Допустимо ли превышение Rгр давления под фунд. плитой как в столбчатых фунд. (1,2Rгр, 1,4Rгр)?
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835
|
||
Просмотров: 1569
|
|
||||
Расч. сопр. грунта.
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Этого никто не знает.
Предполагаю так. При использовании одинакового коэф. постели подошвы, надо соблюдать R. При использовании кросс и т.п. с повышением жёсткости углов и соответственно давлений не надо соблюдать R так как модель не соответмтвует абсолютно жесткому штампу на упругом полупространстве. По факту всегда соблюдаю R. Хрен его знает, что там учёные придумают. В пластику углами сильно заходить не хочу. Но это моя хотелка. Вопрос сложный, могу и соврать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Для плит с кроссом и завышенными коэф постели в углу , если я не ошибаюсь (не уверен), то можно превышать. Ведь модель уже другая, пластика уже учтена в кроссе.
Это мои додумки. Подождите ещё Сергеяконстр. Он гуру и подскажет точно. Соблюдение R гарантирует ращмеры зон пластики грунта на краях и углах и вокруг фундамента. При их ограничении пластики работает методика осадок. В принципе, если делаете новый фундамент, то надо давать запас. А при обычном запасе 20% по R и р, как раз начинают проходить и углы на 1,5R. Если это жильё и наседают, то вот по идее не обязательно, наверное. Не знаю. Могу соврать. Кто-то надвое сказал. Нигде не написано, а я вот придумал. И вообще тайна страшная. Осадки настоящие профессионалы, кстати, тоже делают по 120-150 мм. Смотреть страшно. Для свай. Для плиты сложно 150 мм наделать, как бы они ни старались. Но тоже бывает видишь до 120 мм. Я то очкую делать осадки больше 80 мм. Ну или до 100 мм. Обычно осадки в пределах 50-60 мм на нормальных грунтах.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.12.2022 в 16:09. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Ну вообще да. Среднее R нельзя превышать.
Я про углы и края говорил. Ну и это всё от нормативных постоянных+длительных. Формально. Фактически по разному. Например башня на ветер. В нормах нет, а делать надо. Тут вообще ещё зависит от здания и места в здании и геологии и нагрузок и конструкции. Вы там секретничаете. В общем, ваша судьба в ваших руках.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.12.2022 в 16:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
По моему в КРОССе нет пластики. Там би(двух)линейная модель, коротко, осадки при давлениях более давления структурной прочности грунта определяются при модуле деформации первичного загружения грунта, при давлениях менее - по ветке вторичного загружения. Но она линейная и требует соблюдения СП-го ограничения давления под подошвой ф-та.
Цитата:
Да. Зоны нарушения линейной зависимости "нагрузка-осадка" от краев ф-та не превышают 0,25 ширины фундамента. Опять же R определено как для ленточного ф-та. Но Цытович писал, что R (её ещё называют критической краевой нагрузкой) см. вложение |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Тогда непонятно почему в КРОСС углы получаются с более жёстким коэф. постели аж в 4-5 раз по сравнению с центром.
В общем тогда получается, что я соврал что для гибких плит с КРОССом можно 1,5*R<p не соблюдать по углам ? Это было бы ну очень печально для многих моих коллег, которые проектируют фундаменты по р с запасом 10%. А чё, всё же норм. Ведь тогда получается, что если проектировать столбчатые фундаменты и считать их вручную, то получится, в углу примерно p=1,5*R (ну если без запаса). А если пересчитывать эти же фундаменты в кроссе, то в углу будет p=1,9*R примерно. Разница порядка 20%. Получается, что тогда вручную по СП 22 столбчатые фундаменты считать нельзя. Ведь они все не абсолютно жёсткие. В общем, весь РФ сносим и строим заново.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.12.2022 в 14:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Цитата:
Думаю, что опираясь на слова Цитовича, что критическое краевое давление будет то же, что при равномерной, что при седловидной нагрузке при одинаковой средней, нужно рассматривать среднюю нагрузку по подошве ф-та и от неё плясать, хотя она будет неравномерная. |
|||
|
||||
Это по Кроссу? Кросс их правильно считает?
