| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Помощь в проектировании КТПГ-10/0,4кВ и КЛ-10кВ

Помощь в проектировании КТПГ-10/0,4кВ и КЛ-10кВ

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2021, 08:39 #1
Помощь в проектировании КТПГ-10/0,4кВ и КЛ-10кВ
izoizlo
 
Регистрация: 15.07.2021
Сообщений: 2

Здравствуйте, я начинающий проектировщик (первичка) и мне поставлено задание: разработка рабочего проекта на строительство КТПГ-10/0,4кВ и КЛ-10кВ
-Установка трансформатора необходимой мощности КТПГ-10/0,4 кВ (возможно блочно-модульного исполнения)
-Электроснабжение проектируемой КТПГ-10/0,4 кВ выполнить по КЛ-10 кВ расчетного сечения от РУ-10 кВ ТП-35.

С чего начинать данный проект?
Какие необходимы расчеты?
Есть ли примеры расчетов и похожие готовые проекты

Извините за глупые вопросы

Технические условия:
Требуемая мощность – 600кВт. Существующая мощность – 300кВт. Прирост-300кВт. Характер нагрузки - трехфазный.
Категория надежности – 3. Для потребителей третьей категории допустимы перерывы в электроснабжении до 24-х часов (Правила Устройства Электроустановок РК п.25).
1. Для электроснабжения объекта в центре нагрузки установить КТПГ-10/0,4кВ с трансформатором необходимой мощности. Возможно применение КТПГ-10/0,4кВ блочно-модульного типа. Архитектурное решение проектируемой КТПГ-10/0,4кВ (материал фасадов, тип крыши, цветовую гамму и др.) определить проектом. Мощность силового трансформатора принять с учетом перспективного роста нагрузок.
2. Предусмотреть мероприятия исключающие подтопление оборудования проектируемой КТПГ-10/0,4кВ паводковыми водами. Уровень пола в проектируемой КТПГ-10/0,4кВ должен быть выше уровня планировочной отметки земли в пределах +0,5-0,7м.
3. Электроснабжение проектируемой КТПГ-10/0,4кВ выполнить по КЛ-10кВ расчетного сечения от РУ-10кВ ТП-35. Марку, сечение кабеля и тип муфты определить проектом.
4. Электроснабжение объекта выполнить по КЛ-0,4кВ расчетного сечения от проектируемой КТПГ-10/0,4кВ. Марку, сечение кабеля и тип муфты определить проектом.
6. Размещение объекта предусмотреть вне охранной зоны существующих ЛЭП и трансформаторных подстанции. В случае попадания электрических сетей в зону строительства выполнить их вынос. Работы по выносу выполнить до начала строительства.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: однолинека.png
Просмотров: 59
Размер:	13.9 Кб
ID:	238888  


Последний раз редактировалось izoizlo, 15.07.2021 в 13:06.
Просмотров: 2904
 
Непрочитано 15.07.2021, 09:56
#2
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


С такими общими вопросами лучше обращаться к более опытным товарищам, а не на форум.
Для начала получите задание на проектирование и определитесь требуется ли Проектная документация или достаточно рабочки и на чьей земле будете проектировать КТП
Получите необходимую для проектирования информацию у заказчика и сторонних организаций. (Например Нагрузки, ТКЗ, уставки защит, геоподоснова и многое другое) Проведите сбор нагрузок и выберите первичное оборудование и кабельные линии. Определитесь с предварительной трассировкой и попробуйте согласовать размещение. Ну а дальнейшее сильно зависит от полученной информации.
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2021, 10:40
#3
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Цитата:
Сообщение от izoizlo Посмотреть сообщение
(АС, АР, ТХ, ЭС, ЭП, ЭН, ВЛ)
Вячеслав, у вас какое образование? Уж больно разные разделы хотите охватить...
mak# вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2021, 10:48
#4
izoizlo


 
Регистрация: 15.07.2021
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Вячеслав, у вас какое образование? Уж больно разные разделы хотите охватить...
Хочу добавить, что меня лишь обучают и это задание дано просто для проверки (мне разрешено пользоваться любыми ресурсами и консультироваться со специалистами). Разделы условны, сказали что возможно придётся иногда заниматься и этим.
izoizlo вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2021, 23:01
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от izoizlo Посмотреть сообщение
С чего начинать данный проект?
Какие необходимы расчеты?
Есть ли примеры расчетов и похожие готовые проекты
Начинать надо с однолинейных схем.
Далее расчеты мощности, токов к.з., уставок защит, выбор оборудования и кабелей.
Далее установка оборудования, прокладка, кабелей, заземление и молниезащита.
Ну и в завершение опросные листы и спецификация.
Примеры расчетов и похожие готовые проекты конечно же есть
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Помощь в проектировании КТПГ-10/0,4кВ и КЛ-10кВ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
BIM проектирование. Перечень BIM программ и модулей для проектировании линейных объектов Павел_22 Другие CAD системы 3 10.06.2021 11:30
Помощь в проектировании стального каркаса производственного здания seemann Металлические конструкции 19 15.03.2013 09:46
Какой счётчик выбрать для учёта ЭЭ на сторне 10кВ? Bolzin_AN Электроснабжение 16 26.09.2012 22:26
Подсоединение трансформатора 10кВ напрямую к кабелю без РУ 10кВ??? Bolzin_AN Электроснабжение 5 27.07.2012 23:10
нужна помощь в проектировании КЛ от ТП до ГРЩ Иришка Разное 9 10.10.2007 12:55