Непрочитано 29.12.2008, 10:41 #1
Усилия в оттяжках для дымовой трубы
Blondy Kat
 
Регистрация: 05.12.2008
Сообщений: 6

Проект дымовой трубы сделан по типовому, трубы 30м, в диаметр 1.2м.
В типовом проекте указаны усилия 57кН.
Поскажите, это усилие для одной оттяжки или по ярусу.
Необходимо для одной.
У меня I ветровой район, на сколько я знаю, трубы 30м стоят хорошо, и, собственно, растяжки большой роди не играют, дело в том, что 2 оттяжки хотят привязать к существующему зданию. Отдали просчитать, выдержит ли фундамент здания, но от меня требуют усилия в оттяжках.
Просмотров: 7024
 
Непрочитано 29.12.2008, 15:58
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Как это "для одной оттяжки или по ярусу"? В подобных проектах (с трубами я дела не имел, но с мачтами много) указывается максимальное усилие, которое возникает в оттяжке каждого яруса. В чем проблема?
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2008, 09:20
#3
Blondy Kat


 
Регистрация: 05.12.2008
Сообщений: 6


спасибо, так и думала. просто усилие большое, думала возможно это какое-то суммарное.
Blondy Kat вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2013, 16:07 РАсчёт
#4
AskoBar


 
Регистрация: 14.06.2013
Барнаул
Сообщений: 29


Подскажите пожалуйста, как рассчитываются усилия в оттяжках?!
AskoBar вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2013, 20:29
#5
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от AskoBar Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как рассчитываются усилия в оттяжках?!
Для чего конкретно надо?
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2013, 20:33
#6
AskoBar


 
Регистрация: 14.06.2013
Барнаул
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Для чего конкретно надо?
Допустим имеется труба 325, высота 21 метр, оттяжки в один ярус... как рассчитать усилие передаваемое на быки? Берётся масса трубы + ветровая нагрузка? Или посложнее???
И ещё каков расчёт если не один, а более ярусов? Обязательно учитывать нелинейность?
Спасибо за внимание!
AskoBar вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2013, 21:10
#7
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от AskoBar Посмотреть сообщение
Допустим имеется труба 325, высота 21 метр, оттяжки в один ярус... как рассчитать усилие передаваемое на быки? Берётся масса трубы + ветровая нагрузка? Или посложнее???
И ещё каков расчёт если не один, а более ярусов? Обязательно учитывать нелинейность?
Посмотри Горев В.В. "Металлические конструкции". 2002 (том 3) стр.105
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2013, 21:24
#8
AskoBar


 
Регистрация: 14.06.2013
Барнаул
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Посмотри Горев В.В. "Металлические конструкции". 2002 (том 3) стр.105
благодарю!
AskoBar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усилия в оттяжках для дымовой трубы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Ищу проект на поддерживающий каркас дымовой трубы Леша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.09.2008 08:57
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41