| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчётные длины ферменных колонн.

Расчётные длины ферменных колонн.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.12.2022, 18:30 #1
Расчётные длины ферменных колонн.
Arsta
 
Регистрация: 21.12.2022
Сообщений: 5

Всем привет,

Кто в теме и может быть часто проектировал подобные констукции..

Вопрос в расчетной схеме и в расчетных длинах которые нужно задать при проектировании.

1) Вид строительства - Ферменная конструкция которая будет стоять между дорожным путями. (см. рисунок 3Д Вид.Png)

Задача: Подобрать расчетные длины ферменных колон.
Высота 4-ёх стоек по периметру у краёв H = 6.91 м., каждая из стоек шарнирно не подвижно закреплена. Высота между раскосам 1.06 м.

Правильно ли я понимаю что колонну нужно расчитывать как консольно закрепленную?
Соответственно показатель ню будет равен u = 2.0. и расчетные длины в плоскости из плоскости будут равны 1.06 * 2.0 =2.12 м. или я ошибаюсь?

2) С другой стороны если расмотреть 2-ую похожую ситуацию со стенами к примеру.. см. 3Д Вид Стен.png

Расмотрим стойку помеченую красным.
Мы также шарнирно не подвижно закрепляем нижную часть стены.
Видно что по оси X она закреплена с шагом 1м., по оси Y - 1.5 м.
Соответственно расчетные длины данного конструктива будут в плоскости (Х) - 1м, из плоскости (Y) - 1.5 м и ню (u) в данной ситуации уже будет равен не 2.0 как консоль, а будет равна 1.0 как шарниро закрепленая система
Но ведь отчасти мы имеем в 1-ой ситуации тоже самое, верхние части точно также закрепленны., просто при более увеличенных высотах.

Уважаемые конструкторы, какие ваши мнения по 1-ой и 2-ой ситуации и почему?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3D Вид.PNG
Просмотров: 261
Размер:	87.0 Кб
ID:	252169  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3Д Вид Стен..PNG
Просмотров: 256
Размер:	56.4 Кб
ID:	252171  

Просмотров: 3452
 
Непрочитано 21.12.2022, 20:33
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Arsta Посмотреть сообщение
Ферменная конструкция которая будет стоять между дорожным путями.
Из нагрузок по сути только собственный вес? Тогда мю=2 вообще мимо. Про 1,12 знаете? )
Да и логика, что расчетная длина как-то сильно зависит от расстояния до первой примыкающей балки - тоже мимо.
Да и в принципе такие конструкции рассчитываются на изгиб от ветра, поэтому расчетная длина практически не важна. В третий раз мимо.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2022, 21:42
#3
Arsta


 
Регистрация: 21.12.2022
Сообщений: 5


Добрый вечер,

Спасибо за ответ "mainevent100"

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Из нагрузок по сути только собственный вес? Тогда мю=2 вообще мимо. Про 1,12 знаете? )
нагрузка будет: собсвтенный вес и мониторы на верхних балках 5 штуки равномерно раставленных над полосами дорог, длина мониторов = 1.296 и ширина 0.96 (м.) соотвественно на них будет основное ветровое давление ну и на стержни фермы.
весь конструктив продуваем, не обшивется, поэтому плоскость это небольшие мониторы сверху.
Про 1,12 не имею понятия, что это?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Да и логика, что расчетная длина как-то сильно зависит от расстояния до первой примыкающей балки - тоже мимо.
А какая тут логика тогда? Как и во всех ферменных конструкциях, расчетные длины в плоскости из из плоскость зависят от закрепления в этих плоскостях. буд-то раскосы ферм, буд то горизонтальные связи..

