| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Временные нагрузки на перекрытие
Інженер-конструктор
Беларусь
Регистрация: 11.02.2005
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 27888
|
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
А как Вы учли то, что при "старте" больше загружена задняя ось, а при "стопе" передняя?
ЗЫ Когда-то партия поставила задачу проверить возможность употребления пустоток в качестве перекрытия гаража, 600-ки проходили с запасом на радость мне и главспецу, а 400 кг/м2 осень реально.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283
|
Господа!
На мой взгляд, килограммы здесь ловить не надо. Всегда существует вероятность, что все пойдет не так, как мы предполагаем. Например, какой ни будь Вася, загрузит свой мини пикапчик до отказа, например, блинами для штанг, и приедет на стояночку. Или такой вариант развития событий: Места в гаражах сейчас либо продаются, либо сдаются в аренду на длительный срок. И где гарантия, что там будет стоять одна машина, а не лежать ящики со стиральным порошком? «Ну, этого не предусмотришь, с такими мыслями и жить дальше как конструктор, нельзя» - скажите вы. Но, явление существует независимо от нашего мнения и знания о нем. Так что 400 кг/м2. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
В, по-моему, японских нормах принято примерно так:
- есть базовая нагрузка (вес авто делить на площадь им занимаемую), что составляет 220 кг/м2 - есть коэффициенты перехода к эквивалентной нагрузке, разной для различных несущих конструкций: для плит перекрытий - 220*1,8=396 кг, для колонн - 220*1,2=264 кг/м2. ЗЫ. Такой подход мне кажется наиболее "культурным" :wink: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
И что есть "площадь сбора нагрузки" применительно к "машинному" расчету? Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,743
![]() |
[quote="TK"]
Цитата:
Мой знакомый технолог, который выпускал и ломал эти плиты на заводе ЖБИ, всегда мне говорил, что плита ломается под нагрузкой, как правило, в 2 раза большей (чувствуешь классическую разницу между пределом прочности и расчетным сопротивлением). Т.е. так и должно быть. А выпускать, например "шестые" плиты, с несущей способностью большей, чем надо - это не думать об экономике. Если ты не думаешь, тебя заставит сейчас думать конкурент. А раньше, коммунистическая партия Советского Союза. ................. Скорее всего, дополнительный эффект получился за счет работы швов, т.е. перераспределения на соседние плиты. Туда может уйти до 50%. По крайней мере такую цифирь дает "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)" п. 1.21. Может плиты (плита) на самом деле "восьмые" - ну не было в тот момент на заводе, а план горит. Может заработали перегородки внизу (если они там есть). Может каким-то образом помогли анкера на опорах (если они там есть). ................. В одном я уверен: после такого изнасилования, как правило, пропадает эффект предварительного напряжения. Т.е. прогибы остаются. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109
|
Цитата:
извиняюсь, что загнал конкретную тему о нагрузках на стоянки в оффтоп, приведя пример раздолбаев-рабочих и их прораба (хотя чем не проблема временных нагрузок). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283
|
Возвращаясь к нашим баранам.
Пусть сам себе противоречу, но особо поднимать нагрузки то же не следует. Для автостоянок, часто существуют, какие либо ограничения. У нас, например, стоянка для машин среднего класса. Т.е. хаммер отпадает. И как верно заметил Дмитрий, у машин есть предел грузоподъемности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283
|
Раз уж пошла такая тема, расскажу о том, что на душе у меня, лежит тяжким грузом.
У нас подземный гараж, на нем пожарный проезд, так как рядом 9 эт. дом. Есть такое приложение №3 в МГСН 3.01-01 «Жилые здания» ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЕТУ НАГРУЗОК НА СТИЛОБАТ (ИЛИ ПРИСТРОЕННЫЙ ОБЪЕМ) ОТ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 1. Количество машин на стилобате принимается из расчета расположения пожарных автомобилей (типы автомобилей согласно НПБ 188-2000) в несколько рядов, исходя из предпосылок: расстояние от здания до первого ряда автомашин - 10 м; количество машин в каждом ряду определяется из расчета одна автомашина на каждые 30 м фасада жилого здания; количество рядов автомашин принимается на основе данных о ширине стилобата (пристроенный объем) из расчета 15 м между рядами автомашин (но не менее двух рядов). 2. При расчете нагрузок от каждого пожарного автомобиля принимается: масса автомобиля - 46 т; количество осей автомобиля - 4; расстояние между двумя передними осями - 1,5 м; расстояние между 2 и 3 осью - 3,52 м; расстояние между 3 и 4 осью - 1,38 м; расстояние между колесами - 1,856 м. Нагрузка на оси автомобиля принимается: на две передние оси - по 75 кН (7,5 тс); на 3 и 4 оси - по 155 кН (15,5 тс). Размеры площадки соприкасания колес по 3 и 4 осям с покрытием проезжей части, м; по длине 0,2 м, по ширине - 0,6 м. 3. При расчете нагрузок от установленного на выносные опоры пожарного автомобиля и давления на поверхность стилобата (пристроенный объем) принимается: количество опор - 4; ширина опорного контура - 6м; длина опорного контура - 7м; размеры основания опоры или специальной подкладки - 0,5 х 0,5 м; наибольшая нагрузка на опору при перемещении гидроподъемника принимается 1,75 средней нагрузки на опору. Из всего вышесказанного получается: на перекрытие действуют 4 нагрузки (500х500мм) равные 20.6 (тонн), и стоять она может где угодно. Перекрытие получается с толстенными элементами, напичканными арматурой. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2003
Москва
Сообщений: 98
|
А что тут скажешь. Сам по стилобату этих монстров двигал. Точные нагрузки которые принимались уже не помню но порядок был именно таков. Перекрытие получилось толщиной 400, частично 600мм, при шаге опор (сильно вытянутых колонн) от 6 до 7.5 м. Армирование было более чем достойное.
![]() |
|||
![]() |