Расчет водонапорной башни на опрокидывания. Точка вращения.
Adun
 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87

Была привязка водонапорной башни системы Ражновского. Экспертиза попросила расчитать ее на опрокидывание в стадии монтажа (когда не выполнена обваловка). Выполнил расчет как будто опрокидывание происходит вокруг крайней точки фундамента. Пришло повторное замечание где было сказано, что я должен учесть пластические свойства грунта. Тоесть как я понимаю поворот будет не вокруг крайней точки а ближе к нейтральной оси... Вопрос: как мне найти точку поворота?
И еще (вопрос в скользь), что почитать для ознакомления с такими темами как расчет с учетом динамического воздействия ветра, определение периода колебаний и т.п?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
К расчету на опрокидывание.dwg (28.2 Кб, 4839 просмотров)


Последний раз редактировалось Adun, 22.03.2010 в 10:47.
Просмотров: 25944
 
Непрочитано 05.11.2020, 15:14
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Отличная подборка!

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
всегда проверяю на опрокидывание
- где ставите точку поворота? Какой коэффициент запаса принимаете?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
опрокинулась конструкция повернувшись почти по грани фундамента
- думаете, что проверка основания по 1ГПС показала бы, что всё хорошо?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2020, 16:17
#42
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Отличная подборка!

----- добавлено через ~4 мин. -----

- где ставите точку поворота? Какой коэффициент запаса принимаете?

----- добавлено через ~8 мин. -----

- думаете, что проверка основания по 1ГПС показала бы, что всё хорошо?
Я думаю, что в эту проверку как минимум надо закладывать особые "быстрые" характеристики грунта. Всё сказанное действительно сугубо для ситуаций, когда решает именно пиковый ветер.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2020, 17:07
| 1 #43
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,379


А не надо никаких коэффициентов.
Соотношение краевых напряжений: Pmin / Pmax >0.25 и все. Да конечно многие Заказчики повернутся тогда к автору задним местом...за перерасход бетона или габарит по площади, но это уже другая песня))).
p/s: Я как то видел как шаталась это самая рекламная опора, с лампочками (свет туда-сюда), от порывов ветра, там наверное тоже был коэффициент. Но зараза не упала, а ждал я этого что бы снять на телефон, обидно))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 05.11.2020, 17:21
#44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Pmin / Pmax >0.25
- интересно у Останкинской какое соотношение.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2020, 17:42
#45
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,379


У меня выходило примерно так же. Для интереса прикидывал в лоб, когда башнями занимался со связистами РТРС, чертежи попались. Ну у нее другая песня там колбасит ствол от всего, что только можно представить.
Когда высотное сооружение считаешь, вроде устойчивость есть при К=1.1-1.2. А пошел считать деформации - крен выше нормы. Дополнительно не проходишь по их инструкциям по положению в пространстве антенн, их угла наклона и т.п. Что интересно считаешь от 0.25, все нормально и прямо четко по норме. Мысль филосовскую дальше не развивал - некогда было))). Обратил так же внимание, когда считаешь под высотку отдельные фундамент, на вдавливание/выдергивание - подспудно это соотношение, по формулам и выкладкам соблюдается - вес пригруза, призма выпора и т.п....
А вообще водонапорная башня это же не только статика материала, там же еще вода наверху в баке от стенки до стенки переливается - может и пересилить коэффициент. Коэффициент запаса, как на игрушке: ванька-встанька. Вроде стоит, а его качает)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 05.11.2020, 17:57
#46
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- интересно у Останкинской какое соотношение.
Останкинскую башню не так просто в этом смысле рассматривать. Там фундамент - не единый штамп, он сложный. Большое кольцо под конусом + круг под проекцией ствола. При диаметре этого кольца в 60 метров он скорее больше является ленточным фундаментом, чем плитным))) Кому интересно воспроизвести расчёты - ниже данные для моделирования. Подробности в книге Никитина про башню - есть на форуме.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: План и разрез.jpg
Просмотров: 91
Размер:	90.5 Кб
ID:	231626

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузки.jpg
Просмотров: 96
Размер:	24.7 Кб
ID:	231625
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2020, 19:19
#47
april28


 
Регистрация: 18.02.2012
Рідна ненька, Україна
Сообщений: 3


Цитата:
Экспертиза попросила расчитать ее на опрокидывание в стадии монтажа
Стесняюсь спросить, зачем эксперту эта информация? С таким успехом эксперт мог спросить каким способом будет происходить монтаж, за какие места будет происходить строповка, не повредится ли конструкция в процессе транспортировки и т.д. и т.п. Этот вопрос касается стадии монтажа, но ни как не проектирования. Следовательно- вопрос к разработчику ППР. Автору проекта главное чтоб смонтировали согласно проектной документации, а каким образом это будет реализовано- другой вопрос.
april28 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2020, 19:43
#48
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- где ставите точку поворота? Какой коэффициент запаса принимаете?
На краю фундамента, запаса ни какого не беру, но для придавливающих сил гамма ф = 0,9
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2020, 19:58
#49
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
На краю фундамента, запаса ни какого не беру
- так это не запас. От края отступать надо, основание, то - грунт, а не бетон.

Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
План и разрез

Нагрузки
- если только внешнее кольцо рассматривать, то так.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 04:30
#50
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Ниже несколько фото упавших рекламных щитов, на которых чётко видно по следам от фундамента, что опрокинулась конструкция повернувшись почти по грани фундамента. Ну может быть чуть-чуть не по грани.
А что, рекламные щиты проектируют малозаглубленными (на фото совсем незаглубленные )
Фото доказывают скорее не факт того, что точка опрокидывания находится в углу, а в том, фундамент проектировал какой-то дилетант. Понимаю, что обсуждается не причина аварии, но при выпоолнении всех расчетных (в том числе по ограничению краевых напряжений и эксцентриситета) и конструктивных требований точка опрокидывания была бы блице к центру.
Кроме того, положение точки опрокидывания, очевидно, сильно зависит от жесткости основания под фундаментом.

Что касается обсуждения выше, является ли проверка на краевые напряжения гарантией, что фундамент не опрокинет, то по формулам сопромата граничный эксцентриситет составляет е=L/6, а по теории упругости е=L/4. Таким образом делаем вывод, что не в сейсмике выполнение ограничения эксцентриситета, заложенного в СП22 является гарантией "неопрокидывания" для зданий, где допускается эксцентриситет L/4>=e>=1/6.
НО! При наличии осадки (а она есть почти всегда, следует вводить поправочный коэффициент. Откуда его брать нормативкой, насколько знаю, неизвестно. Для себя можно принять по учебникам
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 04:56
#51
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


В старом учебнике на страницах 150 и 162 рассмотрены предпосылки расчетов по ограничению давления под подошвой и опрокидывания фундаментов. Получается это разные расчеты.
https://dwg.ru/lib/917
Пойду еще типовые проекты на водонапорные башни порою, может там какие есть ссылки.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 05:04
#52
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Мне больше всего нравится как написано в учебнике Флорин - механика грунтов, том1 (стр.272 и рядом), Также неплохо в Снитко - статич. и динамич. давление грунтов...., стр.118. Про разные коэффициенты при расчете на опрокидывание было в учебнике Далматова
Глянул Пешковского. Добавить про данный расчет кроме стр.162 нечего. Эта же информация подтверждает мои мысли про глубину заложение и условность расчета на опрокидывание вцелом. Неудивительно, почему требования о данной проверке все реже и реже встречаюстя в нормативке. Что не означает, разумеется, что для себя ее нужно выполнять
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"

Последний раз редактировалось Виkтор, 06.11.2020 в 05:09.
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 05:10
#53
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Мне больше всего нравится как написано в учебнике Флорин - механика грунтов, том1 (стр.272 и рядом), Также неплохо в Снитко - статич. и динамич. давление грунтов...., стр.118. Про разные коэффициенты при расчете на опрокидывание было в учебнике Далматова
Спасибо за ссылки.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 08:06
#54
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А не надо никаких коэффициентов.
Соотношение краевых напряжений: Pmin / Pmax >0.25 и все. Да конечно многие Заказчики повернутся тогда к автору задним местом...за перерасход бетона или габарит по площади, но это уже другая песня))).
p/s: Я как то видел как шаталась это самая рекламная опора, с лампочками (свет туда-сюда), от порывов ветра, там наверное тоже был коэффициент. Но зараза не упала, а ждал я этого что бы снять на телефон, обидно))).
Зачем вообще допускать отрыв ? тем более водонапорной башни ( при наклоне которой возникает дополнительный опрокидывающий момент!)
Надо просто ограничить эксцентриситет 1/10 - соотношение 0,25
1/6 треугольная эпюра - отрыва нет
1/4 -отрыв 25 %.
Что мешает быть в диапазоне 1/6-1/10?
Есть СТО 56947007-29.120.95-049-2010 Нормы проектирования поверхностных фундаментов для опор ВЛ и ПС. Там как раз есть необходимое.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 08:34
#55
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Соотношение краевых напряжений: Pmin / Pmax >0.25 и все.
в СП43 и СП22 только об этом и речь.
А вот здесь https://dwg.ru/dnl/7419 уже разграничения по эпюрам
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot004.jpg
Просмотров: 80
Размер:	342.8 Кб
ID:	231632  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 09:41
#56
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Зачем вообще допускать отрыв ?
Не знаю как там с водонапорной башней (тут конечно вопрос - откуда там появляется отрыв с учетом, что обычно она достаточно тяжелая. Но для фундаментов промышленных зданий делать треугольные/трапециевидные эпюры в случаях, где допустим отрыв - кощунственно. Перерасход получается дикий.
Ну а глобально согласен: боишься опрокидывания - делай без отрыва
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 09:54
#57
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
тут конечно вопрос - откуда там появляется отрыв с учетом, что обычно она достаточно тяжелая
У меня сейсмика 8-9 баллов и водонапорная башня (Рожновского) существующая, и район стал буквально пару месяцев назад сейсмическим.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 10:03
#58
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
сейсмика 8-9 баллов
- сейсмика - это 1ГПС, давление под подошвой (2ГПС) не проверяются.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 11:05
#59
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
сейсмика - это 1ГПС, давление под подошвой (2ГПС) не проверяются.
Согласен, ранее наверное не совсем правильно выразился.
Но тем не менее давление под подошвой при сейсмических воздействиях - это некая промежуточная величина, которая также участвует в расчете по первой группе предельных состояний и при сейсмических воздействиях при этом допускается частичный отрыв.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 11:09
#60
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
не менее давление под подошвой при сейсмических воздействиях - это некая промежуточная величина
- неверно, см. нормы. Нет там давлений и отрывов.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет водонапорной башни на опрокидывания. Точка вращения.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет башни Andy_BV Конструкции зданий и сооружений 85 30.12.2014 13:01
расчет вытяжной башни Сниппер Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2010 13:05
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44