Надзор за строительством. Колонны не соосные от 10, до 120 мм. Что требовать от строителей?
Федор Валентинович
 
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 8

Отлили колонны подвала и колонны первого этажа, все не попадают в пересечения осей от 10 до 120 мм, и по отношению нижестоящих к вышестоящим имеется эксцентриситет от 10 до 50 мм. Что требовать от строителей?
Просмотров: 2712
 
Непрочитано 18.03.2013, 11:51
#2
volodka1975


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 83


допуски надо сначала проверить на эти работы
volodka1975 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 12:26
#3
Федор Валентинович


 
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 8


С допусками понятно, вылетают они за допуски, что делать? рубить? усиливать?
Федор Валентинович вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 12:29
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от Федор Валентинович Посмотреть сообщение
С допусками понятно, вылетают они за допуски, что делать? рубить? усиливать?
Если Вы Технадзор, то это не ваша забота. Вы должны отметить это в актах и все перенаправить проектировщику (он выдает решение)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 12:46
#5
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Прекратить дальнейшие работы до выяснения всех вопросов с проектировщиками.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 12:51
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Cо строителями
igr вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 13:07
#7
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Прекратить дальнейшие работы до выяснения всех вопросов с проектировщиками.
А проектировщики тут при чем? Если у проектировщиков нет авторского надзора, даже пальцем имеют полное право не шевелить и послать строителей лесом.
 
 
Непрочитано 18.03.2013, 13:20
#8
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


В любом случае, прекратить дальнейшие работы. Пусть строители, или долбят все и заливают заново, или доказывают, что все пройдет в виде исключения на основании расчетов.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 13:31
#9
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


на моем объекте зацепили бадьей крайнюю свежезалитую в опалубке колонну. в итоге колонна не имела соосности по вертикали на 70мм.
тут уж сам подрядчик приезжал и официально за деньги просил перерасчета и если понадобится усиление, то еще добавил бы. но по стечению обстоятельств они армировали большим диаметром нежели по проекту в виду наличия такой арматуры. поэтому так совпало что ничего не требуется. за день работы был выхлоп в месячную зарплату. но тут все официально с принятием ответственности и ты ды и ты пы

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 18.03.2013 в 13:45.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 14:26
#10
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
тут уж сам подрядчик приезжал и официально за деньги просил перерасчета и если понадобится усиление
И так можно. Или за сало в конверте.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 14:45
#11
volodka1975


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 83



ну 10мм всяко не должно вылетать за допуски.. надо отделить паршивых овец от стада
volodka1975 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 23:14
#12
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


разбить бетон, оголить арматуру, забетонировать заново все колонны вне нормативных допусков
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  