Всем доброго!
Дано частный дом в 2 этажа + чердак, общая высота до конька 10м, высота 2-х этажей 5.5м. Материал стен керамзитобетонный блок 390мм. Изнутри гипсовая штукатурка 10мм. Климатическая зона 3-я.
Утепление дома предполагается пенополистиролом 150мм. Далее начинаются тернии к звёздам: прямой путь это утепляем ПСБ-25 и далее штукатурка по сетке и финишный слой (СФТК). Но есть объективные проблемы в исполнении такого метода. Второй вариант - фасадные панели на основе ПСБ-16 с фиброцементным декоративным слоем. Но тут сталкиваемся с ограничением производителем в толщине ППС до 100мм.
Обходной вариант: первым слоем от стены монтаж ПСБ-25 толщиной 100мм и вторым слоем монтаж фасадной панели ПСБ-16 толщиной 50мм

Допустимо ли такое исполнение утепления? Минусы?
Чем соединять слои - пена-клей?
Возможен ли монтаж первого слоя на пену-клей при условии что кладка КББ не идеально ровную поверхность дает?
Просмотров: 1619
 
Непрочитано 05.12.2022, 00:16
| 1 #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Я не сторонник горючего утеплителя в фасаде, да и по паропроницаемости могут быть вопросы...
Но если отвечать на вопрос буквально- вижу только плюсы, укладка в 2 слоя позволяет разнести швы между плитамт ппс.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 09:20
#3
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
укладка в 2 слоя позволяет разнести швы между плитамт ппс.
в штукатурном фасаде так не делают там швы пенят.
Автор, посмотрите канал https://www.youtube.com/@nadegniy2104/about. Там Денис Никольский(если не путаю фамилию) очень много рассказывает о утеплении фасадов. По ссылке есть телефоны.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 10:20
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Цитата:
Сообщение от skysee Посмотреть сообщение
Климатическая зона 3-я.
Регион какой? Обязательно ли именно 150 мм? Утеплитель крепят дюбелями-грибками, а не только клеем. В 2 слоя можно. Кладка по любому подлежит выравниванию. Любое утепление ПСБ требует огнестойкую защиту сверху штукатурным слоем и отсечки вокруг проемов из негорючей минваты. Фасадные панели (особенно стыки) обеспечивают такую защиту?
Offtop: Вообще, любой горючий утеплитель - хороший шанс на большую братскую могилу.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2022, 11:32
#5
skysee


 
Регистрация: 04.12.2022
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Регион какой? Обязательно ли именно 150 мм?
Город Уфа Республика Башкортостан.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Фасадные панели (особенно стыки) обеспечивают такую защиту?
Внешняя декоративная часть сплошным слоем покрывает ППС, изготовлено из фибробетона. Стыки также скрывают ППС за счет формы панели
skysee вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 14:11
#6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от skysee Посмотреть сообщение
Внешняя декоративная часть сплошным слоем покрывает ППС, изготовлено из фибробетона. Стыки также скрывают ППС за счет формы панели
Есть риск, что клей пена между слоями утеплителя поползет, и прощай вся ровная картина на фасаде.

Цитата:
Сообщение от skysee Посмотреть сообщение
Далее начинаются тернии к звёздам: прямой путь это утепляем ПСБ-25 и далее штукатурка по сетке и финишный слой (СФТК). Но есть объективные проблемы в исполнении такого метода.
это я так понимаю короткий сезон.
Проконсультируйтесь у Никольского, человек давно фасадами занимается. Кстати у вас в Уфе есть блогер https://www.youtube.com/@zeevaldkv он сам себе фасад делал, можно же доехать и поговорить.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2022, 14:25
| 1 #7
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


По моему есть прямой запрет на двухслойный утеплитель стен для мокрых фасадов
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2022, 16:52
#8
skysee


 
Регистрация: 04.12.2022
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
По моему есть прямой запрет на двухслойный утеплитель стен для мокрых фасадов
В том и дело что вариант мокрого фасада нежелателен, поэтому предполагается в 2 слоя - слой ППС и слой фасадной панели состоящей из ППС +декор покрытие фибробетон

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Кстати у вас в Уфе есть блогер https://www.youtube.com/@zeevaldkv он сам себе фасад делал, можно же доехать и поговорить.
Нет, он не из Уфы. Ранее смотрел, но сейчас слишком много стало явной рекламы, неприятно становится смотреть.

Последний раз редактировалось skysee, 05.12.2022 в 21:55.
skysee вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2022, 09:33
#9
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от skysee Посмотреть сообщение
слой ППС и слой фасадной панели состоящей из ППС +декор покрытие фибробетон
так теже я..ца - вид сбоку.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2022, 11:13
#10
skysee


 
Регистрация: 04.12.2022
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
так теже я..ца - вид сбоку.
Смотря с какими я..ми сравнивать))) роль защиты и воздействия от внешних факторов берет на себя фиброцемент (заменяет штукатурку как в СФТК), в отличии от панелей которые просто фрезерованные пенопласт и окрашенный сверху, по расположению клея-пены сомнения есть, поскольку два однородных материала соединяем, адгезия должна быть хорошая, но и соединять нужно плотно. Вроде как так получается
Насчёт отсечки конечно хотелось и ее обустроить и вокруг проемов оконных и дверных и по армопоясу между этажами. Только к минвате второй слой ППС приклеится ли.
skysee вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допустимость утепления фасада ППС в 2 слоя

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите, как правильно разместить люльки для утепления и отделки фасада? замшевая голова Технология и организация строительства 6 16.06.2014 20:14
Противопожарные правила утепления штукатурного фасада пенопластом Jony-pbp Архитектура 9 01.07.2013 11:46
Помогите с выбором утепления фасада деревянно-каркасного дома! Paik Конструкции зданий и сооружений 26 04.10.2012 14:12
Технология и организация строительства на утепления фасада коттеджа методом "Термошуба" Victorius Технология и организация строительства 6 27.06.2009 05:40
Размеры минераловатных плит для утепления фасада Victorius Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 05.06.2009 16:18