Инсоляция. Из какой точки считать?
maroon
 
Регистрация: 27.03.2011
Сообщений: 4

Здравствуйте! Пытаюсь разобраться с подсчетом инсоляции. Изучая СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 возникли разногласия с коллегами по поводу места приложения инсоляционной линейки.



Вариант А - точка получается пересечением крайних лучей.
Вариант Б - точка находится на середине окна.

Если я правильно понял СанПин, то надо исползовать точку на пересечении лучей (Вариант А)


но наши ветераны-проектировщики утверждают что верный Вариант Б.
Рассудите кто знает.
Просмотров: 31192
 
Непрочитано 20.10.2020, 14:53
#21
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


есть куцая фраза в СП 54

Цитата:
9.11 Продолжительность инсоляции квартир (помещений) многоквартирного здания следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076.

Нормированная продолжительность инсоляции должна быть обеспечена:

- в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах - не менее чем в одной жилой комнате;

- в четырехкомнатных квартирах и более - не менее чем в двух жилых комнатах.
----- добавлено через 59 сек. -----
и ГОСТ

http://docs.cntd.ru/document/1200157352
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2020, 14:56
#22
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
только сделали бизнес на инсоляционных линейках))))
Offtop: Время не стоит на месте! А время, как известно - деньги!
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2020, 15:00
| 1 #23
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


ГОСТ Р 57795-2017

Цитата:
5.4 Расчет продолжительности инсоляции помещений на определенный период проводят на день начала периода или день его окончания (пункт 2.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 [1] и пункт 5.8 СанПиН 2.1.2.2645 [2]) для:

- северной зоны (севернее 58° с.ш.) - 22 апреля или 22 августа;

- центральной зоны (58° с.ш - 48° с.ш.) - 22 марта или 22 сентября;

- южной зоны (южнее 48° с.ш.) - 22 февраля или 22 октября
а тут старые нормы с прямыми инсоляционными линейками для большей части РФ
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2020, 15:00
#24
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
Цитата:
5.1 Представленные в настоящем стандарте методы предназначены для решения практических задач, связанных с инсоляционным* режимами помещений и территорий, предусмотренными СП 42.13330, СП 54.13330, СП 160.1325800, и направлены на выполнение гигиенических требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 [1], СанПиН 2.1.2.2645 [2], СанПиН 2.4.1.3049 [3], СанПиН 2.4.2.2821 [4]
Если гигиенические требования отменены, то и ГОСТ этот не нужен, получается. И п.9.11 СП 54 ниочём.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2020, 15:04
#25
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Если гигиенические требования отменены, то и ГОСТ этот не нужен, получается. И п.9.11 СП 54 ниочём.
ну если попытаться выстроить хоть какую-то основу то СП 54 хоть как то нормирует вместе с ГОСТ

смутное время без СанПиНов

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
режимами помещений и территорий, предусмотренными СП 42.13330, СП 54.13330,
ну тут и СП 54 есть

----- добавлено через ~8 мин. -----
продолжительность не знаю где нормируется теперь))

Последний раз редактировалось Stierlitz, 20.10.2020 в 15:12.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2020, 15:30
| 1 #26
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
ну если попытаться выстроить хоть какую-то основу то СП 54 хоть как то нормирует
Ну так нет теперь этой основы:
СП 54:
Цитата:
9.11 Продолжительность инсоляции квартир (помещений) многоквартирного здания следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2020, 15:41
#27
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


для территорий в СП 42 выдержки есть
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2020, 16:23
| 2 #28
belikov


 
Регистрация: 22.05.2004
Смоленск
Сообщений: 229


Похоже, законодатель со своей «регуляторной гильотиной» рассчитывает до конца года принять что-то на замену с введением в действие 1.1.2021. Иначе (или же если кто-то там банально не уложится в сроки) 1.1.2020 откроется окно возможностей: в последних числах декабря нужно отправить в администрацию заявки на получение (переполучение) градпланов по всему портфелю стрёмных и/или перспективных земельных участков с таким расчётом, чтобы после новогодних каникул получить новые градпланы. И тогда независимо от последующих изменений будет зафиксировано 1,5 года чтобы запроектировать на них всё что угодно, забивая болт в т.ч. и на окружающую застройку.
belikov вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2020, 16:36
#29
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от belikov Посмотреть сообщение
Похоже, законодатель со своей «регуляторной гильотиной» рассчитывает до конца года принять что-то на замену с введением в действие 1.1.2021. Иначе (или же если кто-то там банально не уложится в сроки) 1.1.2020 откроется окно возможностей: в последних числах декабря нужно отправить в администрацию заявки на получение (переполучение) градпланов по всему портфелю стрёмных и/или перспективных земельных участков с таким расчётом, чтобы после новогодних каникул получить новые градпланы. И тогда независимо от последующих изменений будет зафиксировано 1,5 года чтобы запроектировать на них всё что угодно, забивая болт в т.ч. и на окружающую застройку.
Offtop: Мне кажется, для забивания болта на инсоляцию всё это и затеяно...
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2020, 16:40
#30
gan75


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Offtop: Мне кажется, для забивания болта на инсоляцию всё это и затеяно...
Никакой это не офтоп, а самая суть и есть
gan75 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2021, 11:41
1 | #31
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


для ГОСТ Р 57795-2017
выпустили изм.1 но пока ни где не видно содержание изменения
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2021, 06:30
#32
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


введен в действие

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2021, 10:53
1 | 1 #33
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
для ГОСТ Р 57795-2017
выпустили изм.1 но пока ни где не видно содержание изменения
Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
введен в действие

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
А из какой точки считать инсоляцию - теперь нет 100% однозначности: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=160894
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2021, 11:55
#34
gan75


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
А из какой точки считать инсоляцию - теперь нет 100% однозначности
Из какой точки считать инсоляцию не изменится в ближайшие несколько миллиардов лет
А для какой точки - так вроде ГОСТ Р 57795-2017 ещё не отменили
gan75 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2021, 12:11
| 1 #35
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
А для какой точки - так вроде ГОСТ Р 57795-2017 ещё не отменили
А там две методики расчёта. Какую методику теперь правильной будут считать проверяющие органы, если в СанПиН 1.2.3685-21 это не указано? Методик расчёта то и ещё больше есть, вообще-то.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2021, 12:26
| 1 #36
gan75


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
А там две методики расчёта. Какую методику теперь правильной будут считать проверяющие органы, если в СанПиН 1.2.3685-21 это не указано?
Ну вот эти методики и будут признаны истенно православными. А проверяющие органы будут считать по-разному - ленивые по инсоляционным графикам, нормальные по обеим методикам, ушлые будут предлагать содействие в принятии верного решения...
gan75 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2021, 05:51
1 | #37
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


спасибо Танкисту, нашел изм.1 к ГОСТ

https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=161507
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Инсоляция. Из какой точки считать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Оцинковка метал.конструкций - какой метод лучше at10 Металлические конструкции 1 21.12.2010 14:34
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять Romancheg Конструкции зданий и сооружений 2 28.10.2010 22:42
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2010 10:19