Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"?
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Регистрация: 07.03.2010
Сообщений: 401
|
||
Просмотров: 14646
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,006
|
Offtop: С пластикой стараюсь не связываться... Но, на мой взгляд, тут важнее расчетная схема. Точнее, ее изменения после введения шарнира. Сохранится ли геометрическая неизменяемость системы аль механизьму какую получим.
Например, пластический шарнир недопустим в однопролетных шарнирно опертых балках. Вообще. Система становится геометрически изменяемой. А вот в неразрезной многопролетной балке - допустим, в принципе, в любом пролете (при этом получаем 2 неразрезные балки с консольными участками). На счет частичного перехода сечения в стадию пластических деформаций... Если память не изменяет, то это допускается только для балок, работающих на статическую нагрузку. при этом ограничиваются значения касательных напряжений. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.09.2012 в 17:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,602
|
Offtop: К сведению: сварные сечения при подборе в упругой стадии получаются легче (поскольку пластика сильно ужесточает требования по местной устойчивости, снижая предельные гибкости пластинок), так что пластика может быть выгодна только когда есть ограничения по размерам сечения или в прокатных сечениях.
Цитата:
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 11.09.2012 в 18:09. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,885
|
дабы не плодить тем.. по названию вполне подойдет.
Так вот, вопрос - есть формула (44) по определению эквивалентных напряжений, в старом СНиПе (33), суть не изменилась. Как определяются знаки сигма_х и сигма_у? Понятно, что для сигма_х - если растянуты нижние волокна, то (+), верхние (-). Для сигма_у действует другое правило, (+) против часовой момент закручивает (глядим с конца в начало оси действия момента), (-) по часовой, соответственно. Допустим, есть защемленная с 2-х сторон балка. Рассматриваем сечение на опоре слева и справа, получается, что сигма_х в обоих случаях имеет один и тот же знак, а вот сигма_у разный. Получается, что в одном случае значение напряжений будет больше в другом меньше, в каком именно не важно. Где взять правило знаков для этой формулы? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,885
|
смысл? Это можно решить в общем виде. Ваши рассуждения мне пока не понятны. И зачем тогда именно в сопромате определены знаки усилий?
Еще раз смотрим указания к формуле, ни о каком "элементарном кубике" речи не идет, так же как и в формуле выше, со сложным сопротивлением. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,885
|
вот пример (симметричное сечение). Чем нужно руководствоваться, чтобы взять правильно знаки напряжений (про растяжение +, сжатие - все понятно)? Если для каждой диаметрально расположенной пары обозначенных точек эквивалентные напряжения будут равны, но не будут совпадать с другой парой?
Случай простой, но как быть с менее наглядными? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,885
|
Вы все правильно поняли, возможно, мне нужно было дать пояснения, чтобы не нужно было догадываться.
Как же так? Я, конечно, несколько раз перечитывал описание сигма_х и сигма_у, но к такому же выводу прийти не смог. Согласен, что это обычный случай, когда получение эквивалентных напряжений сводится к сокращенной форме (сигма+3*тау). В каком случае тогда, согласно норм, нужно учитывать сигма_х и сигма_у? Напомню, что формула суммирования напряжений при сложном сопротивлении дана выше (в нормах). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 261 | 15.03.2023 20:59 |
Почему такая запутанная таблица 41 в СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" при расчёте болтов? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.08.2017 12:44 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Как трактовать указания в СП | bananillo | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2010 16:29 |
СП или СНиП "Стальные конструкции" | Проектант | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 06.04.2010 18:02 |