| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.

Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.09.2022, 22:37 1 |
Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
румата
 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676

Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Просмотров: 121401
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2022, 11:03
#241
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Вторая схема без ригеля.
Деформации без ригеля
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деформации без ригеля.jpg
Просмотров: 70
Размер:	50.3 Кб
ID:	249963
Напряжения в тонкой колонне
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения в тонкой колонне.jpg
Просмотров: 71
Размер:	78.7 Кб
ID:	249964
Напряжения в толстой колонне
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения в толстой колонне.jpg
Просмотров: 67
Размер:	81.3 Кб
ID:	249965

Вторая схема с ригелем.
Деформации с ригелем
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деформации с ригелем.jpg
Просмотров: 65
Размер:	56.8 Кб
ID:	249966
Напряжения в толстой колонне
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения с ригелем.jpg
Просмотров: 61
Размер:	86.0 Кб
ID:	249970
румата вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2022, 11:42
#242
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
На чем основано это, мягко сказать, не корректное утверждение?
Я всё время говорю о том, что считать конструкцию необходимо с фактическими распределениями усилий, длинами и жесткостями. Полагаю, что если выполнен именно такой расчёт, то легитимность его доказательств не требует. А вот любые манипуляции с этими параметрами как раз таки в доказательствах и нуждаются. Именно их я и жду от Вас, но пока безуспешно .

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
По этой формуле получается μ = 2.122, Скад показывает μ=2.123. КЗУ рамы 2.502 - это рама средней гибкости.
Прошу ещё раз уточнить, что Вы понимаете под КЗУ рамы в целом.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Прикол в том, что ничего не делающий ригель, если его просто положить на независимые колонны, ломает более толстую, которая без него нормально стояла.
Да ничего необычного в этом нет. Вот представьте отдельно абсолютно трезвого и в дупель пьяного человека. Первый абсолютно устойчивый, а второй достиг состояния бифуркации. Теперь они обняли друг друга за плечи, и вуаля - оверкиль .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2022, 11:46
#243
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


А вот величина пластической деформации в заделке толстой колонны при нагрузке 0,977 от полного значения нагрзок на стойки не связанных ригелем.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пластика в толстой колонне.jpg
Просмотров: 101
Размер:	61.7 Кб
ID:	249971
Т.е. внутреннего резерва стоек, объединенных ригелем, не хватает для воспринятия предельной нагрузки на каждую стойку по отдельности.
При этом тонкая(менее жесткая) стойка разгружается, а толстая(более жесткая) догружается.

----- добавлено через ~34 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Прошу ещё раз уточнить, что Вы понимаете под КЗУ рамы в целом.
КЗУ это отношение величины критической нагрузки рамы к величине действующей на раму нагрузки.
румата вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2022, 12:44
#244
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
КЗУ это отношение величины критической нагрузки рамы к величине действующей на раму нагрузки.
Очень хорошо. С суммарной нагрузкой на раму как бы всё понятно. А вот как определить критическую нагрузку на раму в целом ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2022, 12:57
#245
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Первый абсолютно устойчивый, а второй достиг состояния бифуркации.
В моем примере оба трезвые. А после того, как один коснулся другого, оба упали. Потому что общий КЗ определяется через первого навернувшегося.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
что Вы понимаете под КЗУ рамы в целом.
Расчет на устойчивость рамы показывает одну-единственную величину нагрузки - критическую, независимо от степени влияния и загруженности ее стержней. В частности, если в схеме задан дополнительно отдельный стержень, его расчетная длина тоже определится из расчета совершенно посторонней для него рамы. Например, старый Скад принципиально не давал посмотреть расчетную длину по высшим формам. И "поэлементная проверка" такого стержня покажет не его прочность, а прочность рамы. То есть такой расчет - не просто тавтология, а принципиальная ошибка. Пример простой тавтологии в числах давал выше, в той самой схеме с пьяными колоннами (случай рамы большой гибкости).

Честная поэлементная проверка должна проверять достижение предельного сопротивления в точке, принадлежащей этому стержню, а не какому попало, лишь бы он тоже в раме числился. Пример - в посте с нелинейным расчетом в Скаде. Такая проверка подразумевает, что возможно превышение нагрузки над предельной для рамы, в т.ч. возможно использование высших форм. Кое-кто даже приводил пример с присоединенным шарнирным стержнем, который по первой форме рамы принципиально не работает.