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Да и в принципе такие конструкции рассчитываются на изгиб от ветра, поэтому расчетная длина практически не важна. В третий раз мимо.
Странно, в экспертизе 1-ый пункт расчетня длина этих ферменных стержей у колонн. Как бы вы тогда решили эту задачу если длина не важна?
Arsta вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2022, 21:51
1 | 1 #4
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


тс,
что гадать?
а вы не пробовали посмотреть - определение расчетных длин сквозных составных стоек и их ветвей в сп или любом учебнике по мк?)
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2022, 10:41
#5
Arsta


 
Регистрация: 21.12.2022
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
тс,
что гадать?
а вы не пробовали посмотреть - определение расчетных длин сквозных составных стоек и их ветвей в сп или любом учебнике по мк?)
Доброе утро, nick.klockov

Спасибо за ответ,

Да, Во всех учебника расматривается одно плоскостные сковзные составные колонны.. где указано что расчетная длина в плоскости равняется расстоянию между узлами крепления решетки , а из плоскости длине ветви, (длине двутавра или швеллера). ->.. так вот вопрос, так как у нас простравственная рама, из-за этого из плосоксти мы также закрепляем стойку с помошью раскосов, логично что расчетная длина уже не будет явлаться такой же как и без защемления. И как я понимаю будет равна точно такому же растоянию между узлами крепления решетки., но уже из плоскости., я прав?
Возвращайсь к чертежу(примеру), расчетная длины узлов стойки будут 1.06 и 1.06 в обеих плоскостях.
Arsta вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 11:36
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Arsta Посмотреть сообщение
Про 1,12
вот это имел ввиду
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: длины.PNG
Просмотров: 186
Размер:	79.0 Кб
ID:	252191  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 11:52
| 1 #7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Offtop: Arsta,
расчётные длины элементов сквозных колонн по СП 16 (мю примерно 0,7...1,4 вроде бы (не помню) на высоту элемента пояса между раскосами);
желательно проверить сквозную колонну в запас в целом как единое сквозное сечение с мю=2 или по СП 16 на всю высоту колонны;
устойчивость системы общий КЗУ > 1,35 в мкэ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2022, 11:54
#8
Arsta


 
Регистрация: 21.12.2022
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вот это имел ввиду
Спасибо mainevent100 за уточнение, понял что имели ввиду.

Данная схема как я понимаю применима к простым колонам(стойкам) , на которой не появится нагрузки сжатия(давления). Т.е она бы идеально подходила бы для просто отдельно стоящей колонны, без загружения сверху.

В нашем случае как я понимаю, собственный вес от ферменной простраственной рамы, на которой также будут скапливаться временные климатические нагрузки (обледенение), дополнительные постоянные нагрузки в виде мониторов. весом 60кг... поэтому стоит ли в данном случае применять именно это схему, я в сомнениях, да конечно нагрузка не велика, но все же есть..

Если вы считаете что в данной ситуации нужно применять именно 1.12 коэффициент, можете пояснить свою точку зрения?
Arsta вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 11:59
#9
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Все что Вам надо есть в СП 16.13330.2017
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2022, 12:31
#10
Arsta


 
Регистрация: 21.12.2022
Сообщений: 5


Добрый день, Tyhig

[quote="Tyhig;2017009"]Offtop: Arsta,
расчётные длины элементов сквозных колонн по СП 16 (мю примерно 0,7...1,4 вроде бы (не помню) на высоту элемента пояса между раскосами);

Спасибо, по СП16 в разделе 10.2 Простраственных решетчатых систем видно что коэффициент расчетныхе длин везде не более 1.0 .., где 0.85 где 0.75 и.т.д..

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
желательно проверить сквозную колонну в запас в целом как единое сквозное сечение с мю=2 или по СП 16 на всю высоту колонны;
Да, но если так проверять но это какой-то космос, у нас же не отдельно стоящая колонна 6.91 м. высотой, она же защемленеа в двух плоскостях, поэтому если проверять её на всю высоту да и и ещё с мю = 2.0 , то это же тоже самое что если бы у нас небыло ферменной структуры и соотвесвтенно защемлений, смысл решеток тогда?
Тогда пользуемся просто разделом 10.3, смотрим таблицу 30 и получаем расчетную длину 6.91 х 2.0 = 13.82 м.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
устойчивость системы общий КЗУ > 1,35 в мкэ.
Спасибо, тут понятно, запаса много по расчетом просто при изменений расчетных длин, результаты ОЧЕНЬ сильно меняются. где длина стержня 1.06 м. или 2.12 м.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Добрый день, olf

