В ГОСТе 19912-2001 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием» в пункте 5.1.2 под обозначением qc понимается удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда. Этой информации будет достаточно для принятия решения?
Там же, кстати, fs обозначает удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда. Т.е. в моем предыдущем сообщении неверная информация, прошу прощения. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,264
|
Цитата:
qc- среднее значение сопротивления грунта, кПа, под конусом зонда, полученное из опыта на участке, расположенном в пределах одного диаметра выше и четырех диаметров ниже отметки острия сваи (где d - диаметр круглого или сторона квадратного, или большая сторона прямоугольного сечения сваи, м). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 154
![]() |
Приветствую, коллеги! Прошу помочь советом.
Хочу определить несущую способность висячей буронабивной сваи по результатам статического зондирования. Возникает проблема: большинство пунктов СНиП 2.02.03-85 и СП 24.13330.2011 по определению несущей способности написаны для забивных свай. В СНиП указаний по определению НС буронабивных свай не увидел. В СП есть пункт 7.3.12 Цитата:
В руководстве по проектирования свайных фундаментов частное значение предельного сопротивления сваи в точке зондирования определялось по формуле, аналогичной формуле 7.25 пункта 7.3.10 СП (Fu=Rs*A+f*h*u) без каких-либо оговорок на способ погружения сваи. Отсюда возникает ряд вопросов: - правомерно ли определять Fdu буронабивной сваи по формуле 7.25 пункта 7.3.10 Fu=Rs*A+f*h*u ?? - если всё же необходимо считать по пункту 7.3.12, в формуле Fdu=RA+u*сумма[Gamma(cf)*fi*hi] откуда брать величину бокового сопротивления ? - почему опять же в пункте 7.3.12 игнорируются данные зондирования о сопротивлении на боковой поверхности и принимаются табличные? на кой мне пользоваться таблицей, если есть реальные данные испытаний? Разъясните люди добрые-умные-опытные, пожалуйста! =) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,327
![]() |
Подниму тему.
В табл. 7.17 СП 50-102-2003 есть примечание: 2. Приведенные в таблице значения R и fi относятся к буровым сваям диаметром 600-1200 мм, погруженным в грунт не менее чем на 5 м. Может кто-то разъяснить, как определять R и fi при длине свай менее 5 метров? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
объясните расчет основания по несущей способности согласно нового СП 22.13330.2011 ? | hang_7 | Основания и фундаменты | 4 | 09.05.2014 18:47 |
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки | pahmara | Основания и фундаменты | 15 | 22.12.2010 16:48 |
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения | sbatansev | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.08.2009 15:22 |