| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.02.2009, 23:10 | #1 | |
Прав ли эксперт?
Конструктор-строитель
Сочи
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 216
|
||
Просмотров: 12253
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Nick Kononenko
Попробуйте приенить к максимально допустимой осадке по СНиП примечания п 3 и 5 к приложению 4 Кроме того, если применяем требования к осадкам по СНиП, то и осадки считаем по СНиП (метод ЛДС), а не по СП (метод ЛДП с ограниченим сжимаемой толщи) Думаю, дожно помачь, если осадка у вас не 20-30см.... |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
У меня была похожая ситуация, только с геологией. Сделали запрос в НИИОСП по какому документу СНиП или СП правильно назначать. Получили ответ, что главнее последний выпущенный документ. Тем более в СП специально пересмотрели величину осадки, так что эксперт не прав. Еще есть документ для Мосгорэкспертизы там все по СП проверяется.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Хотя он может Вас просто так поддевает - прощупывает насколько добросовестно Вы сделали проект и насколько хорошо подготовились к его защите. Тогда отнеситесь к этому спокойно и дайте грамотный ответ. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Так что и эксперты выдержат, не переживайте, измором не каждого возьмете, скорее наоборот они Вас так умоют что мало не покажется - им то что, отвечай да расчеты запрашивай, да пиши: "По дополнительно представленной документации направляются следующие замечания" :-). А вот Заказчику за рассмотрение всех повторов (кроме первого) надо платить денюжку и немалую независимо от того кто не прав, Вы или эксперт... Как Вы думаете как Заказчик отнесется к Вашему методу брать измором эксперта за его денежки? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Мне один ГАИшник говорил: мы не предупредительная система, мы каратели. Нельзя же так - ставить проектировщиков в тупик, пользуясь властью. Вот в данном конкретном случае как Вы думаете? А насчет измора - не тупой студенческий измор, а аргументированный, в ходе которого лавинообразно растет "компромат" на эксперта. Например, требуют сталь С375 вместо С255, потому что ля-ля-ля... Доказываем, что это - глубокая неквалифицированность эксперта. Т.е. его требование практически преступно - мотив установит прокурор. Ну как-то вот так. Насчет как отнесется Заказчик - пример: было выдвинуто полсотни пунктов (были и в.т.ч. навязывание сейсмических решений из серий при отсутствии сейсики), из которых следовало,что надо почти все перепроектировать. После непродолжительной борьбы (Заказчик конечно все время нудно, но вежливо жаловался на доп расходы) осталось три-четыре, что Заказчику ничего не стоило. Отзыв о проектировании, традиционно нами запрашиваемый, был на "отлично". И сотрудничество продолжается, все шире...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2009 в 10:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Ильнур, Мне-то что обижаться? :-). Я ведь проектировщик :-)Компромат на эксперта не насобирать - ответственности у эксперта вообще ноль, поэтому никакой прокурор экспертам не страшен. Ну доказали Вы что были правы = "Авторами предоставлены необходимые пояснения, замечание снимается" и в результате эксперт опять молодец, т.к. заставил Вас задуматься... :-).
Конечно надо грамотно и спокойно отвечать, другого варианта и нет - жаловаться только в особо тяжком случае поможет... Экспертиза - не враг, а друг грамотного проектировщика. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Дипломатично надо, дипломатично... Т.е. не наезжаем, а даем понять, что как-то он не прав же совсем, даем шанс за шансом исправиться - оценит, не баран же он в конце концов... Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Аналогичная ситуация с применением предельно допустимых, нормируемых величин осадок: по СНиП или по СП (он у нас называется МСП - межгосударственный свод правил) возник несколько лет назад и у нас. Но ситуацию достаточно быстро разрешил Стройкомитет, дав официальное разъяснение по всем филиалам Госэкспертизы - применяется СП.
