26.01.2023, 15:15 | #1 | |
Будет ли перемычка распределять точечную нагрузку?
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
||
Просмотров: 1922
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Не будет (в том виде, как нарисовано). Балочный элемент сначала деформируется, а только потом включается в работу. В данном конкретном случае (если позиционирование стойки на плиту точное) - я бы предпочёл нагрузку распределить на места стыка плит. Либо стойки бы перераспределил, чтобы они опирались на стыки плит (через лежень), либо сделал бы кирпичные столбики, поверх которых бы сделал деревянную балку. Разумеется, второй вариант с прицелом на утепление по плитам.
Если навалить раствора на стыки плит и и опереть перемычку на них, чтобы над центральной плитой перемычка висела - то да, работать будет. Последний раз редактировалось Komplanar, 26.01.2023 в 17:34. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Перепроверить сбор нагрузок на стойку.
При сборе нагрузок учесть снеговые мешки. Учесть +- ветер на кровлю. Перепроверить стойку по устойчивости. Учесть трение опорной пяты стойки о фундамент, податливость узлов при изгибе, податливость узлов при растяжении-сжатии. В общем какой-то момент может случиться в стойке неучтенный. Нужен запас по устойчивости. Опирание на фундамент через г.и. и опорную доску с раскосами. Стойки опирают на фундаменты по сборным плитам. Фундамент опереть на 3 ребра плиты (на опорах ребра любят разрушаться от протечек, промораживания и т.п. ). Высокие стойки усохнут и могут немного перераспределить усилия на плохие узлы опирания стропильной ноги. Ту надо опирать сверху на нижнюю опору, балку.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
Сделал расчёт этой перемычки как балки на упругом основании, жесткость плит задал с помощью КЭ 56, определил жесткость как отношение несущей способности плиты к её прогибу при этой нагрузке (точность расчёта жесткости не сильно влияет, при увеличении жесткости в 10 раз результат меняется на 10%). Результат показал что момент в перемычке на 2 опорах составляет 1,89 т*м, а на плитах от той же нагрузки 1,09 т*м. Это означает что действительно можно использовать перемычки с меньшим индексом нагрузки, но только по расчёту
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
А теперь замоделируйте плиты, как Т-образные балки, и расставьте балки так, чтобы ребро тавра было в месте стыка плит. Т.е. тавров должно быть не три, а два. Ну и главная задача этого расчёта (как и конструирования узла в целом) должна быть не в определении несущей способности перемычки, а в том, выдержит плита сосредоточенную нагрузку или нет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81
|
Мне кажется что тут нужно смотреть ни на моменты, а на перемещения, и по разности перемещений уже прикинуть процент перераспределения нагрузки на плиты. Думаю надо смотреть в этом направлении. Dmi808 можете выложить перемещения в балке?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли распределять нагрузку между сваями и ростверком? | DeadFitz | Основания и фундаменты | 22 | 01.06.2018 17:49 |
Robot 2017. ЖБ плита не хочет распределять нагрузку в 4 стороны. | melkiadez | Robot | 6 | 13.03.2018 18:48 |
Как снизить полезную нагрузку на шахтную лестницу? | GARU | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 03.03.2018 12:53 |
Какую нагрузку испытывает комплексная перемычка под армопоясом? | Kir777 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.03.2013 21:22 |
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.09.2012 06:33 |