У гибких систем (расчет по Эйлеру) есть прикол: расчет на устойчивость подразумевает горизонтальный график P-Δ. Все стержни поломаются в разный момент времени при разных Δ, но при P = Pcr = const. В этой системе нет разницы между "в целом" и "поэлементно".

У средне-гибких систем (устойчивая прочность) график наклонный, и каждый стержень разрушается и при своем Δ, и при своем P. И тут есть разница, по первой P проверять стержень, или по соответствующей лично его напряжениям. А значит, есть и разница в μ, потому что его надо подобрать так, чтобы обратно получить несущую в целом; для первой P получится один μ, для соответствующей - другой. И какая версия, например, в СП зашита, я пока не понял.

Для меня даже не очевиден перевод μ из расчета на устойчивость в расчет на устойчивую прочность. Например, из-за неудачной попытки получить μ для железобетонных колонн в соседней теме: Как правильно пользоваться пунктом 8.1.17 СП63.13330 . Там тоже ручной счет прекрасно совпадает с нелинейным, но никак не сходится с СП, а попытки подогнать μ приводят к совершенно идиотским результатам.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2022, 13:00
#246
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Т.е. внутреннего резерва стоек, объединенных ригелем, не хватает для воспринятия предельной нагрузки на каждую стойку по отдельности.
Метод экв. ячейки это учитывает? Он аналогичный результат даст?
RsAs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2022, 13:06
#247
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот как определить критическую нагрузку на раму в целом ?
Да как угодно. Можете методом конечных элементов. Можете вручную составить матрицу жесткости системы, из нее получить систему трансцендентных уравнений, принять произвольное значение критического к-та к фактическим нагрузкам на раму за начальное приближение и итерационно найти корни этой системы, уточняя на каждой итерации решения величину этого критического к-та. Умножив этот ктитический к-т на величину фактической нагрузки на раму получите критическую нагрузку на раму. Эта критическая нагрузка и будет критической Эйлеровой силой рамы при одном из возможных вариантов загружения рамы.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Метод экв. ячейки это учитывает?
В данном случае не учитывает.
Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Он аналогичный результат даст?
Нет, он даст результат не в запас процентов на 5-10%
румата вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2022, 13:28
#248
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
внутреннего резерва стоек, объединенных ригелем, не хватает для воспринятия предельной нагрузки на каждую стойку по отдельности.
Парадоксальный результат.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2022, 13:30
#249
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Можете методом конечных элементов. Можете вручную составить матрицу жесткости системы, из нее получить систему трансцендентных уравнений, принять произвольное значение критического к-та к фактическим нагрузкам на раму за начальное приближение и итерационно найти корни этой системы, уточняя на каждой итерации решения величину этого критического к-та.
А я то считал, что система уравнений путем раскрытия определителя из коэффициентов при неизвестных превращается в одно трансцендентное уравнение . Ну ладно нашли мы величины "v" для каждого стержня, нашли критическую силу опять же для каждого элемента. Программа и выдает коэффициент запаса для элемента, у которого отношение реальной силы к критическому значению максимально. В принципе, это означает, что конструкцию нельзя использовать, но как от этого значения для отдельного элемента перейти к общей критической нагрузки на раму мне никак не понятно.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Парадоксальный результат.
Да парадоксов и неочевидностей (особенно с первого взгляда) в расчётах на устойчивость хоть пруд пруди .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2022, 14:49
#250
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А вот величина пластической деформации в заделке толстой колонны при нагрузке 0,977
Что было принято за критерий исчерпания несущей способности рамы?
RsAs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2022, 16:18
1 | #251
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А я то считал, что система уравнений путем раскрытия определителя из коэффициентов при неизвестных превращается в одно трансцендентное уравнение .
Ну ладно, немного не так выразился, пусть будет едиинственное трансцендентное уравнение, если говорить именно о методе перемещий. Сути это не меняет.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В принципе, это означает, что конструкцию нельзя использовать, но как от этого значения для отдельного элемента перейти к общей критической нагрузки на раму мне никак не понятно.
Этот к-т ню для каждого стержня связан линейно со всеми отстальными к-тами стержней.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-09-19 160137.png
Просмотров: 62
Размер:	210.1 Кб
ID:	249980
Поэтому зная этот к-т для одного из стержней элементарно определяются подобные к-ты для всех остальных стержней.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-09-19 160223.png
Просмотров: 64
Размер:	110.6 Кб
ID:	249981
Следовательно, этот к-т для одного из стержней может характеризовать критическую нагрузку всей рамы именно потому, что он линейно связан со всеми остальными к-тами сжатых стержней.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-09-19 160433.png
Просмотров: 52
Размер:	100.7 Кб
ID:	249982
Т.е. поделив критическую силу на усилие сжатия для любого из стержней получим тот самый программый КЗУ. А умножив этот КЗУ на величину приложенной к системе нагрузки получим критическую нагрузку или силу для всей системы.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Что было принято за критерий исчерпания несущей способности рамы?
Критерий исчерпания несущей способности всегда один - потеря отпорности рамы, т.е. такое ее состояние, при котором конечное приращение нагрузки на раму вызывает бесконечное приращение деформации рамы.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я всё время говорю о том, что считать конструкцию необходимо с фактическими распределениями усилий, длинами и жесткостями.
Правильно. Только установлено, что при произвольном загружении в системе "бифуркационно" теряет устойчивость лишь один элемент. Ресурс внутренних возможностей на бифуркационную устойчивость других элементов при этом остается невостребованным. Они получают погиби под воздействием балочных изгибающих моментов, передающихся по неразрезной стойке от слабого (потерявшего устойчивость) стержня. Установить слабый элемент из соотношения метода перемещений, в котором критическая сила имеет эйлеровый смысл, не получается. Определяемый из условия det(R)=0 параметр ню может служить лишь качественной характеристикой системы в целом, но не позволяет установить степень долевого участия его элементов в обеспечении устойчивости всей системы.
Отсюда возникает та самая проблема "космических" расчетных дин вычисляемых через единый параметр критической силы для всей рамы.
Если же рассмотреть метод нормативного поэлементного расчета на устойчивость, то в его основе лежит приведение стержня именно к "бифуркационно" треяющему устойчивость в составе рамы, т.е. нормой предполагается использование всего внутреннего резерва работы стержня на устойчивость. В этом заключается разница в понятии расчетной длины по СП и расчетной длины по "скаду" при произвольном загружении системы.
румата вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2022, 18:05
#252
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Т.е. поделив критическую силу на усилие сжатия для любого из стержней получим тот самый программый КЗУ.
А можно в числах для примера для одпролётной рамы по примеру из поста 241/243?

