| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчёт опорного узла пространственной фермы
Начинающий проектировщик
Санкт-Петербург
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 443
|
||
Просмотров: 20458
|
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
![]() |
Ильнур, Да наверное нужно было нарисовать перекрытие
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
![]() |
Vavan Metallist, Так можно ответить на любой вопрос. Если есть вариант, то на словах хотя бы объснили бы, что лучше поменять, тогда была бы помощь, а сомнения... это всегда присутствет, в любом вопросе. Узел уже не жёсткий, через часок выложу новое решение и вопросы новые
![]() ___________________________________ В планах сделать шарнирный узел. Шарнир будет реализован использованием Резиновой Опорной Части. Она вроде допускает горизонтальные перемещения 26мм. Посмотрите пожалуйста опытным глазом что не так, или что можно модифицировать, как улучшить конструкцию узла. Последний раз редактировалось Mozgunov, 31.03.2009 в 20:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Цитата:
Но, посмотрев на схемы в первом посте мне почему то показалось, что вы усложнили себе жизнь, приняв прстранственную ферму в данном случае. Хотя я, конечно, не могу учесть всего, что вы. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 31.03.2009 в 20:34. |
|||
![]() |
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
![]() |
Vavan Metallist
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
По поводу узла вообще. Он, по моему, похож на узлы легких конструкций тентовых покрытий, унифицированных, для быстрой сборки-разборки. Самое первое чем похож - тем, что опорный раскос не центрируется на ось опорного узла. Значит концы поясов работают с изгибом. Отсюда можно предположить, что ферма не сильно нагружена (но это только размышления). Отсюда вопрос: зачем делать пространственную ферму?
По жесткости. Чтоб он был действительно жестким нужно будет применить очень толстые листы, делать ребра жесткости, а главное оно же и самое тяжелое в проектировании и потом в исполнении - плиту опроную надо будет как то прицепить к бетонной поверхности, чтоб обеспечить необходимую жесткость на отрыв. Это будет очень сложно сделать (мне бы было сложно, но к радости для вас я не самый опытный проектант на форуме ![]() Шарнирный узел. Здесь я просто выложу свой эскиз, хотя я бы старался уйти от пространственной фермы. |
|||
![]() |
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
![]() |
Vavan Metallist, Спасибо за эскизы! Хотелось бы чтобы узел мог перемещаться по горизонтали (ну что-то вроде шарнирно-подвижной опоры). Если не сложно Vavan Metallist прокоментируйте как будет поворачиваться опорное сечение? Это ведь шарнирнонеподвижный узел? Поворот будет вокруг свободно вставленного болта, за счёт того что опорный лист приподнимется от плиты по одну сторону болта? Вопрос к тем кто сталкивался с РОЧ, посмотрите узелки. Есть какие-то замечания или предложения?
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
![]() |
Цитата:
Cfytrr А не сталкивались с моделированием в Лире РОЧ, а то у меня сейчас в расчётное схеме шарнирно подвижная опора замоделирована. Хотелось бы как-нибудь,через модуль сдвига чтоли, выйти на упругую опору. Может некорректно звучит... Не сталкивался с этим просто. |
|||
![]() |
|
||||
Я вопще с Лирой не сталкивался, а зачем вам его так подробно моделить? Пусть остается шарнирно подвижной опорой, главное чтоб РОЧ соответствовал опорной реакции и допускаемым перемещениям (судя по его размерам 450х52xXXX, примерно 240 т и 2,5 см)
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Mozgunov, мне кажется, вы все таки слишком драматизируете. Насколько я помню, шарнирно подвижные опоры стоит начинать делать с пролета за 40м. И это просто две пластины стальные, поставленные друг на друга. Насчет поворота -так и будет
Цитата:
Я еще раз повторю п.9 и предположу, что ферма не так сильно нагружена, чтоб принимать во внимание поворот узла, отрыв задней части опоры и т. д. А если сильно нагружена - то при такой длинне она получится слишком деформативной. Хотя я не утверждаю, что узел, который я привел очень хороший. Просто считаю, что такого достаточно. На худой конец можно отверстия под болты овальными сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
![]() |
Cfytrr, Дело в том, что если я ставлю шарнирно-подвижную опору, пропадают усилия N в поясах примыкающих к опорному узлу(опора получает перемещение 12мм в горизонтальном направлении). Усилия в этих стержнях "0", не совсем красиво получается. Узел выходит только на поперечную силу считать. На самом деле усилия будут зависеть от жёсткости податливой опоры и хотелось бы их получить.
Vavan Metallist Цитата:
Цитата:
Цитата:
Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Да все на свете деформируется. А модуль упругости у бетона почти в 10раз ниже, чем у стали. Потому под пяткой бетон будет деформироватся помагая шарнирности узла[/quote]
Очень подробно сложно ![]() КЕ262. Соединяете им узлы опорной плиты и бетонного основания. Расчет в геометрически нелинейной постановке. И смотрите, как себя ведет узел, как поворачивается, какие усилия. Все это больше исследовательская задача, но если нада, то нада. Все вы правильно говорите, но реально защемление в вашем случае создать трудно очень. |
|||
![]() |
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
![]() |
Цитата:
За КЕ262 спасибо сейчас посмотрю ________________________________ в КЭ262 R - численное значение осевой жесткости; Мне в случае с моей Резиновой Опорной Частью нужно принимать R=GA? G- модуль сдвига РОЧ A-площадь горизонтального сечения по опоре РОЧ ------------------------------------- если принимать принимать R=GA? то получается размерность кН а КЭ262 требует R в кН/м. Объясните как его моделировать? Если есть пример с использование этого конечного элемента выложите пожалуйста. Последний раз редактировалось Mozgunov, 04.04.2009 в 19:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Это очень немного, откуда вообще какие то проблемы?
Ну ладно. Жескость эта по простому означает следующее: элемент позволит точке переместится на N метров (см, мм и т.д.) при продольном усилии в нем M тон кг, кН и т.д.). Модуль сдвига здесь вообще нипричем, єлементі єти в вашем случае нужно будет ставить паралельно плоскости опорной плиты. Хотя в вашем случае их не нужно по моему, просто воспользоватся линейными упругими связями (КЕ 55, 60), сами выберите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
не хотелось бы конечно вмешиваться в вашу беседу
![]() Цитата:
кстати, наверно все-таки наиболее правильным будет послушать ander и Vavan и воспользоваться обычной упругой связью |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ | lego_go | Металлические конструкции | 100 | 28.05.2020 03:32 |
расчёт ж.б. фермы | tolik 1818 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 09.03.2009 13:29 |
Программа для расчета пространственной фермы | Сержик | Расчетные программы | 5 | 10.01.2009 01:33 |
Аксонометрия узла деревянной фермы. Литература. | Saha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.12.2008 15:36 |
Толщина опорного ребра фермы. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 04.09.2007 08:30 |