Расчет ростверка на продавливание
nickneck
 
проектирование
 
Russia
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 22

Если у кого-нить есть Сорочан, Трофименков "Справочник проектировщика" будьте добры отсканировать стр.184 там должен быть расчет свайного ростверка на продавливание.
Скиньте пожалуйста в нормативы или на [email protected]
Просмотров: 43579
 
Непрочитано 10.07.2012, 16:31
#41
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Будет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 10:10
#42
PSI


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294


И какой контур продавливания будет? По кромке стены? Не может же ростверк подавиться под стеной.
PSI вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2012, 10:34
#43
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
По кромке стены?
Фактически да.

Цитата:
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Не может же ростверк подавиться под стеной.
Могёт.
Вложения
Тип файла: rar Суп-чик.rar (3.51 Мб, 582 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 10:50
#44
svetilo


 
Регистрация: 07.03.2008
Сообщений: 54


У меня тоже возник вопрос по свайному ростверку.
Считаю на продавливание колонной, в моем случае с02=0? Пишут что надо принимать во внимание только сваи за пределами нижней пирамиды продавливания. И правильно ли брать умноженное на два значение суммарны нагрузок крайних нагруженных свай? Или достаточно взять просто суммарную нагрзку этих двух самых нагруженных свай?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
1.dwg (260.8 Кб, 1296 просмотров)
svetilo вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 17:08
#45
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Реанимирую слегка тему. Возник такой вопрос, расчет свайного ростверка на продавливание колонной. По пособию по проектированию от 84-го года, по сути высота ростверка подбирается, как по наклонному сечению, (h0/с - это от туда), естественно требуемая высота при близком расположении свай к контуру колонны меньше чем при расчете на продавливание по новому СП 63.13330. И тут самый главный вопрос, как считаем, либо по старому пособию, либо по новым требованиям по СП, т.е. Rbt*u*h0?
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 20:14
#46
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


В старом СНиПе в разделе на продавливание описан случай, когда пирамида продавливания проходит под углом больше 45 градусов. В последующих двух СП этот случай проигнорирован. Формула Rbt*u*h0 присутствует во всех документах, поэтому мое личное мнение правильнее считать как в пособии по расчету ростверков.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 20:47
#47
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Не забудьте про пункт 2.3 из Пособия по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84). Вдруг у вас такой случай.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2020, 09:49
#48
simackov.serghey


 
Регистрация: 10.07.2019
Москва
Сообщений: 23


Коллеги, добрый день. В рекомендациях по расчёту железобетонных ростверков свайных фундаментов величина продавливающей силы для внецентренно нагруженного фундамента считается как сумма реакций всех свай, расположенных с одной стороны от оси колонны в наиболее нагруженной части ростверка за вычетом реакций свай, расположенных в зоне пирамиды продавливания с этой же стороны колонны. Впрочем это определение слово в слово есть и в другой литературе. Из этого у меня вытекает два вопроса:
1. Правильно ли я понимаю, что суммировать нужно реакции только тех свай, которые находятся за пределами пирамиды?
2. Нигде не нашел ни слова о сваях, расположенных на оси колонны. Что делать с ними? В примере 1 указанных рекомендаций (с. 28) при определении продавливающей силы суммируются реакции трех свай в первом ряду. С этим всё ясно. Три сваи второго ряда находятся полностью на оси колонны. Но прибавляется реакция одной сваи. Правильно ли я думаю, что эта одна реакция получается путем сложения реакций двух свай за пределами пирамиды минус реакция сваи, которая находится прямо под колонной? Получается, что сваи, расположенные на оси колонны считаются расположенными за её осью? Какой-то парадокс. Почему тогда не считать , что эти сваи расположены с другой стороны от колонны и совсем их не учитывать?
simackov.serghey вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2020, 13:01
#49
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


1. да, только за пределами пирамиды.
2. сам голову ломал, ответа не нашел; только по проекту может быть по оси. Может, потому что это 1/2+1/2? Если их не нужно суммировать (в пирамиде), то какой смысл их вычитать?

у меня есть и другие непонятки.
ander вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2020, 11:02
#50
simackov.serghey


 
Регистрация: 10.07.2019
Москва
Сообщений: 23


Так же в этом же примере при расчёте ростверка на изгиб непонятно откуда берутся моменты в сечения 2 и 4? почему Np умножается на три? ?
simackov.serghey вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2020, 11:14
1 | 1 #51
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Расчет же на изгиб, что значит откуда моменты? Сваи крайнего ряда создают момент по грани подколонника.
Nbot не просто умножается на 3, а делится на общее количество свай и умножается на рассматриваемое количество, которые создают изгибающий момент в сечении. В отличии от сечения, где сваи всего ряда имеют максимальную нагрузку.
ander вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2020, 11:24
#52
simackov.serghey


 
Регистрация: 10.07.2019
Москва
Сообщений: 23


ander, Спасибо, допёрло уже самого тоже)
simackov.serghey вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 21:19
#53
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


///

Последний раз редактировалось Sanyaf, 23.09.2021 в 23:20.
Sanyaf вне форума  