| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.01.2023, 21:48 | #1 | |
Правильно ли заармирован неразрезный железобетонный ригель?
Регистрация: 03.01.2023
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 3338
|
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Нет.
Смотря с какой стороны посмотреть. Без учета перераспределения усилий недоармированы. С учетом перераспределения усилий - доармированы тютелька в тютельку! Последний раз редактировалось Grim, 04.01.2023 в 01:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581
|
Не перебор ли? При таких скромных пролётах...
Эта формула для крайнего пролёта с шарниром с одного конца. У вас же - везде жёсткая заделка. Последний раз редактировалось lexa_3513330, 04.01.2023 в 02:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2022
Сообщений: 4
|
А что с поперечной арматурой? Шаг, диаметр, класс? Это тоже может быть слабым звеном.
Вообще лучше начинать со сбора нагрузок (т.к. не факт, что собрали верно). Потом уже проверять расчетом. Но в рамках форума, вряд-ли можно количественно оценить. Также результаты могут сильно различаться при учёте в работе кладки стены и без учёта. Но тут ещё важно положение пронюёмрв. В идеале надо считать пространственную схему |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256
|
Не понятно по фото. У вас там по средней продольной оси в точках пересечения ригелей опоры стоят? Если это так, то на вскидку нормально, хотя все равно хилое армирование. Еще неизвестно как вы анкерите эту арматуру на крайних опорах. Если же там нет опор, то все плохо, и даже значительное уменьшение нагрузки не приведет к хорошему результату. А почему такая большая нагрузка 6т/м.пог.? Мне кажется, что это частный жилой дом с подвалом. В таком случае, полная расчетная погонная нагрузка на этот ригель составит что-то около 4т/м2, при продольном шаге этих ригелей 4м. Но даже при такой нагрузке, при отстутсвии промежуточной стойки, все выглядит плохо.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Допустимый момент 100 кНм. Отсюда допустимая нагрузка на ригель 6,0т/м * 100/138=4,35 т/м. Этого кажется вполне достаточно. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.01.2023
Сообщений: 7
|
Действительно! Не заметил. Для моего случая, когда жесткая заделка, ql2/12 и ql2/24 получается?
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Слева загибом арматуры. А дальше арматура идет неразрывно даже после крайней правой опоры. Там где бетонные стены, будет еще и кладка в полтора кирпича. Насколько я понял, это жесткое защемление. Плиты (5 м2 * 0.8 т.) + 2 т. кладка в полтора кирпича в двух местах над ригелями. Есть места и в пол кирпича перегородки, и даже без стен. Но я взял случай с максимальной нагрузкой. ----- добавлено через ~26 мин. ----- А вообще на практике что берут? Пролет в свету или от оси до оси? Достаточно, если нагрузка будет 4.35 т./м. Я правильно понял? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256
|
Я почему-то уверен (или почти уверен), что у вас все нормально с конструктивом. Но ведь всякие там куэли в квадрате и на что-то деленные не отражают нормативного поведения конструкций. Требуется еще лишний раз перепроверить профессиональным тщательным расчетом по обоим предельным состояниям. Интересно еще как вы решили ф-ты и как и на что вы их считали. Судя по фото, грунтовые воды у вас залегают достаточно глубоко и сами грунты основания однородные и хорошие (?). А если вы здесь выложите схемки армирования рам и ф-ов, то получится более-менее понятная картинка по конструктиву. Почему-то мне кажется, что у вас сейсмоактивный район стр-ва (?).
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
по-моему, по учебнику при жестких опорах в свету; на практике чаще берут в осях в запас.
