| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет ж/б балки по пункту 8.1.34 СП 63.13330.2018

Расчет ж/б балки по пункту 8.1.34 СП 63.13330.2018

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.01.2023, 09:34 #1
Расчет ж/б балки по пункту 8.1.34 СП 63.13330.2018
studya88
 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23

Коллеги добрый день. При расчете бетонных конструкций, в балках (считаю в Scade21 ) при большом усилии N выскакивает огромный коэф.использования по пункту 8.1.34 СП 63.13330.2018.Вложение 252927. Согласно которому правую часть условия из пункта 8.1.32 нужно умножить на коэфф. Фn, в результате чего ничего не проходит. В старом СП такой проверки не было. В том же СП написано что данный коэффициент можно принять 1 для изгибаемых элементов. Возможно ли данную проверку игнорировать для балок? Возможно есть какое-то пояснение данному явлению.

Последний раз редактировалось studya88, 30.01.2023 в 09:40.
Просмотров: 6025
 
Непрочитано 30.01.2023, 09:37
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


во вложении пусто...
N близко к Rb/площадь видимо?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 09:38
#3
studya88


 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
во вложении пусто...
N близко к Rb/площадь видимо?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок1.jpg
Просмотров: 289
Размер:	25.4 Кб
ID:	252927
studya88 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 09:41
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


ну тогда точно оно. Попробуйте чуть-чуть увеличить сечение, чтобы был запас по продольной силе процентов 10-15
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 09:54
#5
studya88


 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ну тогда точно оно. Попробуйте чуть-чуть увеличить сечение, чтобы был запас по продольной силе процентов 10-15
Просто чаще всего нужно сильно больше увеличить чем было. Вот и вопрос у меня появился, можно ли не учитывать этот фn, при расчете балок, так как в сп написано что для изгибаемых элементов можно принять коэфф единицу.
studya88 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 10:01
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
Просто чаще всего нужно сильно больше увеличить чем было.
удалось решить проблему? Если да, то насколько потребовалось увеличить сечение?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 10:16
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Это ошибка компоновки. На балки не должны приходиться большие растягивающие напряжения. Добавь пару диафрагм, чтобы здание не расходилось пополам.
Армированием, в разумных пределах, это почти не решить.
фиn - это коэф. от продольных напряжений в балке.
И там нелинейный Кисп. Резко не проходит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 10:34
#8
studya88


 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
удалось решить проблему? Если да, то насколько потребовалось увеличить сечение?
надо сильно очень увеличивать конструкцию чтобы она прошла

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это ошибка компоновки. На балки не должны приходиться большие растягивающие напряжения. Добавь пару диафрагм, чтобы здание не расходилось пополам.
Армированием, в разумных пределах, это почти не решить.
фиn - это коэф. от продольных напряжений в балке.
И там нелинейный Кисп. Резко не проходит.
Да возможно ошибка компоновки, просто могут не проходить прям большие сечения, а с переводом на старый СП их коэфф.использования будет гораздо меньше единицы, все проходит.
studya88 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 10:50
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
а с переводом на старый СП их коэфф.использования будет гораздо меньше единицы, все проходит
По старому СНиП в каком-то пособии была левая формула определения растягивающего напряжения.
В Арбате НДМ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 12:46
#10
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Что за говно-балки, которые работают на продольные силы? А если хочешь учесть всякую ересь, то учитывай и арматуру в работе.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
В том же СП написано что данный коэффициент можно принять 1 для изгибаемых элементов. Возможно ли данную проверку игнорировать для балок?
Вот, сам же все вычитал - игнорировать для изгибаемых элементов.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 13:45
#11
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Вот, сам же все вычитал - игнорировать для изгибаемых элементов.
Если в балке имеется продольная сила, то она уже не изгибаемый, а внецентренно сжатый/растянутый элемент.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 17:31
#12
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Чтобы решить проблему включите заданное армирование , поставьте там вертикальную арматуру , и запустите экспертизу. Проблема в том что в расчете на действие поперечных сил, в сжатых элементах не учитывается подбираемая вертикальная арматура. В итоге коэффициент фи быстро нарастает при превышении границы в 0.75Rb для сжимающих напряжений и идет резкое падение Qb. Мне говорили что Scad уже исправил данную проблему, но видимо нет.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 30.01.2023 в 17:37.
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 18:11
#13
studya88


 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это ошибка компоновки. На балки не должны приходиться большие растягивающие напряжения. Добавь пару диафрагм, чтобы здание не расходилось пополам.
Армированием, в разумных пределах, это почти не решить.
фиn - это коэф. от продольных напряжений в балке.
И там нелинейный Кисп. Резко не проходит.
В проекте есть возможность развить сечение по высоте до двух метров. Действительно на эти балки приходят больше растягивающия усилия. Если замоделировать данную конструкцию пластинами и представить что это балка стенка высотой 2 метра то все проходит. Вот думаю только справедливо ли это моделировать пластинами??

