Расчет ж/б балки по пункту 8.1.34 СП 63.13330.2018
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 6025
|
|
||||
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23
|
Просто чаще всего нужно сильно больше увеличить чем было. Вот и вопрос у меня появился, можно ли не учитывать этот фn, при расчете балок, так как в сп написано что для изгибаемых элементов можно принять коэфф единицу.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Это ошибка компоновки. На балки не должны приходиться большие растягивающие напряжения. Добавь пару диафрагм, чтобы здание не расходилось пополам.
Армированием, в разумных пределах, это почти не решить. фиn - это коэф. от продольных напряжений в балке. И там нелинейный Кисп. Резко не проходит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Цитата:
В Арбате НДМ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Что за говно-балки, которые работают на продольные силы? А если хочешь учесть всякую ересь, то учитывай и арматуру в работе.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Вот, сам же все вычитал - игнорировать для изгибаемых элементов. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Чтобы решить проблему включите заданное армирование , поставьте там вертикальную арматуру , и запустите экспертизу. Проблема в том что в расчете на действие поперечных сил, в сжатых элементах не учитывается подбираемая вертикальная арматура. В итоге коэффициент фи быстро нарастает при превышении границы в 0.75Rb для сжимающих напряжений и идет резкое падение Qb. Мне говорили что Scad уже исправил данную проблему, но видимо нет.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me Последний раз редактировалось drumbasser, 30.01.2023 в 17:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Цитата:
А откуда уверенность в справедливости моделирования сейчас? До десяти метров развей ----- добавлено через 59 сек. ----- А какой смысл про это спрашивать, не имея чертежей, расчетной схемы? ЗЫ. Классическая тема - автор нажал на кнопки и получил циферки, а теперь все должны догадаться, чаво у него там случилось-то???? Последний раз редактировалось Grim, 30.01.2023 в 18:31. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
studya88, расчёт на устойчивость такого каркаса - КЗУ покажет меньше 1,3. Каркас падает.
Проблема не в балке. Прокладка между монитором не умеет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2009
Сообщений: 23
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
studya88, интересная схема, но думаю надо вернуть колонну на место.
и два метра высотой? а есть вариант и выше сделать балки пролетом 8 метров, но убрать колонну, опирающуюся на ее середину? 8 метров не такой уж и пролет, ну будет три метровые балки, или даже меньше, вместо одной балки-стенки на 2 метра.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет сварных соединений узла крепления балки монорельса | Митрич | Металлические конструкции | 31 | 29.11.2019 13:10 |
Прогиб балки с перфорированной стенкой по СП 294.1325800.2017 | fktstv | Металлические конструкции | 24 | 24.04.2019 09:09 |
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 | chaiv | Железобетонные конструкции | 1 | 21.05.2013 15:00 |
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? | Ильнур | Расчетные программы | 62 | 25.08.2010 15:04 |
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.07.2010 09:10 |