Возможна ли потеря устойчивости стенки балки при таком опорном узле
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666

Мне кажется, что потере устойчивости будет сопротивляться фасонка, которая болтами прикручивается к стенке. Балка 60Б2. Опорная реакция 6.9т, продольная сила 1.5т, такие данные дали расчетчики. Стенку балки по конструктивным требованиям проверил, вроде стенка при таких нагрузках не должна потерять устойчивость

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 797
Размер:	155.6 Кб
ID:	252316  

Просмотров: 10571
 
Непрочитано 06.01.2023, 20:28
#61
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Ну и ? Мы читаем на разных языках ? Вы его рассчитываете на усилие N, оно может быть с эксцентриситетом может и без.
Мб у меня там вообще ригель не нагружен, а его просто тянут с эксцентриситетом !
Вы видите силу N на рисунке своем же ?
Обвели бы еще пункт 3
Балка высотой почти в 2 метра, со стенкой 6мм, я уважаю такое проектирование, хотя у ТСа прокат, стенка которого ну не может терять устойчивость от среза...

Вы просто начали не очень хорошо, указывая на что-то без расчетов, сейчас опровергаете строительную механику, так как уже идти некуда, подумайте, если бы на вашем месте был бы другой инженер, чтобы вы ему ответили?

Хотя это возможно просто из-за праздников, бывает

Да и я тоже очень увлекся дискуссией, забыл про дипломатические правила общения, говорю же все из-за , бывает...

Последний раз редактировалось Ziabz, 06.01.2023 в 20:50.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2023, 20:50
#62
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
А ничего, что у вас верхний пояс на опоре не закреплен ничем? ? На картинке ТСа начало плиты не крепится к балке, а крепится к колонне, не так ?
Ваш вариант не подлежит проверке , используя формулы СП, хотя это не означает того, что он плохой и не пройдет, крепление есть, но оно далеко от опоры. Как вы это учтете, как вы это рассчитаете ?
Верхняя полка на опоре раскреплена опорными ребрами.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2023, 20:57
#63
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Сначала я подумал так же как вы, потом начал листать серию как там ее, сейчас секунндочку найду

2440-2, и почему-то у меня создалось такое впечатление, что ребро опорное, оно не является таковым элементом, так как почти все узлы из данной серии, которые приблизительно были похожи , там везде было примечание, там где ребро и еще закрепление на опоре...

Да и на вашем же рисунке присутствуют ребра, хотя пункт 3 добавлен...

Если желаете, я могу завтра произвести моделирование в Настран ин Каде, дабы удостовериться, если не будет гостей, сделаем научные выводы

Последний раз редактировалось Ziabz, 06.01.2023 в 21:08.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2023, 21:58
#64
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Ну и ? Мы читаем на разных языках ? Вы его рассчитываете на усилие N, оно может быть с эксцентриситетом может и без.
Да - на разных языках. Вы не принимаете в расчет жесткость балки и податливость сварного соединения.
В нашем случае независимо от того, где к балке приложена продольная сила - в швах момента не будет, вернее он будет такой мизерный, что не стоит принимать во внимание, причем чем короче шов - тем меньше момент.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.01.2023 в 00:19.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2023, 22:30
#65
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Не будем пока говорить о нелинейных свойствах материала, можно перейти и к этому.

Давайте поговорим о строительной механике, то, что усилия распределяются в зависимости от жесткостей и "козе ясно", я б на вашем месте это вообще не писал бы. Вам дали уже усилия из расчетной схемы
Как вы рассчитываете узлы, вы не используете Законы Ньютона?
Есть узел, вы его вырезаете и уравновешиваете все силы, так принято во всем мире, или вы не так работаете? На вашей же "Авторитетной" картинке же видно, куда автор приложил силу N, а почему не в центр тяжести двутавра?
На картинка Тса не видно, куда приложено продольное усилие, хотя в 99% случаев, так принято у Инженеров, его прилагают к центру тяжести сечения