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В этом заключается разница в понятии расчетной длины по СП и расчетной длины по "скаду" при произвольном загружении системы.
Уж не знаю в какой раз: в СП заложена классическая теория, но с упрощениями, о чём прямо написано в СП 294. Может всё же авторам норм виднее, что они там заложили? Ну а к чему могут привести эти упрощения, показано в уже упомянутых постах.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2022, 20:05
#253
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А можно в числах для примера для одпролётной рамы по примеру из поста 241/243?
Запросто.
Усилия в элементах.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный01.png
Просмотров: 53
Размер:	9.6 Кб
ID:	249991
КЗУ рамы
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный02.png
Просмотров: 56
Размер:	13.3 Кб
ID:	249992
КЗУ элементов
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный03.png
Просмотров: 56
Размер:	17.4 Кб
ID:	249993

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Уж не знаю в какой раз: в СП заложена классическая теория, но с упрощениями, о чём прямо написано в СП 294.
В который раз: я Вам не про теорию и ее упрощения говорю, а про смысл расчетной длины применительно к поэлементному расчету на устойчивость. Поясните пожалуйста, какой смысл вычислять расчетную длину для стержня, который не теряет устойчивость в составе рамы, а только "поддерживает" и стесняет потерю устойчивости действительного "виновника" потери устойчивости рамы?
румата вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2022, 21:10
#254
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Запросто.
Спасибо. Подскажите ещё где найти жесткости стоек.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Поясните пожалуйста, какой смысл вычислять расчетную длину для стержня, который не теряет устойчивость в составе рамы, а только "поддерживает" и стесняет потерю устойчивости действительного "виновника" потери устойчивости рамы?
Никакого, хотя для устойчивости вполне можно и использовать. Но я уже пару раз говорил о том, что такие элементы в практических расчётах просто игнорирую.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2022, 21:21
#255
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Подскажите ещё где найти жесткости стоек.
Тонкая стойка - 20К1 по СТО АСЧМ
Толстая стойка - 30К1 по СТО АСЧМ

