| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.10.2007, 17:44 | #1 | |
Минимальная глубина опирания перемычек
Инженер
Сибирь
Регистрация: 27.05.2007
Сообщений: 2,974
|
||
Просмотров: 85275
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 30.05.2007
Краснодар
Сообщений: 38
|
Сейсмика накладывает ограничения. Проем до 1,5 метра - опирание минимум 250 мм. Если проем более 1,5 метра - опирание 350 мм
__________________
Язык инженера - чертёж и формула. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Уважаемые, хотелось бы поднять тему...
А как быть, если перемычки уложены с недостаточным опиранием? Делаю реконструкцию здания, очень много перемычек с недостаточным опиранием...есть места где действительно требуется усиление, а есть где, на первый взгляд, особо то и не надо... Я сделал расчет кладки на смятие под перемычкой, проверил на прочность саму перемычку...на прогибы, всё проходит... Могу ли я после этого сказать, что опирание 120мм, для 5ПБ25-37 достаточно(при требуемых по серии 230мм) |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
мнения разошлись )
Breeze, спасибо! логично, что чем меньше опирание - тем больше пролёт...соответственно несущая способность меньше. Что касается требований заведения рабочей арматуры на опору...не подскажите где об этом можно поподробней прочитать? И тогда возникает вопрос по поводу пустоток...а почему у них тогда нет такого опирания... vedinzhener, спасибо! |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Здание простояло с 97го года в "законсервированном" состоянии...
Дефектов очень много, здание 6ти этажное, начиная с третьего этажа - продольные стены, не перевязаны с поперечными. Кладка стен сильно замочена...некоторые стены процентов на 40 были выполнены из необожжоного кирпича, который не выдержал такого отношения...рассыпается от небольшого воздействия. Очень много перемычек с небольшим опиранием, часть из них металлические. Одну коррозией поело на столько, что отслаиваются пласты, толщиной по 2мм... Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 23.11.2009 в 08:48. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Да не...в общем не всё так страшно...
Запроектировано было с здоровым запасом, несмотря на то, что кладка хорошо потеряла в прочностных характеристиках, на верхних этажах вместо марки М100 кирпич стал М35 ) По расчету все проходит... Усиливать буду отдельные участки, которые больше всего подвергались замачиванию и выглядят ненадёжно...а так же где применялся необожженый кирпич... Единственная проблема: как запроектировать усиление стены, в лестничном марше )) Наверно там придётся перекладывать стену, а то обрамление не знаю как туда воткнуть...мешает лестница...ну в общем решаемо ) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заделки анкерных болтов | Alkotester | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 27.11.2021 18:19 |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
Минимальная глубина баклонов | devastater | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 01.08.2007 15:34 |
Мин. расстояние до оси опирания | Кет | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 11.05.2007 11:54 |
Усиление перемычек | nalivai | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 13.06.2006 20:15 |