Цитата:
10.2 Нормативное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли для отдельных населенных пунктов Российской Федерации принимают в соответствии с приложением К. 10.4 Схемы распределения снеговой нагрузки и значения коэффициента формы μ для покрытий следует принимать в соответствии с приложением Б. 10.7 Для пологих (с уклонами до 12 % или с f/l ≤ 0,05) покрытий однопролетных и многопролетных зданий, проектируемых на местности типов А или В и имеющих характерный размер в плане lс не более 100 м (см. схемы Б.1, Б.2, Б.5 и Б.6 приложения Б), а также для покрытий высотных зданий допускается учитывать коэффициент сноса снега, принимаемый по формуле (10.2), но не менее 0,5: 10.10 Термический коэффициент ct следует применять для учета снижения снеговых нагрузок на покрытия с высоким коэффициентом теплопередачи (> 1 Вт/(м2·°С) вследствие таяния, вызванного потерей тепла из постановления 985 11. СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (за исключением пунктов 4.4, 4.6), 6 (за исключением абзаца первого пункта 6.8), 7, 8 (за исключением пунктов 8.1.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.4.3), 9 (за исключением абзаца второго пункта 9.3), 10 (за исключением пунктов 10.2, 10.4, 10.7, 10.10), 11 (за исключением пунктов 11.1.2, 11.1.4, 11.1.7, 11.1.8, 11.3.4), 12, 13 (за исключением пунктов 13.3, 13.4, 13.6), 14 - 15, приложения А - В, Д.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 107
|
Доброго времени суток.
Что то я как то упустил один из пунктов изменения, а именно: Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 107
|
Цитата:
В ней приведены нормативные значения нагрузок. Для перехода от нормативного к расчетному требуется коэффициент. Где взять данный коэффициент, если обозначенные выше, согласно п. 8.2.7 относятся исключительно к п. 8.2.2, в котором речь идет не о всех нагрузках, а только лишь о нагрузках от перегородок. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
- почему нельзя применить обычные коэф. из таблицы 7.1, это которая про собственный вес конструкций, раньше вроде это конкретно оговаривали в 8,2,2, и то что забыли внести это, имхо конечно, не очень большая проблема на фоне других нововведений.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 107
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287
|
Ну как где? Таблица коэффициентов надёжности по нагрузке лет 40 не менялась. А там уж размазывайте свои перегородки на квадратные метры и смотрите менее 200 кгс/м^2 или 200 более (:
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2020
Сообщений: 3
|
Таблица Д.1
Раньше лестничные косоуры считали по зыбкости на предельный прогиб 0,7мм от нагрузки 1кН в середине пролета. В изм. 3 данную строчку исключили. Как на зыбкость теперь считать? По прил. Д.2.2 предельный прогиб получается сильно больше 0,7мм и составляет порядка 1/200 пролета. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2020
Сообщений: 3
|
Цитата:
При проверке "0,7мм" проходит швеллер 27П. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
И проверка на прогиб 0,7мм от нагрузки 1кН значительно более строгая. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 ЧАСТЬ 1-3. Снеговые нагрузки (к СП РК EN 1991-1-3:2003/2011) ЧАСТЬ 1-4. Ветровые воздействия (к СП РК EN 1991-1-4:2003/2011) | Real_Steel | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 06.07.2022 14:02 |
Обсуждение проекта СП информационное моделирование | miko2009 | Организация проектирования и оформление документации | 824 | 14.03.2021 14:58 |