Последний раз редактировалось Ziabz, 06.01.2023 в 23:11.
Ziabz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2023, 08:54
#66
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
ли желаете, я могу завтра произвести моделирование в Настран ин Каде, дабы удостовериться, если не будет гостей, сделаем научные выводы
Попробуйте., если не сложно. Мне теперь тоже стало интересно, какие там будут напряжения и усилия. И да в серии 2.440 везде написано, что верх балок должен быть развязан.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение

"vlasctelin" вы должны закрепить верхний пояс балки на опоре чем-то, у вас был пример крепления уголком с овальным отверстием в посте номер 15 (столик вы можете оставить ваш), ил
Так там по серии написано что верх балок должен быть закреплен

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
нашем случае независимо от того, где к балке приложена продольная сила - в швах момента не будет, вернее он будет такой мизерный, что не стоит принимать во внимание, причем чем короче шов - тем меньше момент.
Я думаю модель узла поможет увидеть, какие усилия могут возникнуть, жёсткость балки будет учтена при этом
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный (1).jpg
Просмотров: 57
Размер:	75.5 Кб
ID:	252433  

Последний раз редактировалось vlasctelin, 07.01.2023 в 09:32.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2023, 09:44
#67
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Мне теперь тоже стало интересно, какие там будут напряжения и усилия
Там больше дело в потере устойчивости, прикиньте у вас узел на опоре закрутится

Сегодня у нас великий праздник(там где я проживаю), давайте перенесем на завтра, с праздником тех, кто его празднует!

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Я думаю модель узла поможет увидеть, какие усилия могут возникнуть, жёсткость балки будет учтена при этом
Модель узла этого не даст, там нужно моделировать целую раму! Вырезая узел, у вас нету статической неопределимости. Вы ведь уже рассчитали раму, учитывая жесткости и насколько она статически неопределима.

Хочу смоделировать балку, у которой якобы закрепляется верхний пояс опорным ребром =)

Последний раз редактировалось Ziabz, 07.01.2023 в 12:22.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2023, 15:09
#68
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Давайте поговорим о строительной механике....Вам дали уже усилия из расчетной схемы.........
Есть узел, вы его вырезаете и уравновешиваете все силы, так принято во всем мире, или вы не так работаете? На вашей же "Авторитетной" картинке же видно, куда автор приложил силу N, а почему не в центр тяжести двутавра?
На картинка Тса не видно, куда приложено продольное усилие, хотя в 99% случаев, так принято у Инженеров, его прилагают к центру тяжести сечения
В Ваших рассуждениях большая прореха. Что произойдет если опору балки закрепить чистым шарниром в виде подшипника? Балка упадет?
Сварное соединение приварки балки к опоре - фактически шарнир. Почему шов не разрушается от изгтба балки от вертикальной нагружки, а должен разрушиться от момента, вызванного эксцентриситетом номальной силы? Где логика? Сравните углы поворота опорного сеченият поперечного изгиба и от продольного (если по длине балки M=N*e)?
А N в узле серии приложена там, где она передается на опору - в месте крепления.

Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Я думаю модель узла поможет увидеть, какие усилия могут возникнуть, жёсткость балки будет учтена при этом
Модель еще нужно грамотно составить. Можно писать диссертации.
Практикой доказано (а вполне возможжно, что где-нибудь в ПСК и исследования поводились), что узел шарнирный.
Кое-что о податливости сварных швов можете почитать в известной статье Троицкого. Правда случай не наш, но механизм, думаю похожий.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.01.2023 в 16:41.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2023, 15:26
#69
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Почему шов не разрушается от изгтба балеи от вертикальной нагружки,
Мне вас сложно понять, хотя вы меня хорошо поняли, как артист начали играть на публику

Я вас словил уже много раз на том, что вы ведете себя как "как начальник продуктового магазина", тут физика, Законы Ньютона, строительная механика, это законы природы , тут такое не прокатит
Вас словил и на том, что вы вводите в заблуждение ТСа , хотя ТС возможно и сам забавляется, суть в том , что вам не поможет какой-то обрывок из документа, написанного 100 лет тому назад, однако не много поменялось после того времени, если вы не понимаете всю картину в целом, хотя возможно понимаете и вас на данный момент устраивает не понимать, всякое бывает...