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Чтобы решить проблему включите заданное армирование , поставьте там вертикальную арматуру , и запустите экспертизу. Проблема в том что в расчете на действие поперечных сил, в сжатых элементах не учитывается подбираемая вертикальная арматура. В итоге коэффициент фи быстро нарастает при превышении границы в 0.75Rb для сжимающих напряжений и идет резкое падение Qb. Мне говорили что Scad уже исправил данную проблему, но видимо нет.
Ну в скаде для стержневых элементов нельзя предварительно включить "учитывать заданное армирование" к сожалению.
studya88 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 18:25
#14
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


А какие сечение, пролет, рсу?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 18:26
#15
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Если в балке имеется продольная сила, то она уже не изгибаемый, а внецентренно сжатый/растянутый элемент.
А она еще балка? И т.д...

Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
Вот думаю только справедливо ли это моделировать пластинами??
А откуда уверенность в справедливости моделирования сейчас?

Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
В проекте есть возможность развить сечение по высоте до двух метров.
До десяти метров развей

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А какие сечение, пролет, рсу?
А какой смысл про это спрашивать, не имея чертежей, расчетной схемы?

ЗЫ. Классическая тема - автор нажал на кнопки и получил циферки, а теперь все должны догадаться, чаво у него там случилось-то????

Последний раз редактировалось Grim, 30.01.2023 в 18:31.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 18:43
#16
studya88


 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А какие сечение, пролет, рсу?
Да пролет небольшой, всего 8 метров. Сверху два этажа, это перекрытия зала. Если балки задавать как стержневой элемент, то усилие в центре 100 т выскакивает., My=24тонны.
Изначально было 400х800 и по этой проверке 8.1.34 не проходит. Если считать по Снипу 2003 года то все ок, так как там нет этой проверки.

Если развить сечение высотой до двух метров и замоделировать пластинами, то все ок. Ну как-то стержневым элементами такие балки наверное не правильно моделировать.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 126
Размер:	59.9 Кб
ID:	252947

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
А она еще балка? И т.д...



А откуда уверенность в справедливости моделирования сейчас?



До десяти метров развей

----- добавлено через 59 сек. -----


А какой смысл про это спрашивать, не имея чертежей, расчетной схемы?

ЗЫ. Классическая тема - автор нажал на кнопки и получил циферки, а теперь все должны догадаться, чаво у него там случилось-то????
Тут вопрос был основной про коэф. фn, если такие большие усилия N, то правильно тогда учитывать его.
studya88 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 19:25
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


studya88, расчёт на устойчивость такого каркаса - КЗУ покажет меньше 1,3. Каркас падает.
Проблема не в балке. Прокладка между монитором не умеет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 19:28
#18
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Схему выложи, тогда можно о чем-то говорить.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 19:29
#19
studya88


 
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
studya88, расчёт на устойчивость такого каркаса - КЗУ покажет меньше 1,3. Каркас падает.
Проблема не в балке. Прокладка между монитором не умеет.
Это не весь каркас, это часть только его, что там у вас падает. Здание 30 на 60 метров
studya88 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 20:48
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


studya88, интересная схема, но думаю надо вернуть колонну на место.
Цитата:
Сообщение от studya88 Посмотреть сообщение
Да пролет небольшой, всего 8 метров
и два метра высотой? а есть вариант и выше сделать балки пролетом 8 метров, но убрать колонну, опирающуюся на ее середину?
8 метров не такой уж и пролет, ну будет три метровые балки, или даже меньше, вместо одной балки-стенки на 2 метра....
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет ж/б балки по пункту 8.1.34 СП 63.13330.2018

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сварных соединений узла крепления балки монорельса Митрич Металлические конструкции 31 29.11.2019 13:10
Прогиб балки с перфорированной стенкой по СП 294.1325800.2017 fktstv Металлические конструкции 24 24.04.2019 09:09
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 chaiv Железобетонные конструкции 1 21.05.2013 15:00
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10