Чем плох горизонтальный рабочий шов посередине пилона (колонны)? И в чём его принципиальное отличие от шва под плитой перекрытия? Моменты под перекрытием даже больше.
Просмотров: 1307
 
Непрочитано 26.01.2023, 12:25
#2
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Горизонтальный или с небольшим наклоном - ничем, просто не привычен.
Принципиальное отличие - то, что он посередине пилона, а не под плитой , а в НДС пилона значимых отличий от этого нет
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 12:29
1 | #3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Чем плох горизонтальный рабочий шов посередине пилона (колонны)?
Тем, что он не нужен, он может появиться только если не хватило бетона или в очень высоких колоннах.
SetQ на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2023, 12:38
#4
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Тем, что он не нужен, он может появиться только если не хватило бетона или в очень высоких колоннах.
С конструктивной точки зрения. Колонна будет хуже работать? Потеряет устойчивость?
Ust вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 12:38
#5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,102


Некрасиво смотрится. А так он не лучше и не хуже, чем в других местах.
С другой стороны он даже лучше в том плане, что он виден лучше. Его можно более тщательно посмотреть, при необходимости заделать, по сравнению со швом в углу каком-нибудь.

Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Колонна будет хуже работать? Потеряет устойчивость?
Если шов качественный, то не хуже. Если он раздолбаный или с щелью, то это, конечно, хуже. Не шарнир, конечно, но некое ослабленное место, где бетон, в крайнем случае, не работает, а работает одна арматура. Но это хуже в любом случае, не зависимо от места шва.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 12:52
| 1 #6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
С конструктивной точки зрения. Колонна будет хуже работать? Потеряет устойчивость?
Разницы нет, главное, чтобы без наклона к горизонтали.
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 29.01.2023, 19:53
#7
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 960


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
С конструктивной точки зрения. Колонна будет хуже работать? Потеряет устойчивость?
С производственной точки зрения не очень - будут две разные опалубки, соответственно колонна может получиться кривой.

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Разницы нет, главное, чтобы без наклона к горизонтали.
А если будет небольшой угол в шве бетонирования, чем плохо?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 10:52
#8
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,978


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А если будет небольшой угол в шве бетонирования, чем плохо?
Небольшой - ничем, если большой - градусов 30 - может соскользнуть по шву (конечно, только в расчёте).
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 30.01.2023, 12:31
#9
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А если будет небольшой угол в шве бетонирования, чем плохо?
при наклоне в 5 градусов и усилии 300 тонн, получим порядка 26 тонн среза по шву. А дальше в СП сборно-монолитные и считать чего из этого выйдет.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем плох горизонтальный рабочий шов посередине пилона (колонны)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Горизонтальный предельный прогиб колонны от крановых нагрузок Sarman Конструкции зданий и сооружений 6 04.10.2019 10:40
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты Lymus Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2014 14:07