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Все что Вам надо есть в СП 16.13330.2017
Спасибо, Правильно ли я понимаю чтобы ответить на мой вопрос, нужно в 1-ую очередь руководствоваться разделом 10.2, а не 10.3
Arsta вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 13:24
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от Arsta Посмотреть сообщение
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
желательно проверить сквозную колонну в запас в целом как единое сквозное сечение с мю=2 или по СП 16 на всю высоту колонны;
Да, но если так проверять но это какой-то космос, у нас же не отдельно стоящая колонна 6.91 м. высотой, она же защемленеа в двух плоскостях, поэтому если проверять её на всю высоту да и и ещё с мю = 2.0 , то это же тоже самое что если бы у нас небыло ферменной структуры и соотвесвтенно защемлений, смысл решеток тогда?
Тогда пользуемся просто разделом 10.3, смотрим таблицу 30 и получаем расчетную длину 6.91 х 2.0 = 13.82 м.
Этой проверки нет в СП. Но она будет в запас. Лучше всего сделать так тоже. Дело ваше.

Цитата:
Сообщение от Arsta Посмотреть сообщение
устойчивость системы общий КЗУ > 1,35 в мкэ.
Спасибо, тут понятно, запаса много по расчетом
А вот здесь вы не поняли. Программы МКЭ выдают КЗУ системы. Вот он должен быть больше 1,35. В том числе и по СП 16.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 14:56
#12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


В данной конструкции достаточно выполнить поэлементные проверки, принимая расчётные длины по разделу 10.2.3-10.2.5 СП 16.13330.2017.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Программы МКЭ выдают КЗУ системы.
При попытке посчитать на устойчивость пространственную систему, получите черте-что .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 15:18
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При попытке посчитать на устойчивость пространственную систему, получите черте-что
Что за глупости? На общую устойчивость обязательно проверить. Причём на все худшие случаи РСН.
Поэлементная проверка само собой.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 15:31
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При попытке посчитать на устойчивость пространственную систему, получите черте-что .
Offtop: Я имел в виду предварительные расчёты одной сквозной колонны в вакууме на предварительные нагрузки. Или окончательные, но тоже отдельно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 15:50
#15
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
На общую устойчивость обязательно проверить.
Пирамиды тоже надо?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 16:50
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Пирамиды тоже надо?
Типа таких ?
Не, не надо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2022, 17:31
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что за глупости? На общую устойчивость обязательно проверить. Причём на все худшие случаи РСН.
Надо - проверяйте
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2022, 08:33
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Надо - проверяйте
Крутые "расчётчики МК", считающие на логарифмической линейке, могут, конечно, игнорировать п.4.3.2 СП16.
Ну а всем нам, считающим лирами/скадами деваться некуда - приходится проверять.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2022, 09:09
#19
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Arsta Посмотреть сообщение
Вопрос в расчетной схеме и в расчетных длинах которые нужно задать при проектировании.
1. Вычислить расчетные длины для сквозных стержней по таблице 31 СП16.13330 с последующими соответсвующими проверками на устойчивость стоек как единых сквозных стержней.
2. Вычислить расчетные длины элементов из которых состоят сквозные стержни по разд.10.2 СП16.13330 с последующими соответсвующими проверками на устойчивость отдельных элементов из которых состоят сквозные стержни.
румата вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2022, 09:12
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ну и п. 10.3.5
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчётные длины ферменных колонн.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная схема железобетонных колонн Flick Железобетонные конструкции 825 31.03.2023 20:31
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
Расчетные длины железобетонных колонн в смешанном каркасе. m43 Железобетонные конструкции 1 06.02.2015 08:10
Определение расчетной длины двухступенчатых металлических колонн kRAN Металлические конструкции 47 11.04.2014 10:23
Определение расчётных длин колонн в каркасе с рабочей рамой в обоих направлениях Andrei 1777 Металлические конструкции 3 04.04.2014 10:31