| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учитывать нагрузку на полы для крайних фундаментов?

Как учитывать нагрузку на полы для крайних фундаментов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.12.2022, 17:31 #1
Как учитывать нагрузку на полы для крайних фундаментов?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846

СП 22 :
Цитата:
5.6.30 При наличии на полах сплошной равномерно распределённой нагрузки интенсивностью q краевые и средние эпюры давления по подошве следует увеличивать на нагрузку q (см. рисунок 5.1).
  1. Это справедливо только для средних фундаментов (нагрузка со всех сторон) или для крайних и угловых фундаментов тоже (нагрузка на половине или на четверти фундамента)? В программе ФОК, например, нагрузка на полы прикладывается по квадрантам фундамента.
  2. Вызывает ли нагрузка на пол не по всей поверхности (крайние и угловые фундаменты) дополнительный момент который надо учитывать при определении давления под подошвой?
  3. Снижает ли отрыв подошвы нагрузка на пол?
  4. Учитывается ли нагрузка на полы для проверок основания по первой группе пред. состояний?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-12-13_18-12-00.png
Просмотров: 149
Размер:	101.2 Кб
ID:	251985  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-12-13_23-20-29.png
Просмотров: 115
Размер:	8.8 Кб
ID:	251990  


Последний раз редактировалось ingt, 13.12.2022 в 22:30.
Просмотров: 2449
 
Непрочитано 13.12.2022, 18:04
1 | #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


1. Для всех.
2. Нет.
3. Да.
4. Да.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2022, 19:58
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


По Факту нагрузка на полы у столбчатых фундаментов только увеличивает давления при их проверке на осадку и при расчёте нес. сп. по 1 гпс.
На отрыв и сдвиг она исключается рсу.

Особенно опасны в этом смысле пожарные машины и площадки-автодороги у фундаментов.

Могут быть и иные нагрузки над подошвой и под 45 градусов рядом...
А от прочих может быть взаимовлияние осадки, крена.
Для сложных плитных фундаментов взаимовлияние может добавить до 12% армирования.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 13.12.2022 в 20:05.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2022, 20:11
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Чёт я как-то слабо себе представляю полностью равномерную нагрузку на полы, да так, чтобы оно давило одинаково на средние и крайние фундаменты... Если только это не полы, опирающиеся на фундаменты, а не по грунту...
ИМХО, если считать по несущей способности грунта, то учитывать для крайних фундаментов нужно, если для расчета устойчивости фундамента - то нет, либо серьёзно заморачиваться с построением фактических линий давления в зависимости от угла внутреннего трения насыпного грунта, реальной формы и глубины заложения фундамента, формы заведения полов на фундаменты, ну направление действия опрокидывающего момента.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2022, 21:59
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
2. Нет.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Вызывает ли нагрузка на пол не по всей поверхности (крайние и угловые фундаменты) дополнительный момент который надо учитывать при определении давления под подошвой?
Тут, кстати, тоже да.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2022, 22:49
#6
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Нагрузку на полы можно заменить эквивалентным слоем грунта. Т. е. фундамент как бы заглубляется. С увеличением заглубления растет Rгр. Т. е. нагр. на пол помогает фундаменту, увеличивая Rгр. Наверное, нормы взяли худший вариант, когда нагрузка на пол только над подошвой фундамента, а не по всей поверхности (тогда растет только давление под подошвой, а Rгр остается прежним).
ingt вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2022, 23:14
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Нагрузку на полы можно заменить эквивалентным слоем грунта. Т. е. фундамент как бы заглубляется.
Только вот вес грунта обратной засыпки это постоянная нагрузка, а нагрузка на пол это кратковременная.


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
С увеличением заглубления растет Rгр. Т. е. нагр. на пол помогает фундаменту, увеличивая Rгр.
Не. У вас в голове неправильная модель грунта.
R увеличивает равномерный слой грунта. А нагрузка на полы может быть по форме зайчиком в плане.


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Наверное, нормы взяли худший вариант, когда нагрузка на пол только над подошвой фундамента, а не по всей поверхности (тогда растет только давление под подошвой, а Rгр остается прежним).
Вообще вопрос темы очень надуман.
Никакой проблемы нет.
Это просто дополнительная ещё одна нагрузка, от которой будет N, M, e и всё такое прочее. В редких случаях эта нагрузка сделает фундамент аварийным убрав 20% запаса или т.п.
Некоторые вопросы остаются для подвижной нагрузки от техники.

