| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.01.2023, 18:50 | #1 | |
Как проверить слабый слой основания ленточного фундамента?
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,840
|
||
Просмотров: 1167
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Ленточный фундамент проверяется вручную по относительной осадке расчётных кусков ленты с учётом взаимовлияния частей между друг другом + соседние фундаменты.
Это очень трудно сделать. При таком подходе по R проверка должна выполняться сама по себе с большим запасом. А уж о слабых слоях, которые редки, вообще что говорить, он же ниже, там обычно и R значительно больше... Не, ну в редких случаях проверять, конечно, надо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
в Сорочане нашел ответ.
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
А момент ?
Считают незаконно по площади подошвы в запас. Или под 45 градусов, ну тут незаконно. Поскольку расчёт не регламентируется нормами, то считать можно как хочешь. Еще в сп 43 или 101 может что-то такое есть в боковых давлениях, но уже забыл. В Сорочане, ранее, такой формулы не видел. Спасибо, интересно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.01.2023 в 17:04. |
|||
|
||||
П. 5.6.25 СП 22 предписывает использовать средние значения напряжений, ссылаясь на п. 5.6.31, поэтому моменты не используются в проверке.
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
А. Умный, значит.
Тогда ещё надо проверять глубинный сдвиг. :Ь Хотя там только вручную и худший вариант не угадаешь, несмотря на указания как гадать... Кстати, мне рассказывали реальную байку, об обрушении стального каркаса при монтаже именно из-за глубинного сдвига в слабом слое. Но, если контролировать эпюру давлений на слабом слое меньше 1,2*R с запасом и т.п. и на плоский сдвиг оставлять 40% запаса, то можно угадать надо или не надо считать глубинный сдвиг. Но правильный ответ тут не такой. Правильно заменить слабый грунт или оставить до него приличную толщину или утолщить фундаменты с запасом, чтобы очевидно слабый слой проходил. Или сваи. Не надо со слабым слоем играть в игры, можно, нельзя, формально, неформально. Если есть слабый слой, то надо просто давать запас больше, чем обычно или исключать опасность от него. И далее делать все проверки заранее зная, что слабый слой не может не пройти.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.01.2023 в 17:33. |
|||
|
||||
Это при больших гориз. нагрузках. Без них хватает обычной проверки по нес. спос. основания.
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Не только.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Расчёт армирования ленточного фундамента глубокого заложения в монолитном исполнении | gbkholodovs | Основания и фундаменты | 14 | 20.06.2020 17:11 |
Расчетное сопротивление грунта основания под фундамента считать на всю ширину фундамента или на 1 кв.м? | dumk0 | Основания и фундаменты | 7 | 19.09.2019 04:22 |
Расчёт основания монолитного ленточного фундамента с высоким цоколем | Unforgiven92 | Основания и фундаменты | 6 | 29.10.2018 01:07 |
ширина ленточного фундамента | dwgviewer | Основания и фундаменты | 20 | 06.03.2013 10:39 |