Непрочитано 10.09.2012, 17:17 #1
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"?
gdenisn
 
пытаюсь быть инженером
 
Екатеринбург
Регистрация: 07.03.2010
Сообщений: 401

В СП 16.13330 Стальные конструкции есть пункт 4.2.7 , описывающий возможные классы конструкций в зависимости от состояния и работы сечения:
1 - упругая стадия
2 - часть сечения "течет"
3 - все сечение "течет" (пластический шарнир)
Вопрос. Применительно к балкам (но и вообще к остальным элементам) где расписано о возможности применения того или иного класса для конкретных балок?
Подкрановые балки имеют свой собственный пункт расчета. к ним вопроса, вроде бы, нет.
а вот разные пункты и, соответственно, формулы для расчета балок (1) и (2, 3) классов меня запутали. кто должен (какой пункт какого документа) назначать эти классы определенным балкам?

балки главные (каркаса)
второстепенные
прогоны на покрытии
прочие "балки"
__________________
хочу всё знать понимать
Просмотров: 14646
 
Непрочитано 11.09.2012, 17:25
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,006


Offtop: С пластикой стараюсь не связываться... Но, на мой взгляд, тут важнее расчетная схема. Точнее, ее изменения после введения шарнира. Сохранится ли геометрическая неизменяемость системы аль механизьму какую получим.

Например, пластический шарнир недопустим в однопролетных шарнирно опертых балках. Вообще. Система становится геометрически изменяемой.
А вот в неразрезной многопролетной балке - допустим, в принципе, в любом пролете (при этом получаем 2 неразрезные балки с консольными участками).

На счет частичного перехода сечения в стадию пластических деформаций... Если память не изменяет, то это допускается только для балок, работающих на статическую нагрузку. при этом ограничиваются значения касательных напряжений.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.09.2012 в 17:41.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2012, 18:00
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,602


Offtop: К сведению: сварные сечения при подборе в упругой стадии получаются легче (поскольку пластика сильно ужесточает требования по местной устойчивости, снижая предельные гибкости пластинок), так что пластика может быть выгодна только когда есть ограничения по размерам сечения или в прокатных сечениях.
Цитата:
кто должен (какой пункт какого документа) назначать эти классы
- Вы
Цитата:
работающих на статическую нагрузку
- а как же бистальные подкрановые балки (для которых прописана метода)?

Последний раз редактировалось eilukha, 11.09.2012 в 18:09.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 06:23
#4
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
<phrase 1=


ну. в целом так и рассуждал.
вы только подтвердили пои суждения. спасибо
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 08:48
#5
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,885


дабы не плодить тем.. по названию вполне подойдет.
Так вот, вопрос - есть формула (44) по определению эквивалентных напряжений, в старом СНиПе (33), суть не изменилась. Как определяются знаки сигма_х и сигма_у?
Понятно, что для сигма_х - если растянуты нижние волокна, то (+), верхние (-). Для сигма_у действует другое правило, (+) против часовой момент закручивает (глядим с конца в начало оси действия момента), (-) по часовой, соответственно.
Допустим, есть защемленная с 2-х сторон балка. Рассматриваем сечение на опоре слева и справа, получается, что сигма_х в обоих случаях имеет один и тот же знак, а вот сигма_у разный. Получается, что в одном случае значение напряжений будет больше в другом меньше, в каком именно не важно.
Где взять правило знаков для этой формулы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.png
Просмотров: 375
Размер:	5.2 Кб
ID:	115646  
ander вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 09:39
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,602


Для всех сигм одно правило: (+) - растяжение, (-) - сжатие. Правило знаков для моментов тут не причём. Рассматривается элементарный кубик (см. сопромат).

