Проектируется жб 5,7-этажное жилое здание.

Приложенная схема стен первого этажа практически идентична схемам подвала и типового этажа.
Фундаменты - ленточные, монолитные жб, на естественном основании.
Стены - монолитные жб, толщиной 160 мм.
Перекрытия - монолитные безбалочные жб, толщиной 160 мм.
Бетон В25 для всех конструкций.
Качество СМР будет контролироваться весьма жестко.

Сомнения:
1. проведен ряд расчетов, тем не менее, не нравятся пилоны 160х1630
2. достаточно большой перекрываемый пролет плит перекрытий
3. кормилец не слишком желает монолитные стены в подвале под
наружные стены (хочет заполнение из ФБС). Т.е. подвал не
является по сути жесткой коробкой.

Буду рад любому отзыву. Критике - особенно.
Заранее благодарю за потраченное время.
[ATTACH]1160948252.dwf[/ATTACH]
Просмотров: 18834
 
Непрочитано 17.10.2006, 09:44
#21
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
в данном случае Вы- эксперт. Следовательно, выводы должны быть однозначными.
А вот уж фиг! Экспертом называется тот, кто досконально вник в конструкцию. Тот кто делает однозначные выводы называется болваном.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2006, 10:17
#22
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Уважаемый AIK!

Позволю себе пояснить. Если бы в том же примере пилоны были толщиной ...ммм... 50 мм и перекрытия 80 мм, то наверное, Ваши высказывания звучали не в пример резче. Есть ошибки явные, есть сомнения. Конструкция может смущать, может быть неверно запроектирована, а может быть невыполнимой технологически.

Разумеется, я не требую экспертной оценки (хотя большая часть высказываний для меня важнее будущих замечаний экспертизы), назовем это "рекомендации".

Учитывая, что предлагаемая на рассмотрение конструкция далеко не уникальна, рекомендации можно дать и на основании опыта, по крайней мере, в части принятых сечений.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2006, 11:26
#23
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


Lamer Inc..

Статистика на моих объектах по толщине плиты

Пролет 4.5 - 4.8м - 160мм
Пролет 6м - 220мм
Пролет 8м - 260мм
__________________
Просматривая документацию немецких проектировщиков, они не стесняются толщины перекрытий до 45см. Особенно в тех случаях когда это упрощает работы по опалубке, то-есть идет большая экономия на зарплате строителям.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2006, 11:36
#24
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
Очень верное замечание по поводу допустимости расчетов по СП для такого соотношения размеров поперечного сечения колонны. Действительно, это уже не стержень, поэтому и соотношения СП под вопросом. Если есть какие-либо материалы на эту тему, подскажите, если не сложно. Тем не менее, ЯТД, стержневая модель СП должна давать больший запас, => больший КСС.
я полагаю что в строительных расчетах справедливо положение о том что всякая функция определена на каком-то участке. (и для многих из приведенных в нормах зависимостей указаны все ограничения, а вот для конкретного случая, такого важного как соотношение сторон - нет)

Цитата:
Сообщение от Lamer Inc..
Поясните пожалуйста, как получены значения h0x и h0y.
Взяты с запасом, чтобы потом блох не ловить как в архиве...: Му=0,2тм-проходит Му=0,4тм-не проходит. а ведь появление такого момента из плоскости пилона , работающего в составе сооружения на упругом основании вполне вероятно...
Разрушение то по продавливанию может носить хрупкий характер, так что запас в данном месте совсем не лишний...хотя всё вылизано....
потом, пилоны в осях Д-Е в нелучших условиях...

ps. реакция форума бурная т.к. случай интересный
[ATTACH]1161070598.rar[/ATTACH]
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2006, 11:49
#25
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


p_sh, очень интересно, может вы подскажите: как выглядят трещины при возникновении продавливания?
MLG вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2006, 11:53
#26
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396



перекрытие лежит на отметке 0.000
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2006, 11:54
#27
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
Подтверждаете ли это?

А я посчитал что мне надо грохнуть свою тещу. Подтверждаете ли это?

Такой наивняк иногда я вижу на нашем форуме [sm1602] Одно дело когда спрашивают совета коллег - это я понимаю. Другое дело когда уже просят принять решение или подписаться под проектным решением. Вы что, друзья, рехнулись?
:idea: ...Если чего не так - сажать то будут Вас, по ту сторону экрана, независимо от того кто вам чего здесь советовал.
Всё таки интернет - это интернет: кто Вам сказал что AIK это реальный проектировщик с большим стажем и хорошим послужным списком? Вы твёрдо убеждены что он мечтает каждый день, как проснётся, бесплатно помогать конкурентам хорошими советами? :wink: Может это вообще спам-робот, который выдает заложенные в него умные фразы с одной целью - чтобы почаще смотрели его профиль, в котором содержится реклама.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2006, 12:00
#28
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


А кто будет себя плохо вести, станет таким как этот дядя:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=9978&start=0

Перцу спасибо за комплимент про "умные фразы". Не подскажете сколько в среднем по Москве получает спам-робот?
AIK вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2006, 12:06
#29
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Пожалуйста

