| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Жесткий или шарнирный узел сопряжения стоек с фундаментами?

Жесткий или шарнирный узел сопряжения стоек с фундаментами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.05.2012, 15:39 #1
Жесткий или шарнирный узел сопряжения стоек с фундаментами?
YRAN
 
специалист по обследованию
 
г.Н.Новгород
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 23

Здравствуйте! Люди Не могли бы мне помочь удостовериться. Занимаюсь обследованием стальных опор технологической эстакады под трубопроводы. Возникли сомнения по поводу того, какими являются (жесткими или шарнирными) следующие узлы сопряжения стоек с фундаментами (см. фото во вложениях). В первом случае стойки сопряжены с буронабивными сваями двумя анкерными болтами, заведенными в тело сваи. Во втором случае сопряжение стойки с фундаментами выполнено путем приварки опорной пластины к стальной закладной (с ребрами), установленной в теле монолитного ж/б фундамента. Мое мнение, что они являются шарнирными. Заранее, благодарю!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 090.jpg
Просмотров: 446
Размер:	76.4 Кб
ID:	80654  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 050.jpg
Просмотров: 505
Размер:	113.4 Кб
ID:	80655  Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAM_0031.JPG
Просмотров: 487
Размер:	70.0 Кб
ID:	80656  Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAM_0004.JPG
Просмотров: 467
Размер:	81.7 Кб
ID:	80657  


Последний раз редактировалось YRAN, 28.05.2012 в 15:09.
Просмотров: 4385
 
Непрочитано 31.05.2012, 13:26
#2
facir

Ведущий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 1


шарнир
facir вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2012, 19:04
#3
михаил161


 
Регистрация: 25.11.2009
Сообщений: 7


откуда там жесткости взяться?
михаил161 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2012, 19:24
#4
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


ИМХО, поперёк шва - жёсткое, вдоль шва - шарнир.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 07:16
#5
Нароленко

Инженер
 
Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Сообщений: 49


Шарниры и жесткие узлы в чистом виде довольно редкое явление. До определенного момента узел на фото 3 будет жестким и вдоль и поперек. Ведь жесткость узла зависит и от действующих усилий, и от гибкости элемента, и от деформативности элементов крепления.

Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
ИМХО, поперёк шва - жёсткое, вдоль шва - шарнир.
Разве швеллер консольно приваренный к колонне только вертикальным швом, свободно обвиснет под своим весом??? Он выдержит и некоторую нагрузку приложенную к нему... Критерием жесткости узла будет либо допустимая деформация консоли, либо прочность сварного шва.

Я это все к чему говорю... сварные швы, ИМХО, нужно считать с учетом возникающего в них момента, в любом случае.

А вот по поводу фото 4, действительно моментом возникающим в узле можно пренебречь, и рассматривать узлы как шарнирные.
Нароленко вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 10:00
#6
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
Шарниры и жесткие узлы в чистом виде довольно редкое явление. До определенного момента узел на фото 3 будет жестким и вдоль и поперек. Ведь жесткость узла зависит и от действующих усилий, и от гибкости элемента, и от деформативности элементов крепления.
Бла, бла, бла... извечная лирика. Правильно вы всё говорите. Идеальных шарниров в природе не бывают, практически любой узел обладает некоторой условной жёсткостью, которая зависит от тех факторов, что вы перечислили.

Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
Я это все к чему говорю... сварные швы, ИМХО, нужно считать с учетом возникающего в них момента, в любом случае.
Ясен пень, швы момент понесут - степеней свободы поубавится, если нет, то увы..

Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
вот по поводу фото 4, действительно моментом возникающим в узле можно пренебречь, и рассматривать узлы как шарнирные.
В системе на фото 4 моменты в опорах будут иметь очень незначительные величины, и принимать в расчётных схемах или тем более пытаться конструировать жёсткий узел просто не имеет смысла.
B0RGiR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Жесткий или шарнирный узел сопряжения стоек с фундаментами?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34