Допустимо ли учитывать реактивное давление на бок фундамента в сейсмике ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.01.2023, 11:11 1 | #1
Допустимо ли учитывать реактивное давление на бок фундамента в сейсмике ?
Itoshii
 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144

Без учёта реактивного давления по боку не проходит глубокий столбчатый фундамент от горизонтальной нагрузки.
Сейсмика 8 баллов.
Допустимо ли учитывать реактивное давление на бок фундамента в сейсмике при расчёте крена, плоского сдвига, учёте трапециевидной формы эпюры давления под подошвой ?
__________________
Чтобы отличаться от других надо то немного.
Просмотров: 686
 
Непрочитано 09.01.2023, 12:28
2 | #2
fomichev.147

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 08.02.2015
Москва
Сообщений: 41


В СП 22 что то ничего на эту тему не видел
Но вот в СП 101 есть вот пункт 10.7 в котором написано:
"Дополнительное (реактивное) давление грунта учитывается при расчете прочности и деформации конструкций, а также при расчете железобетонных конструкций по образованию и раскрытию трещин; в расчетах устойчивости сооружений дополнительное давление грунта не учитывается."

Конечно СП 101 для столбчатых фундаментов не подходит, но возможно это чем то вам поможет
fomichev.147 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2023, 12:28
#3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
учитывать реактивное давление на бок фундамента в сейсмике
Реактивное давление развивается при больших горизонтальных перемещениях (какое-то пособие, возможно по подп. стенкам), для особых сочетаний это, наверное, реализуемо и допустимо.
Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
учёте трапециевидной формы эпюры давления под подошвой
Думаю, учесть отрыв подошвы (только для особого сочетания) безопаснее, нежели учесть реактивное давление.
Надо нормы смотреть по обоим допущениям.

Последний раз редактировалось ingt, 09.01.2023 в 12:35.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2023, 13:59
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Сам не знаю.
Думаю, в сейсмике недопустимо. Так как вторая волна может прийти как раз на пик горизонтального нагружения от инерции каркаса от первой волны. И реактивное давление не будет. Будет даже отсос от бока фундамента в какой-то момент.
С другой стороны, после этого фундамент начнёт опрокидываться и всё-таки в грунт упрётся. Наверное. Но что будет в этот момент с каркасом, может быть он уже завалится от недопустимых деформаций...
Но ни в чём не уверен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимо ли учитывать реактивное давление на бок фундамента в сейсмике ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 132 02.03.2024 17:20
Размер фундамента под резервуар (СП 156, НПБ 111-98*, ГОСТ Р 55892-2013) Bor1 Прочее. Отраслевые разделы 0 15.11.2017 11:57
Учитывать ли выдергивающуюся нагрузку при сейсмике? andrey_konstr Основания и фундаменты 2 18.04.2017 16:39
Давление от собственного веса грунтов и начальное просадочное давление. игорёк Основания и фундаменты 15 02.06.2014 22:55
Расчет плитного фундамента при сейсмике Myrkul Расчетные программы 2 04.09.2009 19:26