День добрый, господа!
На ниже приведенных фото арочных конструкций отчетливо видно отсутствие раскрепления сжатого верхнего пояса из плоскости арки. Чем это можно объяснить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 1315
Размер:	89.4 Кб
ID:	37238  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 1047
Размер:	100.4 Кб
ID:	37239  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.jpg
Просмотров: 990
Размер:	115.9 Кб
ID:	37240  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.jpg
Просмотров: 996
Размер:	101.7 Кб
ID:	37241  

Просмотров: 19390
 
Непрочитано 02.11.2020, 12:16
#41
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Ребята, а подскажите, как тент на здание с распорками только по нижнему поясу натягивают?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2020, 12:55
#42
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


olegrussia, есть возможность прикрепить фотку тента на здании с распорками только по нижнему поясу?
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2020, 13:07
#43
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
olegrussia, есть возможность прикрепить фотку тента на здании с распорками только по нижнему поясу?
вот, например. Да и в первом посте последняя фотка - тоже самое
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04_tentovyj_teljatnik.jpg
Просмотров: 178
Размер:	111.5 Кб
ID:	231485  
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2020, 13:11
#44
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Думал, что выкладывал фото, а оказывается что нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200105_131656.jpg
Просмотров: 226
Размер:	203.0 Кб
ID:	231486  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200105_131702.jpg
Просмотров: 226
Размер:	299.7 Кб
ID:	231487  
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2020, 13:19
#45
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Boris_1, и как натягивали, если не секрет?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2020, 13:23
#46
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Boris_1, и как натягивали, если не секрет?
Процесс не видел. Не знаю. Переехал в этот район, когда сооружение было построено.

Это иллюстрация к количеству снега, скапливающегося на арке. На предыдущей странице вопрос задавали. Специально в прошлом году сфотал, чтобы выложить=)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2020, 13:29
1 | #47
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
вот, например. Да и в первом посте последняя фотка - тоже самое
тент - здоровенное полотно, натяжение которого осуществляется трещетками. Трещетки прикрепляют к крайним рамам. По крайним блокам дополнительно ставятся наклонные распорки от нижнего пояса предпоследней рамы к верхнему поясу последней. Для того, чтобы не крайняя рама не согнулась при натяжении. Если длинное здание, то подобные штуки делают и посередине. Стык тентов закрывается накладкой, которая потом обтягивается или приклеивается.

Поглядите на ютубе видео на канале Клиарспэн. Там сборка подробно разобрана.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Думал, что выкладывал фото, а оказывается что нет.
По памяти, в "снежном" еврокоде есть табличка, в которой приведена плотность снега:
1. свежевыпавший - 100 кг/м3
2. полежавший пару недель - месяц - 200 кг/м3
3. полежавший намного дольше - 300 кг/м3
4. мокрый - 400 кг/м3.

Если так, чисто поумничать, то на фотках около 50 кг/м2 наберется. У нас обычно в последнее время лежит не более нескольких недель, а потом оттепель... И все это с крыши весело съезжает...
Видел как на крыше накопилось относительно немного снега и местами не выдержало крепление тента. Тент провис и смог принять снега еще больше. Так провисал до тех пор, пока не сложил здание (30х15 м). Уклон крыши был градусов 25-30, но тент крепился на люверсах и каркас из смешных профилечков.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2020, 13:51
#48
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


oleg_ua, спасибо огромное! Очень выручили.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2020, 13:56
#49
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Тент провис и смог принять снега еще больше.
На первой фотографии кажется что провисает второй пролет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2020, 14:04
1 | #50
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


olegrussia, https://www.youtube.com/user/ClearSpanBuildings

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
На первой фотографии кажется что провисает второй пролет.
На первом пролете от края натяжение всегда будет больше, чем на последующих. Чем дальше, тем меньше.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2020, 14:24
1 | #51
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Лучше для натяжки применять резьбовые штанги, или натягивать при помощи ременной лебёдки (трещётки) с последующей заменой её на монтажные ленты.
Вечером попробую видео залить.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2020, 11:57
#52
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Вечером попробую видео залить.
не получилось?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2020, 12:12
#53
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Конструктора ищут на такие сооружения лет пять точно. З/п под 200т.р. У нас на форуме в бирже висит вакансия.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2020, 12:34
#54
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Конструктора ищут на такие сооружения лет пять точно. З/п под 200т.р. У нас на форуме в бирже висит вакансия.
Offtop: если им нужен такой, чтобы и железяки и тент мог, то искать будут долго. Таких товарищей, как мне кажется не очень много.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2020, 12:41
#55
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
если им нужен такой, чтобы и железяки и тент мог,
И КМ и КЖ и тент.
Ну конечно на собеседовании так не говорят, а вот когда приступаешь к обязаностям - будьте добры делать всё.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2020, 11:00
#56
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


olegrussia, к сожалению, видео не сохранилось. В нём были реплики из рекламного ролика финской конторы Best Hall.
Прошу прощения
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2020, 09:03
#57
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
З/п под 200т.р.
Это за 5/2??? Я бы не пошел. Готов делать и тенты, и КМ-КЖ, но за 200 не готов.

Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
olegrussia, к сожалению, видео не сохранилось. В нём были реплики из рекламного ролика финской конторы Best Hall.
Прошу прощения
В любом случае, спасибо! Я раньше проектировал тентовые, но там тент был по прогонам, для КРС это не пойдет. Покатался по фермам, увидел ошибки, буду делать свою систему с учетом чужих ошибок.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2020, 11:49
#58
NWMPS


 
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 361


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
но за 200 не готов
А какой размер компенсации по вашему мнению достоин такого специалиста?
NWMPS вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2020, 22:43
#59
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Это за 5/2??? Я бы не пошел. Готов делать и тенты, и КМ-КЖ, но за 200 не готов.
Я отказался из-за применения ими лстк и с тентами мне вообще ни чего не понятно. Как кроить, как натягивать и т.д.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2020, 01:43
#60
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я отказался из-за применения ими лстк и с тентами мне вообще ни чего не понятно. Как кроить, как натягивать и т.д.
ЛСТК для тентов? по-моему это, как минимум, экстравагантно. Там сплошь и рядом замкнутые сечения рулят. Пример из жизни. Пилотный проект 10х20 м. Фермы из ГСП 50х3 или 60х3, уже не помню. Тент был выполнен одним полотном и тянули за края. Так как это был первый проект, то не верно оценили на сколько натянется ткань и прошибли с выкройкой. Но тянули от души. В итоге растянули как надо, но погнули крайнюю раму и перемычки. Тянули трещетками большими. На контрольных замерах получалось развить ей усилие около 200 кг. И таких трещеток было десятка полтора, по-моему.

Забыл добавить - объект делался силами трех инженеров + стажер-студент + активнейшее участие принимал шеф, который как бы тоже не пекарь. Это я к тому, что для проектирования такого одному необходим серьезный багаж знаний и практического опыта. Без опыта выкройки получаются очень смешными, а каркасы - очень тяжелыми.

Последний раз редактировалось oleg_ua, 12.11.2020 в 02:29.
oleg_ua вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Анализ зарубежной арочной конструкции

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чертежи конструкции навеса из поликарбоната пролетом 6. (арочной) AntonyM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 06.10.2016 19:48
Расчёт арочной конструкции Rokky Конструкции зданий и сооружений 10 09.02.2011 11:14
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
кинематический анализ стержневой конструкции cyberkolbasa Прочее. Программное обеспечение 2 21.09.2006 10:45
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53