Непрочитано 02.05.2006, 14:15
Деформационный шов
Malyar
 
проектирование
 
Регистрация: 12.12.2005
Сообщений: 45

Подскажите как считать расстояние между постоянными деформационными швами в монолитных конструкциях, в СНиПе обэтом упоминается вскользь:"В конструкциях зданий и сооружений следует предусматривать их разрезку постоянными и временными температурно-усадочными швами, расстояния между которыми назначают в зависимости от климатических условий, конструктивных особенностей сооружения, последовательности производства работ и т.п.", а конкретных методик для расчет нет.
Просмотров: 115336
 
Непрочитано 17.09.2007, 11:41
1 | #21
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Добавлю по вопросу выполнения отсечки. На упоянутом выше объекте отсечка в рабочх швах фундментной плиты выполнялась следующим образом:
- в месте отсечки устнавливалась вертикальная сетка из арматуры d25 AIII c ячейками 200х200 мм (несущий элемент), которая воспринимала боковое давление бетнонной смеси и служила основой,
по которой накладывалась вторя сетка - с мелкой ячейкой - 5х5 мм (стальная или капроновая), затем с наружной стороны шва накладывалась третья сетка - из ВР-2 d5 100х100 мм.
Наконец, все это закрывалось досками (потом от них отказались).
Ни в одном шве (а их было 7х65 м) не было выпора бетона, все давление воспринималось тремя сетками - без распорок, затяжек и тд., не смотря на то, что высота плиты 2,2 м.
Китайцы, кторые ведут генподряд на этом объекте в плитах перекрытий используют специальные отсечки из тонкого алюминиевого листа, оставляемого в шве. На лентах имеется рельеф, отгибы (как на двухсторонних зубчатых с наклоном шпонках) и обеспечивают совместную работу двух разделенных швом участков плиты - как на сжатие и растяжение, так и на поперечную силу. Причем достаточно легко прокалывается выпусками арматуры (одевается на них) благодаря наличию в них мелих разрезов листа.
Наши местные долго сопротивлялись - отдирайте, обрабатывайте, как это положено и все!. Но потом оказалось, к нашему стыду, что это вовсе не китайцы придумали, а применяют их во всемм мире. А типов лент для отсечек очень много и по рельефу, и по материалу и по жесткости, по назначению, для вертикальных и горизонтальных швов и т.д.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2007, 12:49
#22
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Mahno
Как объяснить архитектору что и плиту нужно разрезать, тем самым несколько увеличив расстояние в осях?
Мой бывшый директор (архитектор , доцент КИСИ) говорил : "Типа добать ТУДА на тонну больше арматуры , и будет все нормально , мы продаем архитектуру , а не твои конструкции "
На что я ему говорил , что без моих конструкций его архитектуре будет торба . И фиг шо он продаст , если что то завалиЦЦа .
На до архитекторов учить по программе ПГС + ихняя специализация . Тогда таких глупых споров не будет .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2007, 13:57
#23
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Часто видел такую технолотию шва бетонирования:
- ставят вертикальные инвентарные стойки
- по стойкам натягивают сетку рабица
- прпускают арматуру, бетонируют
- стойки снимают и все по новой
Необходимость насечек и ещё какой доп обработки не требуеться, шероховатость офигенная, на эксплуатацию таких швов никто пока не жаловался.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2007, 16:15
#24
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Очень часто через сетку рабиЦЦА протекает цементное молоко, особенно если бетон с пластификаторами. Очистить потом подготовку и нижнюю арматуру от цементного молока очень даже проблематично. Особенно, если в шве имеется дополнительная арматура и получается шаг 100 мм d32?, да по два яруса через 300 мм сверху и снизу - посредине еще пятая сетка!.
В этих случаях рабиЦЦу заменяют на сетку с более мелкой ячейкой, а ее покрывают (что-бы не рвало) еще одной сеткой Вр. Сложновато, но но если с досками и распорками не подлезеш к шву?
Конечно, много зависит от того что и как бетонируем, а то ведь можно обойтись фанерой и колышками.
На фото с этого объекта - отсечка, фрагмент между верхними сетками и средней - рабочие привязывают ВР-ку . Нижней сетки не видно - в темноте. Качество выполнения шва гарантируется. Шероховатость обеспечивается вполне нормальная. Отсечка парактически готова для приема бетона.
[ATTACH]1190031213.JPG[/ATTACH]
AMS вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2008, 17:49
#25
Макс_


 
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
<phrase 1=


А если здание L - образное, как правильно считать предельную длину отсека ?
Вернее, с чем сравнивать предельную величину из СНиП - с длиной одного "крыла" или суммой длин ?
Макс_ вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2008, 18:18
2 | #26
zinger

ППРroduction
 
Регистрация: 19.10.2007
"H"
Сообщений: 474
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™


Недавно был в Австрии ,наблюдал как у них отсечки выполняються.
Вложения
Тип файла: zip Desktop.zip (1.85 Мб, 2718 просмотров)