----- добавлено через ~10 мин. ----- Сейчас сделал эксперимент: удалил КЭ в которых было превышение R. Все и везде стало проходить. Сделал вывод: если с отрезанными углами все хорошо, то с отрезанными хуже точно не будет. (После обрезки углов в кроссе не пересчитывал). ----- добавлено через ~2 мин. ----- (Не зря же есть фундаменты с угловыми вырезами). Последний раз редактировалось ingt, 28.12.2022 в 15:48. |
||||
|
|||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Но ведь в нормах и испытания и расчётная модель - для жёсткого штампа на полупространстве.
Запись то в нормах есть, но ведь для гибких плит в КРОСС сама расчётная модель уже другая (раз разные давления в разных точках, то логично, что модели разные). Считаю всё-таки, что требование в СП 22 относится к дальнейшим пунктам по ручному расчёту с моделью жёсткого штампа на упругом полупространстве. Считая иначе, например, по КРОСС, всё-таки нельзя присобачивать, то к этому. Ведь сам смысл R тогда потеряется. Ведь для другой расчётной модели будет и другой R. И не будет смысла сравнивать p с не тем R. И это ещё ладно про КРОСС. А ведь грунты ещё можно в плаксисе, например, считать. Что тогда. Там же ведь с R уже нельзя сравнивать. Ведь в там пластика. Там критерии, я так понимаю (может вру) - размеры зон с пластикой, устойчивость моделей грунта в целом и какие-нибудь всякие разные ограничения напряжений и деформаций грунтов в пластике. Цитата:
В общем всё завяжется на личное мнение эксперта. Но учитывать при КРОССе углы по 1,5*R это как-то жирновато. Тут уже не знаю. Наверное, SergeyKonstr, виднее насчёт запасов. Может и надо. Учитывая плохие геологию, заказчика, строителей и т.п. Сам пока не учитываю, но за счёт закладываемого запаса 20% почти всегда оно само так получается. Цитата:
Тайна вот про углы. ----- добавлено через 55 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Забыл это рассказать. Никто не делает плиты под жильё в углах p>1.5*R потому что там просто сделать вылет чуть больше и всё пройдёт и с кроссом и так и сяк. Вопрос +1 м вылета, наверное, и голова от кроссов не болит. Ну пока к СергеюКонтр проект не придёт. Хотя и тот, наверное, не будет сильно перепроверять себе в убыток. Без вылета плиты делать не комильфо. В жилье там вообще никто ничего не понимает обычно. Кросс и хорошо. А простые столбчатые фундаменты надо считать вручную, а в мкэ проверять только армирование и себя приблизительно. Есть ещё нечто среднее - сложные плитные фундаменты чуть больше столбчатых. Но там обычно жопа жопная и делают перезапас на ядерную бомбу (или он сам получается по крену или динамике, например).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.12.2022 в 18:47. |
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Цитата:
Если тупо брать по тем значениям давлений от грунта, которые выдает прога, то можно посчитать лишь среднее давление. Сравнить нормативные 1,2, 1,5 не получится, поскольку и в СП записано, что сравнение с принятым линейным распределением нагрузки. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Что мешает применить аналогиию с п.5.6.26 СП 22.13330.2016 ?
Ключевыми являются краевые давления и давления в угловых точках. Для плиты (края, углы) условия останутся прежними. Для каждого угла и ед. длины края свои Rгр в зависимости от параметров пригруза. Площадки внутри контура плиты заперты, грунтам выпирать некуда. Для них: при нелинейном распределении давления под подошвой плиты при нагрузках принимаемых для 2 ГПС я бы сравнивал пики давления с 1,2Rгр для ближайшего края |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет пассивного давления при расчете столбчатых фундаментов на сдвиг в сейсмических районах по EN 1998-5 | vlasctelin | Основания и фундаменты | 0 | 15.09.2017 10:21 |
Как проявляется превышение давления на грунт над его расчетным сопротивлением? | Иван 80 | Основания и фундаменты | 7 | 06.02.2017 13:02 |
Как правильно определить осадку под фунд. плитой | Ivan-Ivan | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 15.02.2012 20:13 |
Как найти давления грунта под плитой в ПК Лира | VoVoRoNaLe | Лира / Лира-САПР | 6 | 26.10.2009 17:43 |
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой | Eucariot | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 27.10.2006 15:27 |