VlaDiiViiR, на рисунке каркасы от продавливания не проходят по огнестойкости.
Узлы и правда не жёсткие, ну на 90%. Почему так ? Подумайте сами. Это же элементарно. Узлы на рисунках жесткие. Сослепу не разглядел сначала. В узле с колонной не помещается уголок, впилился в арматуру колонны. И там арматура сдвинута в центр стены. Получается ц.т. арматуры в центре. Несущая способность сечения изменится.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.12.2020 в 21:06. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
Цитата:
Offtop: Сейчас тоже пытаюсь рассмотреть результат армирования различных способов моделирования колонны выступающей из стены, армирование и усилия в колонне сильно отличаются/ Здесь, на форуме, кто-то(из достаточно адекватных) вообще выдал крамольную вещь - квалификация расчетчика определяется его способностью получить нужное ГИПу(ГК, заказчику-инвестору, экчперту) армирование |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Однажды слышал про эксперта который считал «обычные» узлы сопряжения плита-стена, плита-колонна не жесткими. А чтобы они превратились в жесткие, необходимо в каждом узле добавлять Г-образный арматурный стержень из одного примыкающего к узлу элемента в другой элемент
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Да, пэшки это просто новая религия! Что за конструкция? Как она работает? Какие усилия? - пофигу! Главное пэшек добавить!
Интересно, отписавшиеся в этой теме понимают, что разговор о жесткости узла без анализа внутренних усилий в соответствующих конструкциях не имеет никакого смысла? Последний раз редактировалось Grim, 24.12.2020 в 00:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
Цитата:
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
На узле видна поперечная арматура, которая устанавливается при необходимости в зоне продавливания с учетом изгибающих моментов (там где есть момент шарнира быть не может). Предоставьте данный расчет эксперту и по телефону объясните суть работы конструкции. Можно сослаться на литературу по КЖ. Колонна - стена. Арматура стены заведена на длину анкеровку в колонну? Тогда какой же это шарнир... П-эшки здесь лишние, они не для этого нужны и не в этом случае. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
плита гибкая для того, что бы утверждать, что это рамная схема и она геометрически неизменяемая.
стандартное видение вопроса, эксперт совершенно прав. где то в здании должны быть рамы из колонн и балок, либо монолитные стены в обоих направлениях, для восприятия горизонтальных сил, как связевые конструкции. вопрос не однозначный, как и многое в ЖБ, наличие капителей не гарантирует жесткость и не превращает схему в каркасную.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
не все эксперты адекватные |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
1.5. Назначение капителей:
обеспечить необходимую жесткость, сопряжений перекрытий с колоннами в системе каркаса здания; увеличить прочность плиты перекрытия на излом; обеспечить плиту от продавливания в месте ее опирания на колонны; увеличить жесткость перекрытия. откуда уши торчат сами найдете.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Узлы армирования монолитных конструкций здания с несущими стенами | fariatiev | Железобетонные конструкции | 25 | 30.08.2014 01:43 |
Узлы крепления металлических конструкций на болтах | Jony-pbp | Архитектура | 1 | 08.02.2012 08:17 |
Нужно ли при построении расчетной схемы совмещать узлы грунта и узлы бетона? | sergeyc700 | Лира / Лира-САПР | 7 | 31.01.2012 16:50 |
узлы связей металлической этажерки - жесткие или шарнирные? | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 12 | 19.09.2008 16:38 |