Жилой дом не надо делать по схеме задание на фундаменты КМ->КЖ0. Надо целиком моделировать в МКЭ с фундаментами.
Их же строят обычно в стеснённых условиях. С геотехническим обоснованием. С взаимодействием КЖ0-геотехник. Ну если рядом домики ещё есть... Так на всякий случай... Потому что в 21 веке кто-то будет виноват в сломе соседних зданий...

И не очень ясно как считать крен с ней.
С одной стороны крен это осадка, то есть пост.+длит.
С другой стороны сверху может быть кирпич, которому ведь не объяснишь, что рядом фура встала на денёк...
В общем, я бы считал крен от полных нагрузок, с кратковременными. Да, осадка и крен тогда не успеет случиться. Но и сверху тогда ничего не сломается. А у правильных ребят правильно читающих снипы пойдут трещины одним местом рано или поздно. Ха ха ха.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 14.12.2022 в 15:48.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2022, 08:28
1 | 1 #8
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


1. Для всех при наличии пола
2. Да вызывает
3. Да если не совпадает с направлением действия результирующего момента от остальных нагрузок. Нет если наоборот
4. Да
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2022, 10:46
#9
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
4. Да
Как это сделать? Дополнительная нагрузка на фундамент от пола - это понятно как. Учитывается ли как-то дополнительная нагрузка от пола на грунт вне подошвы фундамента?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2022, 10:53
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Учитывается ли как-то дополнительная нагрузка от пола на грунт вне подошвы фундамента?
Да ... нет.
Взаимовлияние осадок методом угловых точек по СП 22 (там нарисовано как считать прямо в сп).
Считаете 4 прямоугольника, 2 +, 2 -. Получается напряжение от второго штампа под центром первого.
Изменится осадка, крен, а для сложных плит и армирование. И коэф. постели для первой подошвы.

Но обычно это копейки. Поэтому чаще "нет".
Но если там самосвал 400 т рядом со сложным фундаментом на который приходится 600 т N сложным образом, то влияние будет значительным.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 14.12.2022 в 11:06.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2022, 11:44
#11
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Вопрос в 9 посте про первую группу.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2022, 12:14
1 | #12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Учитывается ли как-то дополнительная нагрузка от пола на грунт вне подошвы фундамента?
Чего бы её не учесть, если большая.
Вложения
Тип файла: docx 2-12.docx (211.7 Кб, 25 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2022, 12:25
#13
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Это осадки - тоже вторая группа. На первую группу это может повлиять?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2022, 12:30
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это осадки - тоже вторая группа.
А что, понятие напряжение в грунте относится только к осадкам?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2022, 12:49
#15
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


В методиках СП - да.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2022, 13:02
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В методиках СП - да.
С чего взяли?
Offtop: Вот дурачьё, в выражении (5.30) СП 22 за 16 год придумали какие-то напряжения, а это ведь осадки....
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2022, 13:19
#17
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
С чего взяли?
Из наблюдений за СП 22: в проверках 1 группы напряжения не используются.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2022, 13:31
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Из наблюдений за СП 22: в проверках 1 группы напряжения не используются.
О как....
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2022, 14:37
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


ingt, на плоский сдвиг используется 1 ГПС.
Тау < сцепление + сигмаz*tan(фи)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2022, 14:49
#20
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Тогда все просто: критичной для 1ГПС будет вариант с нагрузкой только над подошвой. (Нагрузки вне подошвы препятствуют развитию поверхностей сдвига с выпором грунта из под подошвы, поэтому повышают несущую способность основания).
ingt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учитывать нагрузку на полы для крайних фундаментов?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет отдельностоящих (столбчатых) фундаментов на сейсмическую нагрузку согласно EN 1998-5 vlasctelin Основания и фундаменты 0 04.02.2018 21:21
Разъясните примечание "если расчет свайных фундаментов производится с учетом ветровых и крановых нагрузок, то воспринимаемую крайними сваями расчетную нагрузку допускается повышать на 20 %" K'TyH Основания и фундаменты 10 05.07.2017 09:38
Учитывать или не учитывать просадку при отсутствии грунтовых вод Rourker Основания и фундаменты 16 05.12.2013 13:42
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
Вопросы по проектированию свайных фундаментов SergeyMetallist Основания и фундаменты 10 29.03.2010 08:37