Цитата:
Не подскажете сколько в среднем по Москве получает спам-робот?
Пожалуйста: вот только что открыл свою почту:
[ATTACH]1161072386.gif[/ATTACH]
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2006, 12:13
#30
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Perezz!!
Пожалуйста: вот только что открыл свою почту:
Странно что никто не додумался открыть платный севис по чтению спама!
AIK вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2006, 12:22
#31
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,409


Цитата:
Странно что никто не додумался открыть платный севис по чтению спама!
Ошибочное мнение. Таких сервисов лет 6 назад много было, может даже остались еще.
Admin вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2006, 12:52
#32
Prokurat

строительство, главный конструктор
 
Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
<phrase 1=


Цитата:
Плиты перекрытий рассчитывались в Лира 9.2 с учетом физ. нел. на заданное армирование. При армировании d12ш.200 по нижней грани в обоих направлениях по всей плите и d12ш.100 на опорах сверху прогиб не превышает эстетический. Это без учета принятых в проекте скрытых балок.
Возьмите фрагмент плиты и по полученным моментам посчитайте прогибы согласно СНиП. Если результаты будут сильно отличаться выкиньте свои расчеты в Лире в мусорник, если нет то можете им доверять.

PS К сожалению для большинства инженеров расчет прогиба простенькой плиты вручную по СНиП невыполнимая задача, намного более сложная чем освоение програмных комплексов.
__________________
Базар цену знает
Prokurat вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2006, 13:04
#33
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Prokurat
Возьмите фрагмент плиты и по полученным моментам посчитайте прогибы согласно СНиП.
здесь есть основная проблема: на какие усилия рассчитывать плиту.
В одной из тем (в которой рассматривался данный вопрос) было предложено 2 варианта:
1. расчитать прогиб по 2м взаимно перпендикулярным "вырезанным" полосам-"балкам" на усилия которые действуют в плоскости каждой из рассматриваемой полосы-"балки" и сложить их - это будеи искомый прогиб
2. рассчитать прогиб по одной из перпендикулярных полос-"балок" на усилия, действующие в плоскости полосы-"балки" - это будет искомый прогиб.

я был сторонником 2 варианта в виду того, что плита является сплошной системой и "перпендикулярные" усилия получаются исходя из того, что сплошность системы не нарушается (назвал это условие по аналогии - условием совместности деформации системы) и поэтому (исходя из условия совместности) прогибы ,вычисленные по двум взаимноперпендикулярным пересекающимся в точке А полосам в этой точке будут равны. И равны искомому прогибу.

какой подход верен???
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2006, 13:09
#34
Prokurat

строительство, главный конструктор
 
Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
<phrase 1=


Я за 2-й вариант
__________________
Базар цену знает
Prokurat вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2006, 13:09
#35
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


к сведению. Лира не учитывает составляющую деформации от поперечной силы. Или уже это изменилось???
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2006, 13:32
#36
Prokurat

строительство, главный конструктор
 
Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Сообщений: 149
<phrase 1=


За Лиру может ответить Maestro
Я предпочитаю Robot
__________________
Базар цену знает
Prokurat вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2006, 14:25
#37
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


Prokurat

Цитата:
PS К сожалению для большинства инженеров расчет прогиба простенькой плиты вручную по СНиП невыполнимая задача, намного более сложная чем освоение програмных комплексов.
Золотые слова.

Желательно не допускать инженера к расчету конструкций в компьютерной программе, если он не знает элементарных вещей строительной механики.

Такие инженеры даже не в состоянии проверить тот бред, который им выдает машина, другим способом.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2006, 14:35
#38
luser


 
Регистрация: 20.04.2006
Сообщений: 67


p_sh
"Лира не учитывает составляющую деформации от поперечной силы"
если можно расшифруйте что имеется ввиду?
luser вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2006, 14:39
#39
MLG


 
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104


p_sh, ну это вы лишку дали) по-серьезному: эти трещины должны идти прямо от грани колонны по призме продавливания? то есть под потолком мы их не видим, а видим сверху?
MLG вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2006, 15:18
#40
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Возьмите фрагмент плиты и по полученным моментам посчитайте прогибы согласно СНиП
Возможно, я чего-то не понимаю. Простите, о каком фрагменте плиты идет речь? КАК просто по фрагменту с моментами для такой плиты (плоской, безбалочной) вообще возможно рассчитать при помощи СНиПа прогибы? Вроде и Prokurat (старший) говорит, что хотя бы понятия строймеха надо задействовать.
Цитата:
предложено 2 варианта
А как же
Цитата:
Прогибы плиты fт к моменту трещинообразования определяются как сумма прогибов, получаемых из расчета пролетной плиты в упругой стадии работы, опертой по углам и на податливый контур
и т.п.
В "Рекомендациях ... 93-года" этот вопрос оговаривается вскользь и более соответствует варианту 2, но, на мой взгляд, не все так однозначно. И опять таки о какой полосе-балке идет речь - пролетной, надколонной полосе, или еще о какой то.
p_sh не могли бы Вы дать ссылку на тему, а то самому найти не удалось.