Ладно, не буду я создавать модель, а вы перестаньте себя вести, как "как начальник продуктового магазина"

Последний раз редактировалось Ziabz, 07.01.2023 в 15:37.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2023, 15:37
#70
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Хочу смоделировать балку, у которой якобы закрепляется верхний пояс опорным ребром =
Зачем тратить время? Проще посчитать опорное ребро и швы приварки балки к консоли на условную поперечную силу, приложенную в уровне ВП.
Ребро надежно раскрепляет опорное сечение балки от кручения, даже без приварки балки к опоре. К тому что ВП раскреплен в пролете плитами во всех местах их опирания.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2023, 15:46
#71
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
К тому что ВП раскреплен в пролете плитами во всех местах их опирания.
У ТСа, как раз этот момент и с подвохом, он не закрепляет начало опоры плитой, хотя это не означает, что балка закрутится, хотя может и закрутиться...Там нужно уже моделировать, и как вы отметили знать, как правильно это делать!
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2023, 18:59
#72
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
У ТСа, как раз этот момент и с подвохом, он не закрепляет начало опоры плитой, хотя это не означает, что балка закрутится, хотя может и закрутиться..
Никакого подвоха нет. Опорное сечение балки подкрепленное ребром закрутиться не может.
Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Я вас словил уже много раз ...... тут физика, Законы Ньютона, строительная механика, это законы природы ...
Вы меня пока ни на чем не словили. Я Вам долдоню самом элементарном из "физики, Законов Ньютона, строительной механики, законов природы", но Вы не вникаете и еще голову ТС морочите.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Незакручивание балки.jpg
Просмотров: 52
Размер:	38.3 Кб
ID:	252449  Нажмите на изображение для увеличения
Название: M от N.jpg
Просмотров: 50
Размер:	21.0 Кб
ID:	252450  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.01.2023 в 19:07.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2023, 19:45
#73
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Картинка 1 это полный бред.
Картинка 2 - у вас там статически определимая балка, какой вы молодец , давайте зачетку, M/h и получили 2 реакции! Вы видели раму, расчетную схему? Картинка 2 - "не к селу, не к городу"

Давайте я вам нарисую картинку

На рисунке изображена статически определимая балка(стенка балки не требует проверку расчета устойчивости на срез) на 2х опорах, на которую действуют одинаковые нагрузки (равномерно-распределенные), в 1 ом случае вп закреплен у опоры, а в другом нет
Это вам Шах

Хотите Мат, могу удалить опорные ребра и скинуть картинку с результатами

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вы меня пока ни на чем не словили.
Прошу вас наверное раз в 5ый не разводить демагогию Ваши советы могут привести к тому, что если ТС реально не забавляется на форуме, то может произойти авария на стройке , если конечно он не разбирает уже произошедшую...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КЗУ 2 варианта.jpg
Просмотров: 57
Размер:	225.2 Кб
ID:	252455  

Последний раз редактировалось Ziabz, 07.01.2023 в 21:05.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2023, 22:08
#74
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Миниатюры
Если не сложно, поясните, как у вас закреплены опоры в каждом варианте и еще можно дать фрагменты в хорошем масштпбе.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.01.2023 в 22:13.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2023, 22:21
#75
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если не сложно, поясните, как у вас закреплены опоры в каждом варианте и еще можно дать фрагменты в хорошем масштпбе.
Судя по деформациям опорного сечения - там косяк в назначении связей - нет ограничения по Z по краям опорного ребра.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Ваши советы могут привести к тому, что если ТС реально не забавляется на форуме, то может произойти авария на стройке
Если там сверху плиты с приваркой через закладные детали, то ничего не будет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1111111111.JPG
Просмотров: 32
Размер:	25.4 Кб
ID:	252456  
Бам вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2023, 22:47
#76
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Если там сверху плиты с приваркой через закладные детали, то ничего не будет
Там как раз плита варится к колонне, гляньте рисунок

Последний раз редактировалось Ziabz, 07.01.2023 в 23:00.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2023, 23:27
#77
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
вам Шах
Тогда уж поставьте мне Мат, посчитав балки с вариантами закреплениея опорных сечений, показанных во вложениях. Тогда увидип полный ли бред на моей картинке или нет.
Вангую, что результаты по 1 варианту будут такими же, как у Вас с закрепленными от поворота опорными сечениями.