Последний раз редактировалось eilukha, 05.11.2013 в 10:57.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 10:31
#7
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,885


eilukha, а по серьезнее можно? Не ожидал такого, честно.
ander вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 10:47
#8
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


eilukha правильно написал. Что Вы ожидали услышать?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 11:00
#9
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,885


уже не смешно, а ниже формулы ничего не читали? И момент там ни причем?
ander вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 11:07
#10
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
уже не смешно, а ниже формулы ничего не читали? И момент там ни причем?
Момент при чем. Правило знаков момента не при чем.
Если хотите, давайте разберем численный пример.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 11:11
#11
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,885


смысл? Это можно решить в общем виде. Ваши рассуждения мне пока не понятны. И зачем тогда именно в сопромате определены знаки усилий?
Еще раз смотрим указания к формуле, ни о каком "элементарном кубике" речи не идет, так же как и в формуле выше, со сложным сопротивлением.
ander вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 11:24
#12
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Как хотите. Думал, Вам будет понятнее на примере. Тогда штудируйте учебник.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 12:04
#13
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,885


вот пример (симметричное сечение). Чем нужно руководствоваться, чтобы взять правильно знаки напряжений (про растяжение +, сжатие - все понятно)? Если для каждой диаметрально расположенной пары обозначенных точек эквивалентные напряжения будут равны, но не будут совпадать с другой парой?
Случай простой, но как быть с менее наглядными?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 163
Размер:	3.4 Кб
ID:	115662  
ander вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 12:55
#14
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
вот пример (симметричное сечение). Чем нужно руководствоваться, чтобы взять правильно знаки напряжений (про растяжение +, сжатие - все понятно)? Если для каждой диаметрально расположенной пары обозначенных точек эквивалентные напряжения будут равны, но не будут совпадать с другой парой?
Случай простой, но как быть с менее наглядными?
Если я правильно понял, на схеме у Вас показано поперечное сечение и распределение нормальных напряжений по сечению, для балки испытывающей косой изгиб. В данном случае, каждая точка сечения находится в одноосном напряженном состоянии и напряжения определяются по формуле Sigma_sum= Sigma_Mx+Sigma_My (каждая составляющая со своим знаком). То есть в данном случае, из выражения под корнем в формуле (44) у Вас есть только составляющая Sigma_x=Sigma_sum , другие составляющие равны нулю.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 14:14
#15
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,885


Вы все правильно поняли, возможно, мне нужно было дать пояснения, чтобы не нужно было догадываться.
Как же так? Я, конечно, несколько раз перечитывал описание сигма_х и сигма_у, но к такому же выводу прийти не смог. Согласен, что это обычный случай, когда получение эквивалентных напряжений сводится к сокращенной форме (сигма+3*тау).
В каком случае тогда, согласно норм, нужно учитывать сигма_х и сигма_у?
Напомню, что формула суммирования напряжений при сложном сопротивлении дана выше (в нормах).
ander вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 14:29
#16
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
В каком случае тогда, согласно норм, нужно учитывать сигма_х и сигма_у?
ander, при локальной нагрузке, например. для разных сторон стенки эквивалентные напряжения, в таком случае, будут разными
 
 
Непрочитано 05.11.2013, 14:45
#17
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
В каком случае тогда, согласно норм, нужно учитывать сигма_х и сигма_у?
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
при локальной нагрузке, например.
Так и есть. Других случаев возникновения составляющей Sigma_y не припомню.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 14:48
#18
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Других случаев возникновения составляющей Sigma_y не припомню.
Ну почему же? Sigma_y не будет возникать в сечении только при чистом изгибе. в остальных случаях изгиба эта сигма всегда будет в наличии.
 
 
Непрочитано 05.11.2013, 15:42
#19
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Ну почему же? Sigma_y не будет возникать в сечении только при чистом изгибе. в остальных случаях изгиба эта сигма всегда будет в наличии.
Теперь моя очередь задавать вопросы . Каким образом возникнет Sigma_y в остальных случаях изгиба( при этом под Sigma_y не подразумевается Sigma_loc по формуле (47) СП)?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 16:00
#20
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Каким образом возникнет Sigma_y в остальных случаях изгиба( при этом под Sigma_y не подразумевается Sigma_loc по формуле (47) СП)?
ZVV, абсолютно таким же образом, каким при наличии местной нагрузки Если изгиб не "чистый", значит есть поперечная нагрузка(причем не важно какая, локальная или распределенная). Что в свою очередь будет означать, существование зоны элемента, вблизи приложения поперечной нагрузки, в которой будут возникать нормальное напряжение сжатия/растяжения по направлению действия этой нагрузки.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 261 15.03.2023 20:59
Почему такая запутанная таблица 41 в СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" при расчёте болтов? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.08.2017 12:44
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Как трактовать указания в СП bananillo Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2010 16:29
СП или СНиП "Стальные конструкции" Проектант Конструкции зданий и сооружений 9 06.04.2010 18:02