| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > На каком расстоянии здания Детского сада нужно располагать котельную?

На каком расстоянии здания Детского сада нужно располагать котельную?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.12.2014, 14:46 #1
На каком расстоянии здания Детского сада нужно располагать котельную?
niusya
 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165

Можно ли котельную встраивать в детсад. если нет- на каком расстоянии её нужно расположить от здания детсада? Требуется п. СП.
Просмотров: 15522
 
Непрочитано 15.12.2014, 16:18
#2
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Нельзя.
Цитата:
5.13 Расстояния от зданий и сооружений до отдельно стоящей котельной, а также от оборудования, расположенного на открытых площадках, до жилых и общественных зданий необходимо определять согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 18:48
#3
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от niusya Посмотреть сообщение
Можно ли котельную встраивать в детсад.
Нельзя:
СНиП II-35-76
Цитата:
1.8...
Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха.
Цитата:
Сообщение от niusya Посмотреть сообщение
на каком расстоянии её нужно расположить от здания детсада?
Расстояние, кроме санитарных норм, по пожарным нормам зависит от вида топлива котельной и его количества и пожарных характеристики детсада:
ФЗ №123:
Цитата:
Статья 70. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты
6. Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания и сооружения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 13 приложения к настоящему Федеральному закону.
СП 4.13130.2013:
Цитата:
6.4.48 Расстояние от жилых и общественных зданий ... до расходных складов горючих нефтепродуктов, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов,
обслуживающих жилые и общественные здания – в соответствии с таблицей 20.
6.1.14 Расстояния от закрытых складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей до других зданий и сооружений принимаются согласно таблице 4.
Offtop: PS Когда уже будете начинать читать нормативы самостоятельно?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 10:20
#4
niusya


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 165
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™


Спасибо. Но... Котельная будет не на нефтепродуктах, а газовая...
niusya вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 10:43
#5
Магарыч

ГАП+ГИП
 
Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Сообщений: 132
<phrase 1=


Какая степени огнестойкости котельной? Какая категория по взрывопожарной опасности? Класс по конструктивной пожарной опасности? По функциональной пожарной опасности получается Ф5.1. Как только будут ответы на эти вопросы, тогда по СП 4.13130.2013 и ФЗ 123 все найдете
Магарыч вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 10:59
#6
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от niusya Посмотреть сообщение
Котельная будет не на нефтепродуктах, а газовая...
А резервное топливо?
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 11:20
#7
Магарыч

ГАП+ГИП
 
Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Сообщений: 132
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
А резервное топливо?
Разве д/с по 1 категории обеспечиваются теплом? для ГВС можно обеспечить резерв бойлерами. А отопление вроде 2 категория
Магарыч вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 11:36
#8
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Магарыч Посмотреть сообщение
Разве д/с по 1 категории обеспечиваются теплом?
К сожалению бывают и круглосуточные Д/С.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 11:42
#9
Магарыч

ГАП+ГИП
 
Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Сообщений: 132
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
К сожалению бывают и круглосуточные Д/С.
Тогда это все по заданию на проектирование
Магарыч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > На каком расстоянии здания Детского сада нужно располагать котельную?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
Расчет здания детского сада 279 Конструкции зданий и сооружений 7 17.05.2012 08:27
Ищу типовой проект детского сада - 2х и 3х этажные здания SibGuest Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 31.01.2012 16:30