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Но я уже пару раз говорил о том, что такие элементы в практических расчётах просто игнорирую.
Мы ясно понимаем, что Вы их игнорируете, но с точки зрения нормативной поэлементной проверки это не правильно и, строго говоря, такой подход не соответствует требованиям норм. Поэтому мы ищем такой вариант загружения системы, при котором расчетная длина любого элемента системы будет не меньшей чем расчетная длина при любом из вариантов загружения рамы при котором этот элемент будет "виновником" потери устойчивости всей рамы. Расчетные длины, вычисленные таким образом будут полность совпадать с идеей поэлементной проверки на устойчивость как по смыслу, так и по значению. А для проверок по ПГ, при этом, не будет нужна никакая доп. методика.
Вот г-н Куликов предложил простой способ определения такого загружения рамы. Мы его немного верифицировали, получили близкое совпадение результатов с результатами нормативного определения расчетных длин. А вопрос автоматизации этого способа определения выходит за рамки этой темы.
румата вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2022, 08:22
#256
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Задали податливые опоры, загрузили горизонтальной нагрузкой и посчитали сколько полуволн получилось.Нубий-IV, может проверишь так ли это?
Если накидать какие попало опоры, можно получить какие попало длины. Плюс иногда надо еще и силы накидывать, чтобы толкающих соседей имитировать. Собственно, вопрос именно в том, чему эти посторонние влияния равны.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
v=l*sqrt (N/EI)
Так это же μ наоборот. Точнее, ν = π / μ. Проще сразу μ смотреть. Тогда у кого μ самый маленький - тот больше всех и страдает. Один плюс в этом коэффициенте - он в бесконечность не уходит, а плавает где-то от нуля до 2π.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
какая будет разница в надежности системы по устойчивости, если я приму в поэлементный расчет по СП расчетные длины, вычисленные при симметричном загружении стоек если фактическая нагрузка к стойкам приложена не симметрично?
Та же рама из двух колонн 20К1 и 30К1. Сверху - диапазон от нагрузки слева до нагрузки справа. Снизу - уточнение для диапазона возле максимального КЗУ системы.
Максимальный КЗУ соответствует одновременно одинаковым μ=2 в составе рамы и свободным колоннам. При таком μ малая колонна несет 113т. Если по таким длинам посчитать первую схему, где на малую колонну приходилось 585т, придется тамошнюю нагрузку уменьшать в 5 раз. Явно нельзя первую схему по μ из девятой проверять. А если μ из первой брать - то и всякие посторонние схемы не нужны, проще одну первую и обсчитывать.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ваша позиция не доказана математически
Насколько понимаю, связь общей нагрузки на раму и устойчивости из теоремы Папковича следует, про выпуклую область потери устойчивости.
На диаграмме F1-F2 линии под 45° - это линии постоянной суммарной нагрузки F1 + F2 = const. Через первую точку идет минимум суммарной нагрузки, через равноустойчивость - максимум. Расстояние между линиями показывает ошибку от замены одной схемы на другую. В моей схеме она небольшая. Будет в другой схеме разброс F1 и F2 побольше - будет и ошибка недопустимая.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Mu.PNG
Просмотров: 797
Размер:	132.0 Кб
ID:	249998  Нажмите на изображение для увеличения
Название: F1F2.PNG
Просмотров: 413
Размер:	26.5 Кб
ID:	250003  
Вложения
Тип файла: zip L=4200.zip (30.2 Кб, 15 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2022, 08:55
#257
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Явно нельзя первую схему по μ из девятой проверять. А если μ из первой брать - то и всякие посторонние схемы не нужны, проще одну первую и обсчитывать.
А девятую можно проверять по μ из 1-й или 3-й?
румата вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2022, 09:55
#258
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


В первой схеме у толстой колонны μ=∞, при такой длине колонна ничего не несет. При таком μ не пройдет ни одна схема, где загружена толстая колонна. То есть ни из первой схемы в девятую, ни из девятой в первую μ не подходят, только от родной схемы работают.

Если уж мухлевать с заменами схем, надо какое-то правило иметь, при котором μ корректируются или игнорируются в процессе перехода. Например, по той же теореме Папковича: в запас можно строить область устойчивости из точки F1 в точку F2 по прямой. Схема с F1 - это схема, где загружен один стержень, а остальные работают только как жесткость, их можно пружинкой заменить, и из простой схемы получить несущую. Потом тот же трюк с F2 провернуть, на одиночном стержне с пружинками. И отсюда вывести мю для промежуточных нагрузок.

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 20.09.2022 в 10:05.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2022, 10:40
#259
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Тонкая стойка - 20К1 по СТО АСЧМ
Толстая стойка - 30К1 по СТО АСЧМ
Спасибо. Если не трудно, сообщите высоту стоек.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2022, 10:48
#260
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Спасибо. Если не трудно, сообщите высоту стоек.
Высота стоек 4 метра, пролет ригеля 5 м
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36