----- добавлено через ~48 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Картинка 2 - у вас там статически определимая балка, какой вы молодец , давайте зачетку, M/h и получили 2 реакции! Вы видели раму, расчетную схему? Картинка 2 - "не к селу, не к городу"
Я просто наглядно показал, куда уходит момент от эксцентриситета продольной силы и почему сварной шов считать на этот момент некорректно.
Кстати фактически "нормальная сила" с колонн на балку будет передаваться через опорные шарниры, т. е. - в уровне сварных швов.
Не понимаю, зачем Вам нужна статическая неопределимость для расчета узлов шарнирно опертой балки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опорные закрепления.jpg
Просмотров: 40
Размер:	54.9 Кб
ID:	252457  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.01.2023 в 00:26.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2023, 04:07
#78
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Бам, вот я не поленился и этот вопрос изучил, а изучал его досконально. Если по Оси X будет поворот, то балка без закрепления верхнего пояса на опоре закрутится и потеряет устойчивость. Никакое ребро не спасет. Не стоит "Медвежьих услуг", в каждой серии оговорено не просто так, что ВП в таких узлах должен быть закреплен, об этом 100 лет тому назад уже этом подумали!
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Тогда уж поставьте мне Мат
Да без проблем, у вас 2 шва по 10 см, ширина полки 230мм, ВП на опоре не закреплен, это означает, что она может закрутиться по Оси Х! Приблизительно, M/h=12-15т. h=0.23м, M=0.23*12=2.8т*м.
Это момент, который ваш узел может воспринять, дабы не закрутиться на опоре. Если еще прибавить к этому всему продольное усилие с эксцентриситетом (это уже момент в другом направлении), которое вы по непонятным причинам отрицаете, утверждая, что там балка просто лежит, как статически определимая, то вам я ставлю МАТ. Даже если она лежит, как статически определимая, и момент поделится на 2 вертикальные реакции, все равно 2.8т*м - опасно, я так думаю. Вы еще учтите то, что на объекте вам эти плиты могут поставить так, что у вас появится эксцентриситет, который вызовет крутящий момент!
А возможно еще, что зона строительства - сейсмическая !!

Картинку сверху выкиньте, что за человек, лишь бы доказать свое, пошел даже против Серий, которые везде линкует. Не зря я написал, что вы ведете себя, как
Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
начальник продуктового магазина

Последний раз редактировалось Ziabz, 08.01.2023 в 04:18.
Ziabz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2023, 10:10
#79
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Я подумал. Можно вернуться к первоначальному варианту. Поставить ребро и болты М12 класс прочности 8.8. Балка в помещении ничего с болтами произойти не сможет. Так что можно использовать и М 12 они там поместятся. Как считаете????количество болтов и толщину пластин можно поменять.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.jpg
Просмотров: 41
Размер:	119.8 Кб
ID:	252462  

Последний раз редактировалось vlasctelin, 08.01.2023 в 11:07.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2023, 11:59
#80
Hydrobizon


 
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 55


Если боитесь за потерю устойчивости стенки, то не делайте отверстий, приварите фасонку к стенке
Hydrobizon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможна ли потеря устойчивости стенки балки при таком опорном узле

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему происходит потеря устойчивости? Askemann Конструкции зданий и сооружений 391 14.12.2023 12:07
Влияние смещения стенки балки на несущую способность kot1066 Металлические конструкции 8 31.08.2018 14:03
Возможно ли вывести опорную планку балки за пределы колонны в представленном узле Igor1985 Металлические конструкции 17 19.03.2018 17:31
Сторона фундамента, в направлении которой предполагается потеря устойчивости vlasctelin Основания и фундаменты 2 29.11.2017 08:25
На какие усилия рассчитываются болты в опорном узле по серии 1.460.2-10/88 вып.2? helgus Металлические конструкции 7 29.03.2016 10:42