 2,32км... в среднем по 700м на этаж. посчитал с учетом 2,4м опуска до выключателей.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 23.04.2019 в 12:13. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" | Игорь 1972 А | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.09.2016 00:52 |
Разрешатся пристраивать новые секции к уже сданному проблемному дому (архитектор прекратил надзор во время строительства секции, к которой будут пристраиваться новые, в подвале грунтовые воды)? | Bahareva-nf | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 13.02.2016 09:23 |
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? | sapr71rus | Инженерные сети | 11 | 31.05.2012 11:56 |
ВЛ-10кВ по территории школы | totaren | Инженерные сети | 10 | 02.03.2011 06:40 |
Минимальная высота помещений гардероба учащихся? (школы) | Koral | Архитектура | 5 | 02.12.2009 22:51 |