Непрочитано 26.01.2023, 15:15 #1
Будет ли перемычка распределять точечную нагрузку?
Dmi808
 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175

Привет всем! вопрос такой. Будет ли рядовая перемычка уложенная поперек трёх плит перекрытия распределять точечную нагрузку превышающую её несущую способность? см. схему во вложении

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image_2023-01-26_15_07_18.png
Просмотров: 203
Размер:	74.6 Кб
ID:	252858  

Просмотров: 1922
 
Непрочитано 26.01.2023, 15:22
| 1 #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Будет ли рядовая перемычка уложенная поперек трёх плит перекрытия распределять точечную нагрузку превышающую её несущую способность? см. схему во вложении
по расчету. Я бы перенес опору и рассчитывал на 2 плиты.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 15:26
#3
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Сколько с деревянной стойки 100х100 приходит сосредоточенной нагрузки? Мы делали банкетки из бетона 300х300мм и на них опирали такие деревянные стойки с нагрузкой 3-4т.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 15:49
#4
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Будет, при наличии прослойки раствора или песка между перемычкой и плитами. Без этой прослойки нагрузка скорее всего перераспределится только на 2 плиты. И если это будут крайние плиты, то перемычка может треснуть.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 17:17
#5
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Не будет. Вот если взять перемычку с бОльшей несущей способностью то будет.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 17:26
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Не будет (в том виде, как нарисовано). Балочный элемент сначала деформируется, а только потом включается в работу. В данном конкретном случае (если позиционирование стойки на плиту точное) - я бы предпочёл нагрузку распределить на места стыка плит. Либо стойки бы перераспределил, чтобы они опирались на стыки плит (через лежень), либо сделал бы кирпичные столбики, поверх которых бы сделал деревянную балку. Разумеется, второй вариант с прицелом на утепление по плитам.
Если навалить раствора на стыки плит и и опереть перемычку на них, чтобы над центральной плитой перемычка висела - то да, работать будет.

Последний раз редактировалось Komplanar, 26.01.2023 в 17:34.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 19:43
| 1 #7
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Вот сюда она что-то там распределит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 463463.PNG
Просмотров: 127
Размер:	169.7 Кб
ID:	252859  
Grim вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 20:38
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Перепроверить сбор нагрузок на стойку.
При сборе нагрузок учесть снеговые мешки.
Учесть +- ветер на кровлю.

Перепроверить стойку по устойчивости.
Учесть трение опорной пяты стойки о фундамент, податливость узлов при изгибе, податливость узлов при растяжении-сжатии. В общем какой-то момент может случиться в стойке неучтенный. Нужен запас по устойчивости.

Опирание на фундамент через г.и. и опорную доску с раскосами.
Стойки опирают на фундаменты по сборным плитам.
Фундамент опереть на 3 ребра плиты (на опорах ребра любят разрушаться от протечек, промораживания и т.п. ).

Высокие стойки усохнут и могут немного перераспределить усилия на плохие узлы опирания стропильной ноги. Ту надо опирать сверху на нижнюю опору, балку.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 08:30
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Будет. Вот только неизвестно насколько.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 08:47
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
рядовая перемычка уложенная поперек трёх плит перекрытия .... точечную нагрузку превышающую её несущую способность?
Это ещё не известно, превысит или нет.
Расчетный пролет перемычки может оказаться таким, что вроде бы и ничего.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 09:00
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Это ещё не известно, превысит или нет.
Расчетный пролет перемычки может оказаться таким, что вроде бы и ничего.
да, можно рискнуть
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2023, 10:09
#12
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Сделал расчёт этой перемычки как балки на упругом основании, жесткость плит задал с помощью КЭ 56, определил жесткость как отношение несущей способности плиты к её прогибу при этой нагрузке (точность расчёта жесткости не сильно влияет, при увеличении жесткости в 10 раз результат меняется на 10%). Результат показал что момент в перемычке на 2 опорах составляет 1,89 т*м, а на плитах от той же нагрузки 1,09 т*м. Это означает что действительно можно использовать перемычки с меньшим индексом нагрузки, но только по расчёту
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-01-27 094822.jpg
Просмотров: 64
Размер:	50.0 Кб
ID:	252875  
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 12:30
1 | 1 #13
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Сделал расчёт этой перемычки как балки на упругом основании
Ничего общего с реальностью этот расчет не имеет.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 13:18
#14
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


А теперь замоделируйте плиты, как Т-образные балки, и расставьте балки так, чтобы ребро тавра было в месте стыка плит. Т.е. тавров должно быть не три, а два. Ну и главная задача этого расчёта (как и конструирования узла в целом) должна быть не в определении несущей способности перемычки, а в том, выдержит плита сосредоточенную нагрузку или нет.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 13:27
#15
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Вот сюда она что-то там распределит.
А если вместо перемычки будет рельс? Перераспределит он нагрузку на три плиты?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 13:48
| 1 #16
Игнатий


 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Сделал расчёт этой перемычки как балки на упругом основании,
Мне кажется что тут нужно смотреть ни на моменты, а на перемещения, и по разности перемещений уже прикинуть процент перераспределения нагрузки на плиты. Думаю надо смотреть в этом направлении. Dmi808 можете выложить перемещения в балке?
Игнатий вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 13:54
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Да, фокус в том, что панели ПК - преднапряженные.
Почему не хотите передать нагрузку на две плиты? Если не хватает - можно заложить увеличенную НС.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Будет ли перемычка распределять точечную нагрузку?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли распределять нагрузку между сваями и ростверком? DeadFitz Основания и фундаменты 22 01.06.2018 17:49
Robot 2017. ЖБ плита не хочет распределять нагрузку в 4 стороны. melkiadez Robot 6 13.03.2018 18:48
Как снизить полезную нагрузку на шахтную лестницу? GARU Прочее. Архитектура и строительство 6 03.03.2018 12:53
Какую нагрузку испытывает комплексная перемычка под армопоясом? Kir777 Конструкции зданий и сооружений 8 03.03.2013 21:22
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33