да. по сути предельный момент на опоре 100 кНм и в пролете 100 кНм, значит с учетом возможного перераспределения предельная нагрузка на ригель для пролета 4,8 м = (100+100)*8/4,8/4,8=69,4 кН/м. то есть при нагрузке более 4,35 ригель может и потрещит на опорах, но будет спокойно себе держать. То есть |
|||
|
||||
Регистрация: 03.01.2023
Сообщений: 7
|
Цитата:
- 8ф12 A500C. - Хомуты ф8 с шагом 300 мм. Центральные колонны: - 8ф16 А400. - Хомуты ф8 с шагом 10 см, в середине шаг 20 см. Дальше армирование ригелей несущих по 8ф16, подвал, и схема этих же ригелей на верхних этажах. Грунтовые воды глубоко, почва каменистая, и да, сейсмоактивный район строительства. Последний раз редактировалось akmal, 04.01.2023 в 21:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.01.2023
Сообщений: 7
|
Нет, просто строителям было лень больше мерить и резать. Поэтому поставили цельные пруты где возможно. Я схему выложил. Появится когда пройдет модерацию.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2022
Сообщений: 4
|
Не было никаких расчётов, никаких конструкторов... Армировалось по убеждениям строителей. Это ИЖС, там расчётов никто никогда не делает. Даже при наличии проекта. Так исторически повелось.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Там проверочные расчёты - на полчаса работы обычному конструктору. А вот жадность заказчика это да, "так исторически повелось". Потом, правда, на форуме вот такие темы возникают...
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.01.2023
Сообщений: 7
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- ф8 А240. Шаг хомутов 10 см по краям, и 20 см середине. По 1.5 метра. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91
|
По теории надо брать по центру приложения опорной реакции на опорах балки, то есть примерно по центру стены опирания балки
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~19 мин. ----- По прикидке 4шт. д.16 будут держать 8тс*м момент как минимум в такой балке 40х40см. А сам пролётный момент понятно что будет меньше идеального шарнира однопролетного ql2/8 и не меньше ql2/24 как при идеальной заделке обеих концов. Поэтому в пролете что-то среднее взять типо ql2/11..12, и оно подойдет и уже будет с неплохим запасом. На опоре так как не положили достаточно арматуры на значения которые близки к ql2/8 соответственно в пролете надо было бы больше кинуть арматуры. На практике возможно не будет такого предельного состояния в этих балках, при котором эти 4шт. д.16 сверху и снизу разорвет и балка треснет, разве что ригели плохо будут эксплуатируемы, то есть трещины и прогибы больше нормативных Последний раз редактировалось inzh.konstr, 04.01.2023 в 16:12. |
|||
|
|||||
Регистрация: 03.01.2023
Сообщений: 7
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
- (6 + 4) / 2 = 5 м2 * 0.8 т. = 4 т. С одной стороны пролет 6 м., с другой 4 м. А максимальная нагрузка на плиты ПК 0.8 т. Поэтому так. - 0.4 * 3 * 1.8 т. = 2 т./м. кирпичная кладка по проекту. В одном месте только. В остальном да, 4.8 т. должно хватать. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Спасибо всем, кто ответил. Вы все мне помогли с прояснением интересующихся меня вопросов. |
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91
|
Цитата:
Вес самой балки п.м. 0,4*0,4*2,5*1,1=0,44тс/м. В итоге 4тс/м+2,81тс/м+0,44тс/м=7,25тс/м и 4,44тс/м в местах где не проходит кладка. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Еще такую вещь вижу на картинках, что вы просто вертикальные стержни колонны воткнули в монолитную тонкую ленту фундамента, то есть анкеровки этой арматуры в теле фундамента нет? Или я ошибаюсь и вы делали вертикальную арматуру внизу с загибом на длину аркеровки? Конструктивно надо было бы арматуру кинуть вертикальную и горизонтальную, даже если и не надо по расчету, по минимальному проценту армирования для стен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 14 | 25.05.2017 11:02 |
Как правильно развязать ригель, при этом не навредить существующему каркасу | Sanechek | Металлические конструкции | 20 | 13.11.2014 11:00 |
Подскажите как правильно пригрузить железобетонный резервуар от всплытия | Оля1980 | Основания и фундаменты | 41 | 21.01.2014 07:34 |