| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.05.2013, 13:10 | #1 | |
Скад считает только одну форму колебаний
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127
|
||
Просмотров: 6507
|
|
||||
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127
|
Читать не лень, не понятно как определить число s из данного условия. Объясните пожалуйста на пальцах как это сделать
в) для сооружений, у которых вторая собственная частота меньше предельной, необходимо производить динамический расчет с учетом s первых форм собственных колебаний. Число s следует определять из условия - fs меньше fl меньше f s+1 г) при расчете зданий допускается учитывать динамическую реакцию по трем низшим собственным формам колебаний (двум изгибным и одной крутильной или смешанным крутильно-изгибным). Я правильно понимаю что форм должно быть минимум 3?? А у меня всего одна Масса не одна, преобразовывал несколько стат. загружений |
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Тогда, возможно, у вас слишком жесткая конструкция. Посмотрите таблицу 11.5 "снип нагр и возд" там есть ограничения по предельным частотам для каждого ветрового района. Быть может, в предельный диапазон попадает только одна частота, попробуйте поставить максимальный райн и посмотреть сколько будет частот.
Так бывает, когда или массы малы или модуль упругости большой, может вы с размерностями напутали в исходных данных. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Может получиться так, что форма колебаний имеет значение меньше нижнего или наивысшего предела точности программы. Поэтому СКАД мог не выдать остальные формы.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127
|
100k, я посмотрел таблицу с частотами, (прилагаю ее, она не совсем та, но пытался восстановить ее по памяти на работе осталась) прилагаю ее, там действительно только первая частота меньше максимального значения из таблицы 11,5, остальные частоты уже больше максимума. Правильно ли я посмотрел? Я выделил частоту желтым цветом, это вторая колонка справа если считать. А период колебаний значит крайняя правая колонка, так ли?
Если выбрать район скажем 4 , то, наверно вы правы, форм прибавится, но район у меня именно первый. Еще вы сказали про жесткий каркас. Есть вариант уменьшить общую жесткость здания, тогда может быть это тоже поможет на увеличение форм. И все таки не понятен момент, в СНиПе написано, что - г) при расчете зданий допускается учитывать динамическую реакцию по трем низшим собственным формам колебаний (двум изгибным и одной крутильной или смешанным крутильно-изгибным). Означет ли это, что нужно чтобы получилось именно минимум 3 формы и нужно всеми способами этого добиться или нет?? |
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Если исходные данные заданны верно (нагрузки преобразованные в массы и геометрические характеристики конструкции и свойства материалов), то в вашем случае достаточно одной первой частоты, остальные частоты "высокие". Это свидетельствует о том, что конструкция жесткая и пульсационный ветер не играет особой роли. Жесткость конструкции уменьшать не следует, ее (жесткость) нужно задавать такую какая она есть.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А если бы первая сразу оказалась меньше предельной - нужно было бы действовать по пункту 11.1.8а. Если первая больше, а вторая меньше - по пункту б. В этих случаях нужно учитывать только первую частоту. Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот никогда не понимал, как это происходит, но первыми формами обычно оказываются общие большие формы потери общей устойчивости всего здания. Все более-менее местные обычно оказываются в конце)
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127
|
Уважаемые коллеги, посмотрите пожалуйста схему в посте №1. Пока тока выяснил, что получившаяся у меня только одна форма это вполне может быть, т.к. конструкция жесткая. Есть какие-то еще мнения после просмотра схемы? И еще, по этой первой форме здание сильно закручивает относительно левой боковой стороны. Как можно исправить ситуацию чтобы дом поступательно двигался?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какая расчетная прога считает ускорение колебаний перекрытий и собственную частоту здания? | crapbeton | Расчетные программы | 18 | 06.02.2013 15:44 |
Можно ли в AA накладивать материалы на стены только на одну грань? | sashaooo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 15.11.2012 23:44 |
2 дизайнера представили работы. Утвердили только одну. Как оплатить работу второго? | newAndrey | Разное | 11 | 05.06.2009 18:18 |
Правильно ли считает СКАД? | mic1000 | SCAD | 5 | 13.03.2008 16:36 |