Если по существу, то действительно в СП в разделе 1. Приложения 6 монолитные каркасные здания были выделены из зданий с полным железобетонным какасом отдельной строкой. Причины думаю не только в разной чувствительности зданий к неравномерным или абсолютным величинам осадок, но и то, что по сравнению с тем временем, когда создавался СНиП в настоящее время появилась реальная возможность выполнять расчет и анализ работы всей системы О-Ф-З. Определнное значение имело и то, что монолитные каркасные здания преобладают в строительстве зданий повышенной этажности и высотных зданий. Необходимо отметить, что предельные значения деформаций оснований (по СП или СНиП) имеют статус "рекомендуемых" и принимаются за максимальные в том случае, если конструкции здания не расчитаны на возникающие в них усилия при взаимодействии с основанием и если иное не установлено по технологическим и архитектурным соображениям. |
|||
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
К #3, Romka. Конфлит с экспертом собственно и возник из-за того, что я использовал пп. 3 и 5 примечания к приложению 4 СНиПа при определении допустимой осадки. Но эксперт считает (и возможно он прав) что п.5 примечания к приложению 4 СНиПа можно применять только к значениям средних осадок(так написано в этом пункте) а не к максимальным, которые даны в приложении 4 СНиПа для каркасных зданий в скобках.(P.S. Максимальная осадка у меня около 14-ти см. Здание ж/б каркасное, полностью монолитное, кроме кирпичного заполнения наружных стен,на монолитной ж/б фундаментной плите.Наружные стены подвала из монолитного железобетона.)
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 20
|
По-существу: В 2003 году принят закон о техническом регулировании, который СНиПы отнёс к рекомендытельным документам. Но всвязи отсутствием до сих пор, технического регламента, действует временное положение этого закона - о том что (существующие на 2003 год) СНиПы временно действуют.
Т.е. мы имеем пока такое положение, СНиПы до 2003г - обязательны. Выход прост - Ещё никто не отменял Гражданский Кодекс РФ. При заключении договора с заказчиком, указать как Нормативный документ СП. Тогда СП - в данном случае для вас всё, а СНиП, как вы справедливо говорите, не рассматривает Ваш конкретный случай. После чего ниодин эксперт не имеет юридических оснований до вас докапаться. Если я не прав Поправте меня! |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
1. Каждый имеет право на жизнь. И давить конструкциями людей нехорошо... 2. Законы РФ выше всяких договоров и если Вы в договоре укажите, что разработали конструкции по стандарту своей собственной организации (СТО), но это противоречит СНиП, в экспертизе Вас пошлют к основному закону... Про рекомендательность СНиПов много раз обсуждалось, тема бесперспективна - обязательны в экспертизе и точка... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
[FONT=Verdana]Внимательно читаем нормы:
[/FONT][FONT=Verdana]2.55. Предельные значения деформаций оснований допускается принимать согласно рекомендуемому приложению 4, если конструкции сооружения не рассчитаны на усилия, возникающие в них при взаимодействии с основанием, и в задании на проектирование не установлены значения su,s (пп. 2.51, 2.52[/FONT][FONT=Verdana]).[/FONT] смотрим выше обозначенные пункты, а там в кратце говорится, что предельные осадки можно принять такие которые не испортят эксплуатационных характеристик здания, оборудования и т.п. т.е. утрируя - пусть здание сядет на 1м, если вы это предусмотрели это расчетами и ТХ. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как Вы отсылаете чертежи заказчику (защита авторских прав)? | Mikhail | Разное | 70 | 17.10.2009 23:08 |
Защита авторских прав | -=s=P=y=- | Программирование | 11 | 16.12.2008 13:04 |
Проект перепланировки для получения прав собственности | Koker | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 07.06.2008 10:55 |
Ответственность за нарушение авторских прав | Profan | Разное | 59 | 09.01.2008 19:09 |
Не работает Acad Без прав Админа | Alegzander | AutoCAD | 2 | 13.12.2007 12:05 |