| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки?

Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.08.2009, 16:57 #1
Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки?
injenerkin
 
начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167

Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Проектирую подпорную стенку высотой 5,5м. Геология присутствует.
Как рассчитать саму подпорную стену примерно представляю.

Но возник вопрос: какие расчетные характеристики принимать у грунта обратной засыпки (плотность, угол внутр. трения)? Засыпка будет производиться песком.
Просмотров: 28630
 
Непрочитано 14.08.2009, 17:23
#2
Red4x


 
Регистрация: 19.05.2006
СПб (Ижевск)
Сообщений: 149
<phrase 1=


Грунтом обратной засыпки с последующим уплотнением или же если только знаешь, что песком, то зная каким, можно характеристики массива грунта взять по таблицам СНиПа на фундаменты.
__________________
Сколько не работай, все равно времени не хватает
Red4x вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 17:29
#3
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Red4x Посмотреть сообщение
Грунтом обратной засыпки с последующим уплотнением или же если только знаешь, что песком, то зная каким, можно характеристики массива грунта взять по таблицам СНиПа на фундаменты.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 17:32
#4
injenerkin

начинающий чертежник
 
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от Red4x Посмотреть сообщение
Грунтом обратной засыпки с последующим уплотнением или же если только знаешь, что песком, то зная каким, можно характеристики массива грунта взять по таблицам СНиПа на фундаменты.
спасибо. Нашел в СНиПе понижающие коэффициенты:
плотность: 0,95
угол вн трения: 0,9
коэфф сцепления: 0,5

Последний раз редактировалось injenerkin, 14.08.2009 в 18:01.
injenerkin вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 18:04
#5
BSV

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2008
Москва
Сообщений: 21
<phrase 1=


В продолжение темы - а какие характеристики указывать для грунтовой насыпи в основании фундамента(согласно пункта 4.1 СНиП 3.02.01-87), послойно уплотненной?
В двух вариантах к примеру - связные и несвязные(пески) грунты засыпки.
Причем чтобы считать сам фундамент нужен ещё и модуль деформации Е, помимо угла трения, сцепления и плотности.
BSV вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 21:21
#6
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от BSV Посмотреть сообщение
В продолжение темы - а какие характеристики указывать для грунтовой насыпи в основании фундамента(согласно пункта 4.1 СНиП 3.02.01-87), послойно уплотненной?
В двух вариантах к примеру - связные и несвязные(пески) грунты засыпки.
Боюсь, что придется ограничиться коэффициентом уплотнения. Если будете задавать объемный вес, строители навряд ли смогут его проконтролировать.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2010, 00:36
#7
BSV

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2008
Москва
Сообщений: 21
<phrase 1=


Коэф. уплотнения- это само собой, с ним проблем нет. И на моей практике всегда им и ограничивались, но всё же есть желание понять, как задавать именно характеристики, ведь помимо того что есть требование их указывать, они нужны для расчета фундамента при мощном слое подсыпки.
Насколько я понимаю вариант только один- получить эти хар-ки инженерно-геологическими изысканиями ещё до изъятия самого грунта и при уплотнении с коэф. 0,95 получим такие же данные уже в засыпке.
Но на практике ни разу не встречал такой "двойной" геологии и на самой площадке строительства и для грунтов засыпки...
Потому и задаю сей вопрос, но судя по тишине никто не может дать внятный ответ

P.S. Объемный вес, т.е. плотность грунта засыпки определить не проблема, так же как и коэф. уплотнения- собственно вышеуказанный СНиП допускает указание в проекте одного из этих показателей.
BSV вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 10:20
#8
Иван Скиф


 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 170


СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений - п. 9.14
Иван Скиф вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 19:24
#9
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 267
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


ну не все так прозрачно....

даже используя самую примитивную модель Кулона-Мора и решая плоскую задачу, Вы можете получить "несколько различные" результаты, если на пример в расчетной модели будете использовать разные "технологии" обратной засыпки.

вот последовательность шагов, которые вообще могут быть:

1. расчет грунтового основания без котлована - получаете "равновесное" состояние в основании.

2. сразу или кусками убираете грунт котлована

3. "монтируете" фундамент - сразу или кусками

4. можно дополнять расчетную схему каркасом здания - кусками или сразу все здание

5. далее можно смоделировать на пример нагрузки от крана

6. моделируете обратную засыпку сразу или кусками

а вот дальше возможны вариации: - ну на пример грунтовые воды в зоне активной деформации - надо в расчет включать уравнение фильтрации, а в уравнение состояния грунта должны входить параметры учитывающие влияние порового давления на поведение среды.

как правило в этом случае еще и ползучесть становится актуальной.
CAE_Engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задаваемые характеристики насыпного грунта Dmitij Основания и фундаменты 40 04.06.2021 10:38
Суглинок для обратной засыпки. Коуш Технология и организация строительства 3 18.02.2009 08:41
Расетные характеристики грунта ж/д насыпи AlexGg Основания и фундаменты 1 21.11.2008 13:57
Характеристики скального грунта S-Y Расчетные программы 4 21.08.2008 00:31
Давление обратной засыпки на плиту Karen Прочее. Архитектура и строительство 3 09.04.2006 15:05