| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Добавлю по вопросу выполнения отсечки. На упоянутом выше объекте отсечка в рабочх швах фундментной плиты выполнялась следующим образом:
- в месте отсечки устнавливалась вертикальная сетка из арматуры d25 AIII c ячейками 200х200 мм (несущий элемент), которая воспринимала боковое давление бетнонной смеси и служила основой, по которой накладывалась вторя сетка - с мелкой ячейкой - 5х5 мм (стальная или капроновая), затем с наружной стороны шва накладывалась третья сетка - из ВР-2 d5 100х100 мм. Наконец, все это закрывалось досками (потом от них отказались). Ни в одном шве (а их было 7х65 м) не было выпора бетона, все давление воспринималось тремя сетками - без распорок, затяжек и тд., не смотря на то, что высота плиты 2,2 м. Китайцы, кторые ведут генподряд на этом объекте в плитах перекрытий используют специальные отсечки из тонкого алюминиевого листа, оставляемого в шве. На лентах имеется рельеф, отгибы (как на двухсторонних зубчатых с наклоном шпонках) и обеспечивают совместную работу двух разделенных швом участков плиты - как на сжатие и растяжение, так и на поперечную силу. Причем достаточно легко прокалывается выпусками арматуры (одевается на них) благодаря наличию в них мелих разрезов листа. Наши местные долго сопротивлялись - отдирайте, обрабатывайте, как это положено и все!. Но потом оказалось, к нашему стыду, что это вовсе не китайцы придумали, а применяют их во всемм мире. А типов лент для отсечек очень много и по рельефу, и по материалу и по жесткости, по назначению, для вертикальных и горизонтальных швов и т.д. |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Цитата:
На что я ему говорил , что без моих конструкций его архитектуре будет торба . И фиг шо он продаст , если что то завалиЦЦа . На до архитекторов учить по программе ПГС + ихняя специализация . Тогда таких глупых споров не будет .
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Часто видел такую технолотию шва бетонирования:
- ставят вертикальные инвентарные стойки - по стойкам натягивают сетку рабица - прпускают арматуру, бетонируют - стойки снимают и все по новой Необходимость насечек и ещё какой доп обработки не требуеться, шероховатость офигенная, на эксплуатацию таких швов никто пока не жаловался.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Очень часто через сетку рабиЦЦА протекает цементное молоко, особенно если бетон с пластификаторами. Очистить потом подготовку и нижнюю арматуру от цементного молока очень даже проблематично. Особенно, если в шве имеется дополнительная арматура и получается шаг 100 мм d32?, да по два яруса через 300 мм сверху и снизу - посредине еще пятая сетка!.
В этих случаях рабиЦЦу заменяют на сетку с более мелкой ячейкой, а ее покрывают (что-бы не рвало) еще одной сеткой Вр. Сложновато, но но если с досками и распорками не подлезеш к шву? Конечно, много зависит от того что и как бетонируем, а то ведь можно обойтись фанерой и колышками. На фото с этого объекта - отсечка, фрагмент между верхними сетками и средней - рабочие привязывают ВР-ку . Нижней сетки не видно - в темноте. Качество выполнения шва гарантируется. Шероховатость обеспечивается вполне нормальная. Отсечка парактически готова для приема бетона. [ATTACH]1190031213.JPG[/ATTACH] |
|||