| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.07.2020, 17:22 | #1 | |
Фундамент на насыпном грунте
Регистрация: 19.03.2009
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 11981
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Правильно говорит, нижний слой тоже хреновый модуль маленький. Скорее всего сваи, можно буронабивные. Самое надежное. Была полощадка под дом, где насыпь была толщиной 15 м. Сваи выручили, учитываь только надо отрицательное трение
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
При устройстве фундамента на сваях вы тоже в шатком положении, так как геологии может оказаться недостаточно:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
Вариант. Но необходимо будет учесть особенности:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2009
Сообщений: 51
|
Цитата:
геологи хитрят в отчете. в нем- неслежавшиеся ненесущие. по телефону: ну если больше 10 лет то слежавшиеся, а если виброкатком тяжелым откатать, то вроде как и несущие. по насыпным лабораторные обойдутся в стоимость свай. они же неоднородные. сколько брать точек ..... надо делать полный комплекс испытаний. (ответ геолога по вопросу характеристики насыпных) он то готов под нашу ответственность сделать хоть на мелкозаглубленном ленточном. но задача то у нас построить чтоб потом не думать, как решать новую проблему с осадкой и перекосом. Последний раз редактировалось pruginq, 09.07.2020 в 19:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2009
Сообщений: 51
|
Не хотелось бы вас расстраивать, но Форум служит для обмена мнениями и помощи, поскольку невозможно единолично знать все и обо всем.
Было бы неплохо придерживаться сути вопроса. Мои взаимоотношения с конструктором вне рамок обсуждения. Мнение конструктора/инженера/разработчика является решающим для меня, но никто не запрещает спросить мнения и опыт других специалистов по вопросу. Если это не влезает в ваш шаблон, то рвать его мне совершенно не интересно. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2009
Сообщений: 51
|
Цитата:
В любом раскладе сваи всяко больше 10 метров в длину будут. Потому, в этом случае придется еще буриться и смотреть что там под ними) Думаю, что статика на сваи будет стоить космос..... |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Этот вариант всегда в подобных случаях у большинства возникает. Только толку с того что многие понимают, что техногенные грунты игнорировать не следует. Я не занимаюсь комерцией поэтому мне когда говорят "любой каприз за Ваши деньги (за деньги заказчика) - я умолкаю. У меня нет ни каких аргументов.
Сколько обойдутся штамповые испытания? Почему сразу не были проверены 6 метров грунта? На каком основании геологии проигнорировали? Меня очень интересуют данные вопросы. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2009
Сообщений: 51
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2009
Сообщений: 51
|
а зачем зондирование, если сваи 10-12 метровые колотить?
.....при условии конечно, что далее грунты не будут хуже, чем до 8-ми метров. мне, как далекому от стройки человеку, совершенно не понятен ваш однозначный вывод. почему, кирпич, щебень, бетонный бой, куски металла, остатки растительности вкупе с супесью не должны были за 20 лет слежаться и уплотниться? Со сваями тоже не просто. если на 5-ти метрах попадется кусок железа или "бетона"- интересно будет. свайное из 50 штук примерно выходит. лидерное?? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Цитата:
Свая в него упрется. Возможно придется бить дубль.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Характеристика слоя. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
Цитата:
Вопрос в том, как ваши насыпные грунты характеризовать, и можно ли в связи с этой характеристикой их использовать. Глядя на описание неоднородности (50% глинистого грунта, 50% обломков) больше похоже на свалку. Но явно в описании это не указано. 6.6.3 В зависимости от состава сложения и образования выделяются три типа насыпных грунтов: I - планомерно возведенные, II - отвалы и III - свалки. Тип I - планомерно возведенные насыпные грунты обычно состоят из грунтов природного происхождения, минеральных отходов производств, отсыпанных с их уплотнением, имеют практически однородный состав сложения и равномерную сжимаемость. К ним относятся планировочные насыпи, возникшие при хозяйственном освоении пониженных, в том числе шельфовых территорий, земляные сооружения, обратная засыпка котлованов и др. Тип II - отвалы грунтов природного происхождения, минеральных отходов производств, образовавшиеся в результате плановой отсыпки этих материалов, чаще всего имеют достаточно однородный состав и сложение, низкую и неравномерную плотность и сжимаемость и другие характеристики. Тип III - свалки грунтов, отходов производств и потребления возникают при неорганизованном их накоплении и характеризуются повышенной разнородностью состава, относительным содержанием органических веществ Ir>0,1-0,25), а также неравномерными и низкими значениями плотности, деформационных и прочностных характеристик, неустойчивой от разложения структурой. 6.6.6 В качестве естественных оснований допускается использовать: - планомерно возведенные насыпи из грунтов и отходов производств; - отвалы грунтов и отходов производств, состоящие из щебенистых и гравийных грунтов, крупных песков и шлаков. Свалки грунтов и отходов производств допускается использовать для строительства сооружений пониженного уровня ответственности при проведении расчета по деформациям. Использование свалок бытовых отходов в качестве естественных оснований не допускается. Да. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки? | CHIDI-ЖС | Лира / Лира-САПР | 21 | 12.12.2014 16:54 |
Как рассчитать дополнительный фундамент, который опирается на основной? | Василина | Основания и фундаменты | 16 | 21.11.2014 12:08 |
Часть металл колонны в насыпном грунте, вопрос высоты фундамента | aal1200 | Основания и фундаменты | 2 | 11.11.2014 12:28 |
перекрестные ленты на насыпном грунте? Нужны спецы! | docent | Основания и фундаменты | 24 | 11.04.2013 17:09 |
Фундамент под склад- как их делают ???? | VladimirG | Основания и фундаменты | 6 | 03.11.2011 16:56 |