Непрочитано 25.01.2021, 17:46 #1
Как определить максимальный размер захватки бетонирования фундамента?
Анатолий_01
 
г. Волгоград
Регистрация: 17.07.2012
Сообщений: 33

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как определить размер захватки бетонирования монолитного плитного фундамента размером 100х12 м. Плита толщиной 800 мм. За один раз залить плиту не удаётся.
Нигде в НТД не регламентируется максимальный размер захватки бетонирования монолитного фундамента. Отсекать захватку планируется сеткой (холодный шов).
Единственное, что нашёл по фундаментам, это СП 43.13330.2012: «5.2.7 Температурно-усадочные швы в подвалах следует предусматривать на расстоянии не более 60 м для монолитных ...»
Просмотров: 2789
 
Непрочитано 25.01.2021, 18:11
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Offtop: Анатолий_01, у вас там такая кашка...
Швы в бетоне бывают:
рабочие,
температурные,
осадочные,
сейсмические,
подозреваю что возможны какие-то деформационные, от прогибов или т.п., но такого пока не видел. (тут не по нормам, а по здравому смыслу...)
Да и ещё тут всё муссируются на форуме не швы, а концентраторы трещин... В опорах западных мостов, например. Не для вас, а просто к сведению...

И, не поверите, каждый шов сегодня в РФ оговаривается нормами...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 18:30
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Определяете, сколько за один раз можете залить, делите плиту на столько участков, сколько получается из этого числа, запрашиваете или согласовываете швы с проектной организацией.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 18:32
#4
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Идеально залить всю плиту сразу, без швов, но если не удается, то проектировщик указывает места где швы бетонирования возможны, как правило в зонах минимальных усилий ( например на расстоянии четверти пролета между стенами, там момент вроде как минимальный).
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 18:38
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
там момент вроде как минимальный
Я может и путаю, но мне чёт кажется, что в такой плите и с такой спецификой надо назначать в зоне минимальных Q, момент здесь вторичен. Либо отсечку делать "ступеньками" по высоте. Потому как если сделать шов в четверти пролёта, то можно нечаянно сделать плитный фундамент столбчатым, если там колонны, например.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 18:42
#6
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Значит по середине делать? Ну можно и так наверное, не знаю, мне всё же кажется в четверти будет безобидней для плиты, и момент маленький и поперечная сила уже не большая. Если между стенами момент плита не воспримет, это тоже будет нехорошо.

Последний раз редактировалось Гамадрил Гималайский, 25.01.2021 в 18:48.
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 09:56
#7
Анатолий_01


 
Регистрация: 17.07.2012
г. Волгоград
Сообщений: 33


Ну т.е. никаких ограничений из соображений появления больших растягивающих напряжений (из-за большой толщины и протяжённости плиты) в бетоне нет? Не пойдут ли трещины?
Анатолий_01 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 10:02
#8
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Для этого делают температурно-усадочные швы, их расположение указывается в проекте, а Вы вроде про рабочие швы бетонирования спрашивали.
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 10:05
#9
Анатолий_01


 
Регистрация: 17.07.2012
г. Волгоград
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Для этого делают температурно-усадочные швы, их расположение указывается в проекте, а Вы вроде про рабочие швы бетонирования спрашивали.
Да, я про рабочие швы. Но в тоже время температурно-усадочные швы кажется делают только в надземной части здания, там где меняются климатические условия в течение года...
Анатолий_01 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 10:09
#10
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Ну если в проекте их нет, значит не нужно, рабочие швы тут не помогут, перерывы в бетонировании плиты будут не долгими скорее всего, усадка не успеет проявиться.
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 10:37
#11
Анатолий_01


 
Регистрация: 17.07.2012
г. Волгоград
Сообщений: 33


Спасибо.
Анатолий_01 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 11:23
#12
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Посмотрите Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий. Там раздел 1 и 10. Должно помочь
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2021, 11:34
#13
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Анатолий_01
Если вы производитель бетонных работ, то запрашивайте у проектировщика места для устройства рабочих швов бетонирования.

Если вы проектировщик, то следует изучить п.6.17 Руководства по ФП https://dwg.ru/dnl/1141
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2021, 10:29
#14
Анатолий_01


 
Регистрация: 17.07.2012
г. Волгоград
Сообщений: 33


Спасибо, за Руководство по проектированию.
Анатолий_01 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить максимальный размер захватки бетонирования фундамента?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите как определить размер угловой зоны здания? Тимур_116 Прочее. Архитектура и строительство 5 30.05.2019 15:14
Как определить размер крышной котельной до 0,1 МВт? Папаё Отопление 2 09.02.2016 14:04
Как правильно определить заглубление фундамента мелкого заложения?? СП "Мосты и трубы" Nadezhda_builder Основания и фундаменты 2 29.01.2016 08:49
Есть задание от КМ части для КЖ. Как правильно сформировать размер верхней части фундамента. Где посмотреть? £όᶌᶒ Железобетонные конструкции 4 18.09.2015 12:28
Как правильно определить ускорение колебаний фундамента? mendox Основания и фундаменты 1 20.07.2015 14:12