Возник вопрос по расчету несущей способности буронабивной сваи. Конкретно интересует лобовое сопротивление.В общем случае оно определяется из произведения среднего значения удельного сопротивления слоя грунта под наконечником зонда на табличный коэффициент перехода. В этой таблице среднее значение удельного сопротивление ограничено, например, 20МПа. Это ограничение служит только для выбора переходного коэффициента? А если у меня по результатам зондирования удельное сопротивление, например, 35МПа? В итоге следует перемножать 35МПа и коэффициент, принятый для величины 20МПа? Или нужно брать произведение 20МПа на переходной коэффициент для 20-ти МПа? Разница получается существенная. Спасибо.
Просмотров: 3172
 
Непрочитано 13.06.2021, 11:09
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Пункты 6.5а, 7.3.12, табл. 7.17 СП 24.13330.2011 относятся к буровым сваям. Набивки нет.
Пункт 1 примечаний табл. 7.17 указывает только на интерполяцию. Экстраполяции нет.
Использовать наибольшие значения указанные в табл. 7.17. Коэффициентов перехода в табл. 7.17 нет.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2021, 11:28
#3
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Прошу прощения за "косяк". Не указал изначально, что речь идет о беларусском нормативном документе "Пособие П2-2000" к СНБ 5.01.01-99. Согласно пункту 4.8 выполняется расчет именно буронабивных свай.
А указанный Вами российский СП посмотрю обязательно. Наверняка, должна быть некая аналогия. Спасибо.
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества!
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2021, 23:07
#4
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


ЛАПИДУС2009, по П2-2000 под таблицами аналогичные примечания: 1 — при превышении брать максимальные из таблицы; 2 — между интерполяция.

----- добавлено через ~23 мин. -----
Да и это если бы не было примечаний... Если четко не указана возможность экстраполяции — ее делать нельзя ни на графиках, ни на таблицах, ни ещё где.
Из личного опыта, если выделить аварийные сооружения только по проектным ошибкам (или где это был самый влиятельный фактор), то процентов 20 из них были построены по экстраполяции графиков.
тоннельщик вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет несущей способности буронабивных свай по статическому зондированию

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение несущей способности свай, погружаемых в лидерные скважины по результатам статического зондирования Рейнко Лис Основания и фундаменты 1 30.05.2019 14:51
Расчет несущей способности стены при креплении шкафа Леонид131213213 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.10.2018 13:50
Как выполнить расчет несущей способности монолитного перекрытия VoRoNoFF Железобетонные конструкции 14 08.10.2015 22:59
Расчет основания по несущей способности при реконструкции wrong Основания и фундаменты 4 26.03.2013 07:23
расчет несущей способности забивных свай lukavladi Основания и фундаменты 1 12.05.2010 21:33