| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как трактовать формулировку из правил по эксплуатации промышленных дымовых и вентиляционных труб?

Как трактовать формулировку из правил по эксплуатации промышленных дымовых и вентиляционных труб?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2021, 15:28 #1
Как трактовать формулировку из правил по эксплуатации промышленных дымовых и вентиляционных труб?
Артур1985
 
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 151

Как трактовать формулировку из правил по эксплуатации промышленных дымовых и вентиляционных труб? п. 23 п. п. в) Хранение в цокольной части труб и вблизи них горючих и взрывчатых веществ и материалов, сооружение вблизи труб складов материалов и скопления мусора; Понятие вблизи это сколько? Может метр или 5 или 10 или 30, совсем непонятно. Столкнулся с ситуацией складирования вокруг ж. б. дымовой трубы высотой 80 м металлического лома и прочего строительного мусора. Если кто знает, подскажите где можно найти более подробную информацию касаемо данного вопроса.
Просмотров: 2964
 
Непрочитано 07.05.2021, 15:54
#2
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


СП 13-101-99 п. 5.10 Категорически запрещается:

без согласования с проектной организацией подключать к промышленным трубам дополнительные теплотехнические агрегаты или вентиляционные каналы, способные изменить температурно-влажностный режим эксплуатации, а также надстраивать ствол и устраивать в нем либо в фундаменте дополнительные отверстия и проемы;

допускать хранение в цокольной части промышленных труб, под газоходами и вблизи от них горючих и взрывоопасных веществ и материалов, сооружение складов материалов и мусора в непосредственной близи (8 - 10 м) от трубы или газохода;

допускать сооружение на расстоянии до 30 м от трубы хранилищ кислот, щелочей и других продуктов, агрессивных по отношению к материалам фундаментов, без возможности контроля за состоянием днищ и сохранностью хранимых в них продуктов;
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2021, 16:47
#3
Артур1985


 
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 151


Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
СП 13-101-99 п. 5.10 Категорически запрещается:

без согласования с проектной организацией подключать к промышленным трубам дополнительные теплотехнические агрегаты или вентиляционные каналы, способные изменить температурно-влажностный режим эксплуатации, а также надстраивать ствол и устраивать в нем либо в фундаменте дополнительные отверстия и проемы;

допускать хранение в цокольной части промышленных труб, под газоходами и вблизи от них горючих и взрывоопасных веществ и материалов, сооружение складов материалов и мусора в непосредственной близи (8 - 10 м) от трубы или газохода;

допускать сооружение на расстоянии до 30 м от трубы хранилищ кислот, щелочей и других продуктов, агрессивных по отношению к материалам фундаментов, без возможности контроля за состоянием днищ и сохранностью хранимых в них продуктов;
Спасибо большое.
Артур1985 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2021, 03:14
| 1 #4
SacerDOS


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Любые нормативные документы не следует воспринимать буквально. «Вблизи» означает в зоне возможного влияния на сооружение или его основание.

Так, например, при обследовании дымовой трубы кузнечного цеха фундамент трубы приобрёл большую осадку из-за работающего рядом в цеху молота, удары которого передавались вибрацией через грунт. Ствол трубы при замерах получил также неравномерной крен (отклонение от вертикали). Но это в нормах не записано. Все воздействия оцениваются индивидуально
SacerDOS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как трактовать формулировку из правил по эксплуатации промышленных дымовых и вентиляционных труб?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны чертежи фермы для крепления трех дымовых труб дм.400 Н20м и корзина под эту ферму. AIL58 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.01.2016 23:28
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Анекрные опоры дымовых труб Виталька Паустовский Конструкции зданий и сооружений 5 08.04.2009 13:43
Пункт лицензии, разрешающий проектирование дымовых труб Miller78 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.04.2009 13:08