| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.04.2016, 15:29 | #1 | |
Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок
Регистрация: 15.04.2016
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 16661
|
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
Николай Г., е3 в красной рамке.
максим 89, вопрос про пункт "д" - расчет планки на момент? тут все понятно, момент = Q*e3. Если в лире зададите после шарнира, участок длиной е3, получите тот же результат. или про расчет болтов (п.2), в котором тоже участвует е3? |
|||
|
||||
есть там момент, особенно при больших деформациях. не зря в старых сериях (ссср) делали овальные отверстия в подобных узлах.
косвенно, про поведение такого узла можно посмотреть здесь http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Tec...ST.TN.1749.pdf и здесь http://www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_id=906046 |
||||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
есть там момент при любых деформациях и связан с несовпадением болтового соединения с опорой шарнирной балки.
Никогда в подобных узлах не делали овальных отверстий. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
И кто тут троллит? Вопрос стоит так:
Цитата:
Нет, можно конечно взять серию на многоэтажные здания и порассуждать насчёт "жёстких узлов".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
ZVV, Хм. Очень странная предпосылка. По мне шарнир в болтовом соединении более "чистый", чем в креплении фасонки к главной балке. И уж тем более не могли разработчики предполагать о предпосылки шарнира за счет поворота ГБ.
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
ZVV, так ограничений применения тогда куча. Если у меня балка с другой стороны еще примыкает, выходит я почти неразрезную балку получаю, если болтов с запасом понатыкал)), а если сверху еще пригруз из пирога перекрытия приличный.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Николай Г., при симметричной нагрузке шарнир образуется в болтовом соединении (вариант А) и болты посчитанные с учетом момента (вариант Б) будут с запасом.
Уже нету. Убрали ввиду неактуальности. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Высоты главной и второстепенной балок | Va_Lenti | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.05.2011 22:46 |
Коэффициент условия работы для планки в шарнирном соединении главной и второстепенной балок по серии 2.440-2 в.1 | maxummm | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 09.02.2011 11:51 |
Шаг балок настила в месте соединения второстепенной балки с главной | ninsight | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 06.12.2010 09:49 |
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.10.2010 07:46 |
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки | Гобар | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.06.2009 12:26 |