Здравствуйте. Небольшое предисловие На данный момент наша фирма занимается проектированием домов для расселения аварийного жилищного фонда (не судите строго планировку, дали задание делать все максимально минимально).
Так получилось что на том кусочке земли который выделили под строительство смогли уместить только дом с углом.
Специалист которая занималась у нас расчетами уволилась.
В общем встал вопрос как нам правильнее спроектировать монолитное перекрытие?
Дом 9-ти этажный кирпичный, 1-5 этажи толщина стен 510 мм, с 6-9 380 мм.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 263
Размер:	207.4 Кб
ID:	251010
Я предполагала разложить балки, прогоны и по ним монолитное перекрытие
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 262
Размер:	160.1 Кб
ID:	251011
Наш конструктор которая уволилась, говорила мне что метал это плохая идея и надо делать стены несущие.
Дайте пожалуйста совет как быть, возможен вариант перепланировки, но двухкомнатная кв должна быть 58,00 м2

Файл автокад приложила
ATTACH]251012[/ATTACH]

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
147.21 - 6 вар от 02.11.22.dwg (1.67 Мб, 17 просмотров)

Просмотров: 3259
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2022, 13:35
#21
Мегапроектировщик


 
Регистрация: 04.02.2013
Сообщений: 9


Всем огромное спасибо за варианты. Нас устроил вариант Ильнура с обрезанными под углом безопалубочными плитами. Прям ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ.
Мегапроектировщик вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2022, 13:47
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Мегапроектировщик Посмотреть сообщение
...устроил вариант Ильнура...
Пользуйтесь на здоровье.
Вас-то устроил, надо еще с ЗЖБИ согласовать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2022, 23:48
#23
RVNxDOM


 
Регистрация: 09.11.2022
Сообщений: 4


Как вариант, если плиты не получится по каким-либо причинам - сплошная монолитная плита норм. вариант.
200-220мм толщина будет адекватна пролёту.
RVNxDOM вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 06:52
#24
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Во вложении аналогичное перекрытие. Стоит лет 15 в Нефтекамске.

----- добавлено через ~2 ч. -----
+ еще:
Вам в топике предлагают разные варианты раскладки плит.
Вам следует открыть расчеты и посмотреть, какие стены и простенки, а за ними фундаменты расчитаны на опирание, а какие - нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12345.JPG
Просмотров: 72
Размер:	151.7 Кб
ID:	251121  
Xenser вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 08:44
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625


Цитата:
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
аналогичное
Розовое это анкеры ?
А где в нормах требование их делать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 09:11
1 | #26
Xenser

инженер
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Розовое это анкеры ?
А где в нормах требование их делать ?
В сп 15, пособиях к старому снипу, сериях на плиты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: й1.JPG
Просмотров: 54
Размер:	35.1 Кб
ID:	251122  Нажмите на изображение для увеличения
Название: й2.JPG
Просмотров: 59
Размер:	42.8 Кб
ID:	251123  Нажмите на изображение для увеличения
Название: й3.JPG
Просмотров: 55
Размер:	81.9 Кб
ID:	251124  
Xenser вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как спроектировать монолитное перекрытие

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допускается ли в балке (монолитное ребристое перекрытие) нижние рабочие стержни обрывать у опоры? Kusnecc Железобетонные конструкции 5 21.06.2018 11:55
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. 092 Лира / Лира-САПР 14 06.08.2015 14:05
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? БондЮг_2 Железобетонные конструкции 5 08.11.2013 17:11
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) gdenisn Лира / Лира-САПР 11 24.07.2013 13:59